VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Leaf skrivet 03 februari 2009, 23:45:21

Titel: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Leaf skrivet 03 februari 2009, 23:45:21
Jag har en IVT Greenline C (ca 7 år gammal med jordvärme), och har det nu kallt i huset ;) 17 grader har det varit i två dagar nu.
För ca 5-6dagar sedan så kom ett larm, "Köldbärartemperatur in min", och ett av skälen kunde vara "Köldbärartemperatur till vp för låg". Jag kvitterade larmet och pannan satte igång igen. Men sedan igår så har det blivit kallt, elementen är bara ljumna (i hela huset, 2 plan) och när jag kollade till pannan för femte gången idag så hade samma larm (som ovan) utlösts. Jag kvitterade det och pannan satte igång. Jag kollade då med var Köldbärartemperatur in låg på, och den var 9.2 minus! Jag antar att det är ngt fel när den är så kall eller? Om ja, vad kan det bero på och vad kan man göra? Tänkte kolla med er proffs här innan jag tar kontakt med IVT.
Tack på förhand.
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 04 februari 2009, 00:03:42
Kan det vara fel på givaren på köldbärare in?
Vad har du för temperatur på köldbärare ut?

Om värmepumpen går ska temperaturen på kb in vara högre än kb ut.

eller

Om du tvångskör kb-cirkulationen  utan att värmepumpen går ska tempgivarna  på in och ut efter några minuter visa samma (eller åtminstone i stort sett samma) temperatur.

Farbror Sven
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Leaf skrivet 04 februari 2009, 00:24:43
Hej och tack för ditt svar.
Kollade nyss bägge temparna:
köldbärare in = minus 10grader
köldbärare ut = minus 1,7grader

Så in är ju nästan 8 grader kallare.

Så ngt är ju fel.
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Lexus skrivet 04 februari 2009, 00:36:14
Stäng av pumpen och skifta plats på GT10 och GT11 på kopplingsplinten.

GT11 ska tåla -15° innan den larmar.

Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Leaf skrivet 04 februari 2009, 07:26:34
Stäng av pumpen och skifta plats på GT10 och GT11 på kopplingsplinten.

GT11 ska tåla -15° innan den larmar.



Vågar man bara byta så rakt av? Finns det inget som kan hända och fördärva mer då? Kollade pannan nyss igen (7h sedan sist) och det verkar som den bara värmer vattnet(?)
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: ace skrivet 04 februari 2009, 09:07:26
Stäng av pumpen och skifta plats på GT10 och GT11 på kopplingsplinten.

GT11 ska tåla -15° innan den larmar.



Vågar man bara byta så rakt av? Finns det inget som kan hända och fördärva mer då? Kollade pannan nyss igen (7h sedan sist) och det verkar som den bara värmer vattnet(?)
Kan fungera som lösning tills du fått hem den nya givaren !
givaren är garanterat kass !

mvh.ACE
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: pricken skrivet 04 februari 2009, 09:20:57
Hej och tack för ditt svar.
Kollade nyss bägge temparna:
köldbärare in = minus 10grader
köldbärare ut = minus 1,7grader

Så in är ju nästan 8 grader kallare.

Så ngt är ju fel.

Jag är lite fundersam om VP gick vid dessa temperaturer?

Gör en avläsning då VP gått minst 30 min

och gör en då du tvångskör CP kalla sidan med stillastående kompr.
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Leaf skrivet 04 februari 2009, 10:37:16
snackade nyss med IVTs kundservice. Han sa att det garanterat är givaren som var kass, runt 100kr kostade en ny. Frågan är var den sitter? Han sa under isoleringen på röret, men är det inne i huset eller på utsidan? Kollade lite på stumpen på utsidan, men kände inget under isoleringen.
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: ace skrivet 04 februari 2009, 12:34:42
sitter troligen inne .
du bör se var sladden går in under isoleringen om du följer rören hela vägen tillbaka till växlaren  Thumbsup

ACE
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Leaf skrivet 04 februari 2009, 16:07:53
Var och köpte en givare innan, 157kr kostade den. Bytte den för liet mer än 1h sedan, och nu är köldbärartemt in exakt 0 grader :D Och elementen är heta igen!
Tack alla ni som hjälpt till i tråden.  Thumbsup
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 04 februari 2009, 16:14:35
Bra att det ordnade sig. :)
Farbror Sven
Titel: SV: Köldbärartemperatur in för låg?
Skrivet av: pricken skrivet 04 februari 2009, 18:17:57
Oi!

Så nu att du hade -10º in, hade läst lite för snabbt, trodde det var +10 och -1 ut.

Jajja, bra att det löste sig!

 Thumbsup