Författare Ämne: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....  (läst 10525 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tyke

  • tyke
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1166
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Hej

Kom å tänka på en grej så här på kvällskvisten.
Vid ett ev strömavbrott tex skulle man kunna slå av huvudströmbrytaren ta bort huvudsäkringarna. Sedan koppla in sig i husets elsystem via ett 220 v uttag med hjälp av en hane-hane sladd ifrån en extern kraftkälla som tex ett 220 v elverk?

Varför skulle man vilja göra något så hjärndött frågar sig vän av ordning, förstås.

Svaret. Mest av nyfikenhet om det är möjligt plus fördelen att kunna nyttja husets befintliga ledningsnät. Lampor å dylikt som redan är inpluggade utan att behöva använda kabelvindor å sladdar. Sen skall ju 220 v Elverket mäkta med oxå.... .,;-

Inget som jag tänkte prova utan mest undrande om det är möjligt.

Tyke  :D
Hälsingegård 330 meter över havet. Byggår mitten slutet av 1800 talet. Gården består förutom av många byggnader i varierande skick allt ifrån fallfärdigt till helt ok av 2 boningshus varav den ena är en gammal byskola på 140 kvm. Den andra byggnaden är den jag o sambon bor i på heltid sedan juli i år 290 kvm totalt. Byggnaden består av 2 våningsplan men IOM sambon ville bo i ett enplanshus så satte jag in en ytterdörr till övervåningen… 2 st Mitsubishi Sumo 35 plus en Wamsler köksspis står för uppvärmningen. Det finns även ett 10 tal gamla elradiatorer som dock inte används… Vvb på 290 liter årsmodell sent 70 tal.

2 glasfönster o dragigt lite varstans. Timmerväggar men tilläggsisolerat på 80 talet med 50 mm gullfiber o panel. Vinden består av ett tjockt lager med kutterspån.

Elförbrukning okänd än så länge IOM ”nytt” boende men troligtvis kan det skapa en hjärnblödning framöver Har precis skaffat Tibber o försöker allteftersom laga läckorna…

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Nja, då får du nog koppla in i olika vägguttag eftersom det är trefas i huset annars kan du inte använda samtliga kontakter.. Då måste du veta vilka som skall kopplas in, så det blir rätt. ;)

Godnatt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #2 skrivet: 10 november 2012, 01:47:21 »
Var inne på samma linje som du Tyke, men jag övergav tanken när jag pratat med elektrikern. Han nämnde något om att det kunde gå ut ström på elnätet via jordkabeln (den blir aldrig bruten?) beroende på hur generatorn på elverket är uppbyggt.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #3 skrivet: 10 november 2012, 06:07:20 »
Var inne på samma linje som du Tyke, men jag övergav tanken när jag pratat med elektrikern. Han nämnde något om att det kunde gå ut ström på elnätet via jordkabeln (den blir aldrig bruten?) beroende på hur generatorn på elverket är uppbyggt.
Alla små 240V enfas elverk är i verkligheten tvåfas 120V, kallas på fackspråk för flytande nolla. När generatorn kopplas in i ett fast 2-pol elsystem utan skyddsjordning
blir både nolla och fas spänningsförande...
Noll-kabeln i en normal elcentral bryts aldrig trots att säkringar och huvud-elbrytare så en fas sticker iväg ut i det allmänna elnätet och får lamporna att glöda hos grannen (i bästa fall) och den som har aggregatet inkopplat hos sig grubblar på varför det inte kommer tillräckligt med ström trots att svartröken står om elverkets motor ::)

Och att koppla på det sätt som beskrivits kan betyda att en nätreparatör dör om det vill sig illa
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #4 skrivet: 10 november 2012, 07:47:29 »
Ja, det var ungefär så han förklarade, han nämnde även nätreparatören.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #5 skrivet: 10 november 2012, 09:56:14 »
Vet en som kört så fast han kopplade in sig via en 3 fas uttag som han splittade 220 volten till skulle tydligen funka så länge man bara kör 1 fas grejer i huset fast säkert både olagligt och farligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Ska man ha reservkraft ska man ha en reservkraftsomkopplare, den bryter alla inkommande faser SAMT nolla när man slår om den för reservkraft. Omkopplaren matas med en till nätet fast ansluten kabel eller (vid reservkraft) ett INTAG (ser ut som ett uttag men har stift i stället för hål). Nätägarna kräver även att man har ett godkänt jordtag för att få ansluta reservkraftsbrytare till nätet.
En omkopplare kostar från några tusen och ger en säker "omkoppling". Medan alla "smarta" hemlösningar ger mer eller mindre farliga lösningar.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #7 skrivet: 10 november 2012, 10:24:23 »
Min far har en omkopplare typ vanlig strömbrytare som går enbart till vedpanna samt cirkpump med den kan han välja mellan nätet eller att leda in strömmen via intag i en kabel som sticker ut ur strömbrytaren. Allt är inkopplat av elektriker för några år sen och antar att han inte har eget jordtag är det ok att ha det så Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Har han en brytare som helt kopplar nätet och kopplar in nödkraften ska han ha ett jordtag. MEN är det bara en vedpanna torde det knappast vålla några problem (skulle tänka mig att göra lika). Problemen kan uppstår när man med lite större anläggningar helt okontrollerbart  belastar nätägarens inkommande nolla. Det kan då vålla problem för nätet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #9 skrivet: 10 november 2012, 10:34:35 »
Jag kör min vedpanna via stickkontakt och cp drivs från vedpannan så jag skiftar helt enkelt kontakten till elverket om det är strömlöst då ska det väl i alla fall vara ok tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
 tummenupp
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad patrikbn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #11 skrivet: 10 november 2012, 13:32:53 »
Finns inget krav på att nollan skall brytas, dock så är det krav på eget jordtag plus en del annat.
http://www.svenskenergi.se/upload/AMI/3.5%20Reservkraft/Reservkraftaggregat_med_omslag.pdf
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad sebbe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #12 skrivet: 11 november 2012, 09:17:18 »
Inget jag rekommenderar.
Huset har eget jordtag. Huvudbrytare frånkopplas och låses.
2-fas varmvattenberedaren slutar dra el naturligtvis.
Strömmen till 1-fas vvb, elpanna och elspis frånkopplas.
Sen är det fritt fram att använda tv, dator, belysning så länge
bensinen räcker.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7658
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Men varför stickpropp i bägge ändar??????? vore de inte bättre med ett intag där du matar in???
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad sebbe

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #14 skrivet: 11 november 2012, 09:24:54 »
Men varför stickpropp i bägge ändar??????? vore de inte bättre med ett intag där du matar in???
Naturligtvis, men då får ju inte intaget bli strömförande.
Det skulle behövas riktig mains/generator växelväljare i mätarskåpet, och en sån kostar ju mer än generatorn.
Risken med den här är ju att nån går och kopplar lös 3-faskontakten och stoppar in fingrarna medan generatorn går. Därför håller jag den här bakom lås och bom de få gånger den behövs.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!