Jag har problem med en Rego 4001.
Den beter sig inte som den ska, den kallar på start av kompressorerna men skickar inte ut någon styrsignal till kontaktorerna.
Är det någon som varit med om något liknande?
Kanske är någon som har en fungerande Rego 4001 liggande å skräpar? :)
-
Det sitter väl interna säkringar på styrkortet, kolla.
Du har väl kopplat in svarssignalen på motsvarande DI?
-
Nope..inga interna säkringar.
Japp, kontaktorsvar inkopplat och fungerar.
-
Är allt annat inkopplat och funkar, cirkpumpar, tempgivare mm?
-
Just för tillfället fungerar köldbärarpump och värmebärarpump men det händer att även dom inte vill fungera även om displayen säger att dom ska gå.
Det har också hänt att det varit tvärt om displayen säger att kompressorerna är från men ändå är kontaktorn dragen och kompressorn går..
-
Enklast ringa ut en servicefirma? =)