Ämnessammanfattning

Skrivet av: kickassford
« skrivet: 16 november 2017, 02:31:35 »

Problemet löst!

Det berodde på att gränslägesbrytaren på shunten inte var inkopplad pga att jag inte har anslutit någon elpatron ännu och därför inte heller såg behovet av denna.

Det fungerar som så att när gränslägesbrytaren slår till så spärras shunten (fördröjning spets i ecologic, fördröjning shunt i ecozenith) valbar tid och pumpen drar upp effekten.

Tyvärr så står den sen kvar på maxeffekt tills avfrostning eller börvärdet tanktemp uppnått trots att framledningstempen passerat börvärdet och shunten stänger vilket medför att den vid en viss utetemp blir en stor on/off pump men det får man väl ta, förhoppningsvis får vi en lång kall vinter.  ;)

Nu ska jag klura ut hur ström/effektbegränsningen fungerar, inte ett ord nämns i manualen eller menyerna men dom är inritade på elschemat.

Skrivet av: kickassford
« skrivet: 15 november 2017, 17:53:10 »

Njae man anger inte en värmepump, den identifieras automatiskt och det står att den hittat en EcoAir 520 så det är nog rätt.

Har inte hittat eller sett någon sån inställning du syftar på.

Innan jag installerade det här så hittade jag ett interaktivt demo av ecologic där man kunde plippa runt i menyer och inställningar men kan inte hitta der nu, tror det var i java och det kan ha varit på norska eller danska ctc sidan.
Tänkte att du kunde kolla där men nu hittar jag det som sagt inte...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 november 2017, 17:18:20 »

OK, och du har angett rätt värmepumpsmodell i inställningarna? (Gissar att det skall anges)
En inverter som går i 50 Hz brukar man ju säga går med nominell effekt.
Känner du igen "nominell" från några inställningar, tänker att du angett någon sorts drift i nominellt läge?
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 15 november 2017, 17:03:28 »

Nu har det blivit varmare ute, -8 °C så nu räcker pumpen till i 50 rps och den håller börvärdena.

Men utetempen stämmer, både vp utetemp och ecologics utetemp visar likvärdigt (diffar nån grad) mot en tredje termometer.

Det var inga konstigheter gällande börvärden i morse.
Börvärde framledning var 42 °C ärvärdet var 32 °C
Övre tank 50 °C, var 33 °C
Nedre tank 47 °C, var 33 °C

Utetempen dem senaste dagarna har legat stabilt på 4-5 minusgrader.
Har hittils kört på "värmedrift auto, värme av 18 °C, fördröjning 240 min. " men ändrade till
"värmedrift värme, min framl.temp 40 °C" utan förbättring.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 november 2017, 16:02:33 »

Vad visar utetemp och rumstempgivarna, och vad har du för börvärde för vbf?
Om det är fel på en av givarna så kan det ju bli tokigt.

En annan sak kan vara vid vilken gräns värmepumpen upplever att det är "sommardrift"
De där funktionerna brukar ju ha rätt långa fördröjningar i sig, så om utetempen går över gränsen varje dag när det är som varmast kanske den inte tillåts varva upp över 50 Hz bara för att det är kallt ute några timmar på natten/morgon?
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 15 november 2017, 10:18:44 »

Jag är installatören så jag har mig själv att skylla isåfall  ::)

Men jag har gått igenom alla inställningar flera gånger och inte hittat nån sån inställning, finns ej heller beskrivet i manualen.

Det ska ju dock inte behövas då det är en inverter, i höstas då det var varmt ute och låg framledningstemp reglerande den ner till 22-25 rps men känns som den inte kan reglera upp  högre än 50 rps automatiskt.

Dock i i250 kan man ändra max varvtal vid sommardrift och lite andra saker som shuntfördröjning/blockering mm som man inte kan göra i ecologic trots att det är samma hårdvara,  bara olika mjukvaror.

Är faktiskt lite besviken på inställningsmöjligheterna i ecologic pro vs i250/i350.
Har pratat med ctc om att få i250:ns programvara men det gick inte tydligen.
Väntar på svar från dom ang. kompressorregleringen.

Edit: hetgaserna ligger nu på 81 °C vid full effekt och en vp diff på 37-46 sakta stigandes.
Ska kolla när den går på lågfart men kan inte tänka mig att den är speciellt hög då
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 november 2017, 10:04:40 »

Det jag tänker är att du/ni satt in någon maxgräns på kompressorvarvtalet vid värmedrift för att undvika onödigt höga varvtal "under lågsäsong", alltså att värmepumpen inte skall dra på så mycket under perioder med lågt energibehov.
Kanske har du haft problem med självsvängning, och installatören har begränsat maxvarvtalet på något sätt?
Kommer du in i installatörsmenyerna?
Kolla alla dessa i så fall och se om du ser nåt som ser misstänkt ut.

Mina tankar utgår ifrån att installatören, om det är en firma, är okunnig och chansat på vissa saker...
Ja kan ha helt fel.
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 15 november 2017, 09:56:34 »

Det är ecologic pro som styr pumpen, ecoelen används bara som tank, inget styr där är inkopplat.

Den ska klara 55 °C framledningstemp ner till -22 °C så det borde inte vara begränsningen då den utan problem klarar att hålla mina 42 graders framledningstemp när jag kör pumpen i extra VV läge så pumpen går på max.

Har rätt bra koll på vad inställningarna gör men det kan väl vara värt att prova en reset men frågan kvarstår vilka parametrar som bestämmer moduleringen av pumpen.

Inga strömbegränsare är inkopplade

Ska kolla hetgastempen men då borde den väl inte tillåta högre effekt under extra vv om den är för hög?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 november 2017, 09:47:46 »

Kolla även hetgastemp, har för mig att den kan begränsa kompressorn också.  :-\
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 november 2017, 09:37:47 »

Är det eco el eller eco logic som styr värmepumpen?
Spontant, utan att veta nåt om hur det där fungerar, så känns det som att det kan vara max framledningstemp som begränsar, alltså att värmepumpen vid låg utetemp begränsar vilken framledningstemp som kan produceras?
Strömbegränsare som stryper effekten?

Har du behövt ändra många inställningar i styren, annars kanske en fabriksåterställning (och börja om från noll) kan lösa problemet, om du (Eller installatören) varit och petat i inställningar som du inte riktigt har koll på?
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 15 november 2017, 09:08:46 »

Nu har vi -14 °C här och kallt i huset.
Ser att tank övre och nedre samt framledning sjunkit till ca 33 °C och att kompressorn går bara i 50 rps samt fläkt i 47 %.

Kurva 50
Justering -5

Vad är det som bestämmer varvtalet på pumpen?

Har provat öka start/stopp diff, överdriven kurva, höja min temp i tank, öka laddpump men inget hjälper.
Vp diff ligger på 31/34.

Kör nu konstant extra VV, enda sättet jag får pumpen att gå på max och då ligger vp diff på 33-42 och ökar sakta så kapacitet finns det i pumpen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!