Titel: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: Shere-Jan skrivet 23 januari 2008, 22:29:07
Hej
Efter att ha följt detta engagerade och kunniga forum som gäst några veckor har jag precis registrerat mig för att kunna få möjlighet ställa föjande fråga.
Förutsättningar:
Fristående villa i stockholmsområdet, ca 180 kv.m. boyta.
1235-10 med 200 meter borrhål varav ca 195 meter aktivt.
Startades upp andra veckan i november förra året, dvs har varit i drift ca 75 dagar.
Fyra personer i hushållet varav två ivrigt duschande tonåringar.
Har per denna dag haft kompressorn igång ca 820 timmar och startat ca 1850 tillfällen.
Är driftstiden och antalet starter rimliga/orimliga, optimala?
Tacksam för lugnande besked Sc:,h
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: Bobo skrivet 23 januari 2008, 23:28:34
Ca 11h per dygn i Stockholmsområdet verkar helt OK. Jag har själv 8h i nov och 11h i dec.
Antalet starter, 25 per dygn, är acceptabelt men ej optimalt. Det kunde vara litet längre gångtid per start. Jag har ungefär hälften så många starter.
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: gladiac skrivet 24 januari 2008, 10:22:47
Tjena Jan..
Tycker det ser helt okey ut förutom att du kanske har lite för många starter.
Jag skulle prova att öka gradminuterna för kompressorstart till åtminstonde -100 (eller mera) , fabriksinställning är -60.
Jag själv kör -180 och det fungerar bra för mig . Man ska dock tänka på att COP kan bli aningen sämre(dock väldigt lite)
om man ökar gradminuterna och om huset är dåligt isolerat kan man få temp variationer inne .
Glöm inte heller att ställa upp gradminuterna när tillsatselen ska gå in till -500 , för att slippa onödigt eltillskott.
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: Shere-Jan skrivet 24 januari 2008, 21:38:45
Tack för snabba svar och råd.
Skall genast hasta ner i källaren och ratta gradminuter.
Jag återkommer med feedback.
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: fogsvans skrivet 25 januari 2008, 10:48:37
Jag själv har ett något mindre hus än du, men i övrigt ganska likartade förutsättningar.
Jag kör -150 för kompressorstart. Där går gränsen för mig när temperaturvariationerna inte märks.
Tänk på att förutom det Gladiac skrev om att sätta ner start av tillsats till -500 så kan du även hindra tillsatsel att gå in genom att manuellt köra pumpen i vår/höstläge.
När temperaturen går ner en bit till så kan det nämligen bli lite kämpigt för pumpen att klara både varmvatten och värme. Jag upptäckte förra året att efter morgonduscharna så behövdes en del varmvattenproduktion. Det resulterade i att gradminutrarna tickade neråt. Även om jag hade pumpen inställd på minsta värde så skulle tillskottet gå in, trots att det egentligen inte behövdes. Grejen är nämligen att när varmvattnet väl är klart så kommer pumpen kunna koncentrera sig på värmeproduktion och till slut så går gradminutrarna ner till noll - även om det kan dröja fram till lunch. Men det spelar ju ingen roll eftersom ingen är hemma och även om någon är hemma så märks det knappast i komforten.
Det här gäller så länge det inte är svinkallt ute. Jag har räknat på att om kvicksilvret kryper ner till -20 får jag nog låta tillskottet gå in, men det har än så länge varit långt ifrån aktuellt.
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: TjudöBoy skrivet 05 februari 2008, 18:50:43
Hej Shere-Jan,

Hade själv problem med start/stop tidigare, VP:n var nog lite för stor mot va jag tog ut ur den.
Hade ca. 25-30 starter/dygn vid uppstarten Jan/Feb 2006, idag var ja ner å kollade upp "Bettan" och dom senaste 19 mån. har VP:n startat ca 7500 ggr vilket torde bli ca. 390 ggr/mån = ca 13 starter/dag om ja nu int räknat helt fel.
Vp har gått ca. 3100 h vilket blir ca. 5 ½ h/dygn i medeltal!
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: Shere-Jan skrivet 11 maj 2008, 13:12:17
Hej
Jag lovade återkomma efter ha testat bl.a. fogsvans och gladiac:s råd att höja antalet gradminuter.
Jag höjde den 24 jan. till 100 och totala antalet starter uppgår per denna dag till ca 3800 stycken och antalet drift timmar till ca 1760.
Det betyder att sedan 24 jan - ca 120 dygn sedan - har kompressorn startat ca 1950 gånger och varit igång ca 940 timmar om jag räknat rätt, dvs ca 16 starter per dygn och i gång ca 8 timmar per dygn. Sedan start för ca 200 dagar sedan ca 19 starter per dygn och ca 9 timmars dygnsdriftstid.
Duger det?
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: wigert skrivet 11 maj 2008, 22:29:22
Jag har -280 och väsentligt färre starter, vintertid ca 8-10 per dygn, så du kan gott ändra. OM du tycker det blir kallras eller stora temp-diffar kan du ju ändra tillbaka.
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: Shere-Jan skrivet 07 november 2008, 19:50:03
Tänkte återkoppla nu när jag haft min värmepump igång på dagen 1 år.
Min VP har per denna dag startat 6337 ggr och har en total driftstid på 2358 timmar.
Detta innebär drygt 17 starter och ca 6,5 timmars drift per dygn.
Är detta OK?
Tänker nog sänka gradminuterna ytterligare från -150 till -200.
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: muy skrivet 08 november 2008, 13:30:28
Hej

Jag hade 20-25 starter/dygn men satte upp en innegivare i det största rummet och öppnade termostaterna fullt (kök+vrum i öppen planlösning ca 70 kvm). Antal starter minskade till ca 12 st/dygn....I resten av rummen jobbar termostaterna på slingorna normalt...Har även skruvat lite på parametrarna men innegivaren gjorde helt klart mest.
Titel: SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Skrivet av: Jarlen skrivet 10 november 2008, 00:05:54
Hej Shere-Jan

Det är ett ganska lustigt sammanträffande. Jag har en Nibe 1135-10 kW och startade upp anläggningen den 14 november förra året. Jag bor också i Stockholmsområdet och har ett hus på 250 kvm uppvärmd bostads yta samt en borra på 210 meter varav 204 meter är aktivt. Mina siffror är per i dag
6465 starter och 2509 drift timmar.
Dvs. ca 18 starter per dag. Ska snart koppla in en volymförstorare på 150 liter, och hoppas då få ner starterna något. Våra totala antal kilowatt timmar har sjunkit med ca 20 000 kW, och det tycker jag att man får vara nöd med. Särskilt med tanke på att vi utökade vår bostadsytan med ca 40 kvm i samband med i drift tagandet av VP:n