Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: är detta fel inställt?  (läst 3606 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
är detta fel inställt?
« skrivet: 20 januari 2016, 16:35:08 »
pannan går tok mycket på patron å aldrig på vp

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: är detta fel inställt?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 16:43:20 »
Ja, elpannan är alldeles för högt ställd, jag hade sänkt den tempen till 40!
Läs det här om hur ecoel-ecoair funkar.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: är detta fel inställt?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2016, 16:46:10 »
Ja, elpannan är alldeles för högt ställd, jag hade sänkt den tempen till 40!
Läs det här om hur ecoel-ecoair funkar.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: är detta fel inställt?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2016, 16:50:01 »
Ja, elpannan är alldeles för högt ställd, jag hade sänkt den tempen till 40!
Läs det här om hur ecoel-ecoair funkar.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: är detta fel inställt?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2016, 16:51:18 »
Ja, elpannan är alldeles för högt ställd, jag hade sänkt den tempen till 40!
Läs det här om hur ecoel-ecoair funkar.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: är detta fel inställt?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2016, 17:12:54 »
Vill du ha mer hjälp, skriv ner samtliga inställningar och alla data under aktuell driftinfo när allting är igång och har gått ett tag.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: är detta fel inställt?
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2016, 18:11:30 »
Rum  20,7  (21,0)
Panna 55    (67)
fram ledn  50 (60)
extra VV nej

Aktuell drift
Ute -11
rum 20,7 (21)
Panna 55 (67)
framledn 50  (60)
Panna Nedre 52 (49)
hetgas  0
ute VP -14
kompressor  frÃ¥n
fläkt             frÃ¥n
laddpump     till
VP in/ut       57/57
radiator pump  till
el effekt   6,0+0
.......................................................
inställningar
värme pump tillåten
rumsgivare   Ja
El panna 45  (hade 60 innan )
el panna max kw  6,0
el panna nedre 56
el panna nedre kw 6,0
fördröjning shunt   180
säkring  20
extra VV min  30
extra VV elpanna  60
..................................................................
fabriks inställn kodad

sommardrift   16
VP max          55
VP min           40
Larm hetgas    110
Diff Start/stopp   6
Start fördröjninh  10



« Senast ändrad: 20 januari 2016, 18:28:29 av Harri.M »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: är detta fel inställt?
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2016, 18:23:02 »
Vad har du Min utetemp på? Värdena ser ut som om VPn är tillåten att gå, men det fixar den inte om du behöver 60 i framledning vid -11.
Vad har du för huskurva?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: är detta fel inställt?
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2016, 18:33:53 »
hus parametrar
max framledning    60
min framledning     frÃ¥n
husvärme frÃ¥n         16
huskurva
lutning   57
justering 0

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: är detta fel inställt?
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2016, 21:15:06 »
Min utetemp?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: är detta fel inställt?
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2016, 10:10:46 »
Under Inställningar finns Min Utetemp, som styr när kompressorn ska stängas. Med din huskurva bör den antagligen stå på -10 eller varmare.

Men du har en konstighet i dina värden. Börvärdet för nedre pannan följer varken framledningen eller det du ställt in under Inställningar. Du borde nog kontakta CTC och höra om du kan få en uppgradering av styrsystemet på nåt vis, för som det nu är så är nåt fel. Sådär funkar varken min eller erp's EcoEl.

EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: är detta fel inställt?
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2016, 10:53:26 »
Jag har ett svagt minne av att min pump körde med lite märkliga börvärden häromåret.
När det blev ordentligt kallt och patronen värmde övre pannan, så att det blev alldeles för varmt för VPin i undre pannan, verkade det som om pumpen använde börvärden, som var möjliga att hålla med hänsyn till hur läget var i undre pannan. Sedan startade pumpen när temperaturen på VPin tillät det och stoppade på det använda börvärdet.

Jag vet inte om det här stämmer exakt med vad som hände, men jag kommer ihåg att den körde med börvärden som inte stämde med de inställda mot diff start/stopp, utan den använde värden som var möjliga att använda.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: är detta fel inställt?
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2016, 10:59:38 »
Min gör det inte, men det kanske beror på att jag ställt in Min Utetemp så att VPn bara är tillåten när framledningen ligger inom vad VPn kan leverera .
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: är detta fel inställt?
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2016, 11:19:49 »
Ja, min pump värmer ju aldrig till mer än 55 grader, och när det blir kallt, sjunker ju max långt under 55 grader.
Det verkar som om den bara använder börvärden som den kan hålla, den använder ju aldrig börvärden på mer än 55 grader, när det gäller min.
Dessutom värmer den mindre än vad diffen är, ibland bara 2-3 grader.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: är detta fel inställt?
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2016, 11:38:19 »
Det skulle faktiskt kunna stämma. Det betyder att det i såna fall börvärdet i nedre pannan skulle vara:
Vid varmare än Min Utetemp: framledningen + start/stopp-diff, dock högst vad VPn max kan leverera vid given VPtemp (eller nån grad lägre, ser det ut som).
Vid kallare än Min Utetemp: det i inställningarna inställda värdet

Det betyder att lösningen för de som får för låg temp i nedre pannan är att höja Min Utetemp så att kompressorn spärras och det förinställda börvärdet för nedre pannan gäller istället
 
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!