Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: joeyj skrivet 15 februari 2011, 20:29:24

Titel: Fel på värmepumpen
Skrivet av: joeyj skrivet 15 februari 2011, 20:29:24
Hej

Skall precis köpa ett hus som har en Ivt Greenline c5 värmepump till bergvärme. Funderar lite på om allt står rätt till med den. Har kollat den ett tag nu och tycker den drar mycket ström.
 
Ute temp är -3,8.
Kompressorn har bara en arbetstemp på 42,4 grader när det enligt instruktionboken bör ligga mellan 70-135grader.
 
Alla värden är:
 Gt1 43,3 Nuv 31.9
 Gt2 ute -3,8
 Gt 3 Varmvatten till 42,5 nuv 42,3
 Gt 5 19grader nuvarande 18,3
 Gt 6 Kompressor 42,4
 Gt8 Värmebärare ut 40,2
 Gt9 -ll- in 32,6
 Gt10 köldbärare in -1.3
Gt11 -ll- ut 2,4

Värmepumpen använder tillskott väldigt ofta trots att det endast är några få minus. Använder tillskott även då det är plusgrader ute.
 
Kurvan är ställd på 4,5 med o.o i finjustering.
 
Pannan är snart 9 år. Kan det vara kompressorn som börjar ge med sej???
Man vill ju inte köpa grisen i säcken :P

Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: Joelk skrivet 15 februari 2011, 20:44:21
Är en avgörande faktor för ditt husköp hur bra en 9 år gammal värmepump fungerar?
Köper du ett hus eller en värmepump?
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: Jocke montör skrivet 15 februari 2011, 21:11:26
Utgår man ifrån att elpatronen är var i drift när du läste av givarna och att givarna visar rätt så har du fel på kompressorn eller expansionsventilen.
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: joeyj skrivet 15 februari 2011, 21:15:17
japp.. elpatronen lyste på tillskott.

Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: joeyj skrivet 15 februari 2011, 21:16:32
joelk.

själkklart är det inte avgörande.. men man vill ju gärna veta om det är det första man får göra när man betalat huset.. att köpa ny kompressor. antar att de är ganska dyra
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: Apan skrivet 15 februari 2011, 21:16:57
Självklart skulle även jag vilja veta funktionen på bergvärmepumpen innan köp..! Är den slut så givet prisavdrag..! Är ändå ganska stor kostnad..
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: Joelk skrivet 15 februari 2011, 21:22:41
Hur stort avdrag är det rimligt att göra på en 9 år gammal pump med tveksam funktion, det får du ju ha med i din kalkyl när du lämnar bud. Förhandla i efterhand om i sammanhanget bagateller är inte ett bra sätt att göra husköp på.
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: Apan skrivet 15 februari 2011, 21:40:13
Nämna det på ev besiktning, och före genomförande av köpa nämna fel och brister..
Vad har huset för förbrukning ca idag?
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: Roland skrivet 15 februari 2011, 22:33:26
KBin är lägre än KBut så det är något fel där också, troligen är någon av givarna fel. Det står inte var huset ligger men är GT10 rätt måste pumpen ta en hel del värme från berget. Skulle GT11 vara rätt är det något fel på pumpen. Det kan vara ett grunt borrhål (om GT10 är rätt) vilket gör att det inte klarar en kraftigare pump vilket kanske behövs.

42 grader hetgastemperatur kan vara givarfel.

Värmekurva 4.5 och 18 grader inne tyder på dålig isolering eller klena radiatorer. Tillskott när det är plusgrader ute är fel eller feldimensionerat även i Skåne med det dimensionerades snålt på den tiden.

Kräv en genomgång av pumpen före köp.
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: joeyj skrivet 16 februari 2011, 06:03:09
Felskrivet av mej på KB ut. skall vara -2.4

huset ligger i västergötland. årsförbrukningen har tidigare åren legat mellan 6000-8000kw. senaste året var 12000. vintern har iofs varit kall som attan samma förra året med likvärdigt runt 12000. huset är på 180m2
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: Roland skrivet 16 februari 2011, 10:02:43
Om köldbärartemperaturerna är under noll och huset ligger i Västergötland måste pumpen ta en hel del värme från borrhålet. Allt tyder på att den fungerar men att hetgasgivaren är trasig. Det borde vara enkelt att kontrollera det. Ett rör som är 42 grader kan man lägga handen på. Man gör det inte gärna när det är ca 70 grader vilket det borde vara. 

Det verkar vara traditionell dimensionering från början av 2000-talet där man utgick från -2 grader in när pumpen går kontinuerligt.

6-8 MWh/år verkar lågt om hushållselen är inräknad. Min pump (exklusive hushållsel) drar 7-8 MWh/år i snitt bortsett från 2010 då den behövde 9,2 MWh. Det verkar som om huset har stått tomt och bara har fått underhållsvärme. Är det så blir variationerna i förbrukning mellan kalla och varma år betydligt större.
Titel: SV: Fel på värmepumpen
Skrivet av: joeyj skrivet 16 februari 2011, 12:17:04
roland.
det är enbart värmepumpens förbrukning