Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 17 april 2010, 08:57:07 »

Det kanske går att ändra i styren eller på nåt annat enkelt sätt.

Ta kontakt med Thermia och fråga 8)
Skrivet av: Davvan
« skrivet: 16 april 2010, 21:24:47 »

Lyckliga ni som kan ändra längre än -99. På min årsmodell tyckte Thermia tydligen att det skulle räcka med det...
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 16 april 2010, 19:14:27 »

Jag kör också med 250 integral utan att märka någon skillnad. Ligger på 10 starter/dygn.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 mars 2010, 08:11:46 »

Jag kör men Nibe med 250 i integral, men då har jag iofs så stor värmepump att jag klarar mig helt utan eltillskott...
Hysteresen kan du öka mer än du gjort, den skall i normalfallet inte behöva användas alls, utan finns där mer för att regleringen skall kunna fungera även i "dåligt intrimmade" system, t.ex. i hus där ägaren tillåter att alla termostater stryper i kombination med en för högt inställd kurva eller rumsbör.

Jag brukar säga att man kan öka integralen tills du aldrig har mer än 20 starter/dygn, fler än så behövs inte ur komfortsynpunkt.

Glöm inte att öka startvärdet för eltillskottet också, det bör vara helst 5 ggr integralen, eller så högt som möjligt.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 31 mars 2010, 07:59:51 »

Har börjat fingra på inställningarna på min Optimum 8. Provade att öka integral A1 från -60 till -120. Detta ger färre starter utan märkbar skillnad i inomhustemperatur. Dock var jag tvungen att öka hysteresen från 10 till 11 för att den inte skulle bryta på hysteres i slutet av gångtiden.

Nu min fråga: Jag har förstått att en fördel med att öka integralen är färre start/stopp, vilket borde vara bra för kompressorns livslängd. Finns det någon annan fördel? Finns det några nackdelar (annat än fluktuerande inomhustemperatur)?

För att driva saken till sin spets: Om jag kan acceptera temperatursvängningarna, ska jag höja integralen till -250? Och höja hysteresen motsvarande?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!