« skrivet: 20 oktober 2010, 09:25:02 »
Tjena.
Är rätt ny så jag kanske ställer dumma frågor. :)

Vi har golvvärme i hela huset och det fungerar bra
utom i köket där det är rätt kallt (18 gr) på golvet.
I badrummet har jag lyckat justera upp det till 22 (vilket är lite för mycket).

Min frÃ¥ga är vad det är som gör detta?  huvuddunk
Alla ventiler är fullt öppna alla andra rum är "rätt" tempererade.

Tips?

Tack pÃ¥ förhand. 
/Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 09:54:08 »
Att ett eller lfera rum inte får tillräckligt med värme är inte ovanligt. Oftast beror det på felaktig justering av skingorna men det kan även beror på reglermotorer och termostater om man har sådana.

Det som händer (och verkar ganska troligt i ditt fall) är att korta slingor såsom mindre rum, badrum och toaletter har ett så lågt fllödesmotstånd och därmed högt flöde att vattnet inte räcker till de längre slingorna. Om huset är relativt nybyggt så ska det finnas ett förläggningsschema med injusteringsprotokoll som kan användas för att återställa om du "pillat för mycket själv".

I förläggningsschemat ska det framgå hur långa de olika slingorna är och hur stort flöde varje slinga ska ha. Saknas detta så får man köra på känn med en eller flera bra termoterar. Det man gör är att justera så att man får samma returtemperatur på alla slingorna och för att uppnå detta så ska den längsat slinga vara helt öppen och den kortaste mesta strypt. Injusteringen tar tid, oftast så kan man inte direkt se vad ett kvarts varv gör utan kan få vänta flera timmar.

Mätningen måste också göras när värmekällan värmer annars så blir det värdelöst, termostater och reglermotorer ska vara bortkopplade (och kan vara bortkopplade efteråt om man justerar bra). Och se till att dokumentera alla ändringar under tiden. Vår egen justering tog ett par veckor att göra innan det blev helt rätt med mindre än 1/10 dels grads skillnad på de olika returerna. Så nogrannt är kanske överkors men inom 1/2 grad ska man iaf sikta på.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 11:00:44 »
Relativt nytt, 2004/2005, och vi har förläggningschema men jag misstänker att förra ägaren pillat lite.
Kök och badrum har ungefär lika lång slinglängd och framledning.

Vi har inga termostater/reglermotorer på slingorna.

Det finns justeringsmöjligheter på till- och från-fördelarna och jag har justerat ner
de senare på samtliga slingor för att få "mer kräm" till köket. Men det verkar inte fungera även om det borde ha hjälpt.
I värsta fall får jag "prestostat hög" på min IVT då den tycker att returen är för varm.

Kanske ska återställa till det injusteringsprotokollet säger..
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2010, 14:53:38 »
Relativt nytt, 2004/2005, och vi har förläggningschema men jag misstänker att förra ägaren pillat lite.
Kök och badrum har ungefär lika lång slinglängd och framledning.

Vi har inga termostater/reglermotorer på slingorna.

Det finns justeringsmöjligheter på till- och från-fördelarna och jag har justerat ner
de senare på samtliga slingor för att få "mer kräm" till köket. Men det verkar inte fungera även om det borde ha hjälpt.
I värsta fall får jag "prestostat hög" på min IVT då den tycker att returen är för varm.

Kanske ska återställa till det injusteringsprotokollet säger..


Det är inte ovanligt att det "pillas" i onödan pÃ¥ golvvärmen. Börja med att Ã¥terställa till vad protokollet säger och justera frÃ¥n det läget. Du kan ju alltid som referens skriva ner antalet varv som skiljer mellan det beräknade (enl. protokollet) och det verkoiga du har nu. Kan vara kul att se hur mycket som skiljer när du är klar. 

