Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: galenpanna skrivet 11 oktober 2015, 08:25:33

Titel: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: galenpanna skrivet 11 oktober 2015, 08:25:33
Jag har fått två offerter från IVT:
IVT Geo 312C står att den kräver 110l volym på värmesystemet.
IVT HE C7 ska klara sig på ungefär halva volymen.

Jag tycker att invertervärmepumpen borde klara sig med hälften mot HE C7 då invertern kan köra så lågt som 3kW. Tänker jag fel här?

Det IVT anger är miniminivåer och efter att ha läst i andra trådar ska man sträva efter 20-25l/kW. Men för en inverter tycker jag att det borde vara för lägsta effekt..? Dvs att IVT Geo 312 C bör ha ungefär 75 liter.

Jag har summerat ihop radiatorerna i mitt värmesystem till drygt 70liter. Kan man göra något schablonpåslag för rör?

Bör jag ha volymtank till någon av värmepumparna ovan? Och i så fall vilken? Eller till båda?
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Lmf skrivet 11 oktober 2015, 09:35:14
De räknar radiatorvolym som behövs efter maxeffekten som pumpen kan ge.

Vi kan räkna bakvägen om det stämmer
Om en HE C7 behöver  60lit
60liter / 7kW = 8,57liter/kW

och nu för Geo 312C
8,57liter * 13kW = 111,41 liter
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: galenpanna skrivet 11 oktober 2015, 12:27:11
Ja, det verkar som att man räknar så. Lite konstigt kan jag tycka. Är det inte rimligare att basera det på mineffekt?
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 oktober 2015, 12:58:35
Om det vore är mini effekten som får "bestämma" så blir ju volymen på tok för liten när pumpen går på max. Om däremot volymen är större än vad mini kräver så är det ju ingen nackdel.
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2015, 13:08:53
Med en inverter är det ju inte säkert den går på max nån gång. Vattenvolymen borde behövas vid on/off drift när kompressorn går hela tiden borde den inte behöva många liter  Sc:,h
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Roland skrivet 11 oktober 2015, 13:18:23
En inverterpump ska, när effektbehovet är större än den minimieffekt den kan ge, inte producera mer värme än vad som radiatorerna behövs. När pumpen går på max ska radiatorerna också avge kunna avge den effekten. Det verkar då rimligt att minimieffekten bestämmer vilken vattenvolym som behövs.

Vattenvolymen en on/off-pump behöver bestäms utom av effekten vilken temperaturdifferens den arbetar inom. På min pump är det ett fixt intervall på fem grader mellan start och stopp enligt standardinställningen. Tillåter man ett större intervall klarar man sig med mindre vattenvolym. Den reglerprincip som IVT använder numer startar med en större differens som minskar med tiden, vet inte i detalj hur det fungerar. Det kan vara det som gör skillnaden.
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Lexus skrivet 11 oktober 2015, 13:45:50
Det är också så att radiatorer med större vattenvolym, oftast avger mer effekt.

Ser man det så, så att det vettigt att rekommendera precis som IVT gör.
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2015, 18:13:35
Men en inverter borde väl inte få problem med att bli av med effekten har man klena raddar så stiger ju returen och invertern drar ner effekten så den håller rätt framledning till den går på min effekt naturligtvis.
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: froskog skrivet 11 oktober 2015, 18:53:59
Är inte denna frågeställning ihopkopplad med flödesproblematiken som bla CC och Cougar varit inne på, nån som har sett motsvarande siffra för Daikins maskin eller CTC:s 12kw?

/C
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2015, 18:57:10
Ivt har en lite annorlunda lösning på flödes problematiken men vet inte riktigt hur  Sc:,h Dom har ju så usel info på hemsidan så det säger inget hur dom löst det heller en installatörs manual vore ju  tummenupp
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: ugge skrivet 15 oktober 2015, 18:57:24
Tyvärr kan man inte vara säker på att få svar ens ur deras installationsmanualer. Med lite tur får man svar om man orkar stå ut med deras korta enerverande pausmusik på deras support. :)
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2015, 19:22:17
Har dom installations manualen på nätet ?
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: ugge skrivet 15 oktober 2015, 20:35:58
De har brukat tillhandahålla sina manualer på nätet också, men det verkar som att dom har tagit bort det.
Titel: SV: Inverterstyrda värmepumpar = större värmesystemsvolym?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 oktober 2015, 18:39:40
Den finns på nätet hittade den via en annan tråd om ivt geo på forumet.