Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 november 2019, 15:51:50 »Inatt blev det riktigt dåligt uppvärmt. Minus 2 hela natten enligt SMHI. När jag gick upp vid 6 var det 19,0 uppe och 19,5 nere. -950 gradminuter och 1,0 kW i tillsats. Temperaturen precis innan shunten var 26 grader när framledningen var 36 enligt pumpen. Brukar skilja omkring 2 grader.
Det är ju bra om temperaturerna uppe och nere närmar sig varandra utan några termostater inblandade. Värmekurvan behöver höjas ett steg om ni vill ha minst 20 grader. Radiatorer dimensioneras normalt så framledningstemperaturen ska vara 55 grader när det är som kallast medans golvvärmen dimensioneras med en max framledningstemperatur på t.ex. 35 grader. Då blir det 20 graders skillnad ut från värmepumpen och ut från golvvärmeshunten.