Kontrollera även om det kan finnas luft i den slinga som inte vill bli varm. Enklast görs det med cirkulationen på och genom att skruva ner övriga slingor så att en slinga får hela flödet. Stäng av värmeproduktionen medans du gör detta men låt cirk.pumpen gå så slipper du "hög returtemp"
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 14:43:36 »
Jag har kikat lite på protokollet och ser att köksslingan är den längsta.
Mycket märkligt mtp att köket ligger närmast tvättstugan och inte är jättestort (16kvm ung).
Slingan är 66 meter lång inkl framledning.

Med fullt öppna ventiler få jag ändå klen värme på köksgolvet och hamnar väl runt 18.5 grader.

Jag har på test sänkt alla andra slingor (returventilen) så det är låg cirukulation och har bara badrum och kök på max.
Jag fattar inte riktigt.....

Tips?

IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad vippe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 12:44:21 »
Har samma problem, men med ett sov rum.
Har bytt cirkulationspump till större,
strypt alla utom den slingan,
ställt in efter anvisning från upponor,
luftat,
har haft hög returtemp,
men åndå får jag inte varmt på golvet, ligger runt 18 .

Ingen aning om vad det kan vara längre.


Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 13:26:42 »
Hej Vippe

Vad har du för shuntgrupp. Märke/typ?

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad vippe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 15:32:08 »
Hej 2000,

Det står esbe, på shunten

MYSON MDV322 påväxelventiler, men allt är från Bosch, tror inte min rörkille bytt något.


Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 15:57:37 »
Du nämnde Uponor och jag tänkte att du kanske hade en Push 12 eller 15 eller nån liknande shuntgrupp separat, just för detta rummet.
Då hade jag kanske haft något tips. Annars, tyvärr inte....

Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 21:00:17 »
Nu är det ändhållplats:
Jag kan inte få till det och det är ner till 16-17 grader på köksgolvet.
Det är okristligt kallt jmf med de 20-21 man har på alla andra golv.

Jag har skruvat på ventiler, försökt isolera köksslingan och lufta den.
En del till-ventiler har kärvat fast i ett läge så jag kan inte få tryck på enbart köksslingan.

Injusteringsprotokoller verkar också lite skruvat/fel då en slinga på 72 meter skall ha Fullt Öppen ventil
medans en 66 metersslinga skall ha 4,75 och en 29 metersslinga skall ha 2,75.
Helt ologiskt.

Jag får helt enkelt ta in någon som kollar på detta. Eller är det NÅGON som har nåt bra tips????!
Lite desperat by now....

Tack o bock.
Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad vippe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #10 skrivet: 02 december 2010, 08:32:47 »
GregS

I mitt fall var det förväxlade slingor, helt otroligt tyckte jag. bott här i 2 år och först nu uppdagades det, jag gjorde så att jag stängde av sovrumslingan helt på returen, öppnade allt annat till ca hälften, och sen inväntade resultatet, och efter lång tid började golvet bli varmt i sovrum, och en toa mitt i huset kallare. Men det tog en bra stund innan det började hända något.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 14:31:02 »
Intressant, men jobbigt med 10 slingor!
Jag har dock alla slingor öppna så jag tycker 16,5 ºC är obefogat kallt.
Nog får det vara iaf så företaget som installerat detta får komma och kontrollera.
Är det något fel, som felkopplingar tex, så får de stå för fiolerna.

Inväntar nästa torsdag med spänning.  :)

Tack. Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 12:57:34 »
Det blev ett misslyckande.
Killen från firman mätte, skruvade, tittade, funderade, mätte, kliade sig i skallen och
kom fram till att det ser väldigt bra ut och det borde vara varmt.
Nästa instans: rörinstallatören som lagt rören.
Intressant äventyr detta!
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 14:56:40 »
Är slingan hel då? Menar låter som att det är stopp i slingan, för 16-17gr då kan inget vatten passera slingan alls..måste ju gå att provspola den med vatten eller dylikt..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Golvvärme-fråga
« Svar #14 skrivet: 09 december 2010, 15:12:43 »
Kanske ide att koppla ur slingan ur systemet och provtrycka med vattenslangen.
 
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!