Författare Ämne: beräkning av COP  (läst 2199 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
beräkning av COP
« skrivet: 12 januari 2016, 15:11:13 »
hej!

i VPns manual finns ju uppgifter om COP vid tex 0/35 och 0/50 där 0 är brinetempen och 35, 50 är framledningstempen.

är detta på inkommande eller utgående brinetemp ? jag gissar på inkommande...

om dÃ¥ inkommande tex är -2 istället  kan man själv räkna ut vilket cop man har?

MVH
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: beräkning av COP
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2016, 11:25:53 »
inga svar ännu?

tror det finns kunskap om detta i forumet... ni kanske bara har missat trÃ¥den  8)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: beräkning av COP
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2016, 12:10:08 »
Det är temperaturen på inkommande som avses.

Ändringen i COP per grad ändrad värmebärar- eller köldbärartemperatur beror på temperaturskillnaden mellan köldbärare och värmebärare. Är värmebäraren 50 grader och köldbäraren 0 grader ändras COP ca 2 % per grad. Har man golvvärme och framledningstemperaturen är runt 30 grader är ändringen ca 3 % per grad.

Edit: Det blev felformulerat i första försöket.
« Senast ändrad: 13 januari 2016, 12:48:17 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: beräkning av COP
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2016, 14:39:20 »
jag har golvvärme men framledningen är ca 50grader när det är kallt ute.

vid 0/50 är min vp specad till 3,58 i cop
vid -1/50 blir det dÃ¥ 3,50 i cop?  (3,58x0,98= 3,50)
och vid -2/50 blir det 3,43  (3,58x0,98x0,98 = 3,43)

är jag med eller helt ute och cyklar?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: beräkning av COP
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2016, 14:56:14 »
Du är med! Men 50 graders framledningstemperatur till golvvärme, är det verkligen som det ska vara? Finns det ingen shunt längre nedströms som blandar in returvatten i flödet till golvslingorna?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: beräkning av COP
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2016, 15:55:05 »
Eller någon förbannad bypass!
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: beräkning av COP
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2016, 20:37:21 »
Bra att jag är med:)

Jo det är mycket med 50, 52 tom... var tvungen att öka detta när det var kallt... Eftersom huset är så dåligt isolerat..
Det är en pågående renovering så det blir nog bättre när det blir mer klart.

Golvtemperaturen blev ca 28 grader på varmaste stället så det är väl nästan okej....

Ingen shunt eller bypass... Direktkopplat på acktanken:)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: beräkning av COP
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2016, 17:22:42 »
Ja du har inte kalla golv i alla fall  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: beräkning av COP
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2016, 09:04:11 »
näää verkligen inte... men jag funderar på att sätta begränsningen på 50 ist för 52... eller kanske 48 tom.

det blir nästan jobbigt varmt på golven.. och man håller på fryser ihjäl hos bekanta som inte har golvvärme...

men man ska nog inte klaga.. i fjol denna tid hade man ca 14 grader inomhus med luftvärmepumpen... så visst har det blivit bättre :D
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!