Hej Roland,

Får en viktig pusselbit varje gång du svarar i min tråd. Jag vill ju verkligen förstå hur min VP-fungerar men har inte hunnit läsa in mej på ALLT ännu och med vissa aspekter av VP är det nog bara erfarenhet som gäller och det sakanr jag ju också.

Din förklaring varför den värmer över börvärdet är ju helt logisk.

VP:n står stabilt på klinkersgolvet på betongplattan och har inte skallrat det minsta fram till nu.

Fick i alla fall tag i servicekillen nu på morgonen och han gissade på att det är "kontaktorn" (ett relä?) som inte drar riktigt. Det var ett känt, om än inte vanligt fel. Servicekillen kommer hit under dagen så vi får se. Återkommer.

Iden med att isolera tomrummet över VV-beredare ska jag testa. Har dock inte klurat ut hur jag tar mig in i själva VP:n. Kanske ide att sy nån sorts formskuren tygpåse som fylls med mineralullen så slipper man att det sprids inne i VP:n. Med en "påse" skulle kanske lösull funka också. Har några extra balar på vinden efter Kanalfläktinstallationen.

Dygnsförbrukning VP 7kWh med gamla ES480 hade jag nog förbrukat runt 45-50kWh studs
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Mitt tips (och det är hett) på det högljudda ljudet är kontaktorn till kompressorn.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
Man bör ligga på plussidan, annars kan det bli lite svalt inne när det nätt och jämnt behövs värme.

Oj, jag har -5 på finjusteringen.



Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
En fördel med att ha grannar med krånglande luft/luftvärmepumpar är att servicemannen aldrig är långt borta. Efter 2h hos grannen kom servicemannen förbi med en ny kontaktor. Bytet gick i ett nafs och nu är pumpen tyst.

Min hitintills korta erfarenhet av värmepumpen motsäger inte att det kan bli lite svalare med finjusteringen på minus. Med svalare menar jag inte kallt men frugan gillar då det är 22 eller gärna 23 grader inne och i morse, efter en kall natt, var det bara 20,9 grader inne så finjusteringen ändrades.

Det är ju inte kallt i huset då solen lyser på dagarna men alla klinkersgolv i badrum och hall känns okomfortabelt kalla.

Kör nu ett tag på värmekurva 2,5 +1 så får vi se.

Roade mig under dagen med att sätta upp 35 meter JULA-stängsel mot grannen. Vår yngsta hund Molly (1 årig flat/golden) visar ett ohälsosamt intresse för grannen ankor men nu slipper dom oroa sig. Hyfsad kvalitet men helt klart är att man får vad man betalar för. Köpte 75 meter för ca 5 000 kr med alla småprylar och en gummiklubba. Måste köpa mer. Har 165 meter kvar att sätta upp knUp
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
Min hitintills korta erfarenhet av värmepumpen motsäger inte att det kan bli lite svalare med finjusteringen på minus. Med svalare menar jag inte kallt men frugan gillar då det är 22 eller gärna 23 grader inne och i morse, efter en kall natt, var det bara 20,9 grader inne så finjusteringen ändrades.

Det blir svalare med mer minus på finjusteringen men jag tror att det blir bättre inomhusklimat med t.ex. kurva 2 och finjustering +1 jämfört med t.ex. 2,5 och -4. Fast i det här fallet är det ett modernt välisolerat hus så de är inte säkert att tumregler som fungerar för mitt gamla dåligt isolerade hus gäller.

Det jag märkte var att vår och höst tog det för lång tid för temperaturen på radiatorvattnet att sjunka till starttemperaturen som är börvärdet minus 2,5 grader i normalinställningen. Det blir på slutet liten differens mellan rumstemperaturen och värmebärartemperaturen. Vintertid finns inte det problemet. Börvärdet ligger så pass mycket högre än rumstemperaturen att kopplingsdifferensen in spelar någon roll. Med finjusteringen på +1 startar pumpen lite tidigare än den annars skulle ha gjort. Har man golvvärme med slingorna ingjutna i betong kan man också behöva ändra kopplingsdifferensen från standardinställningen på 5 grader. Det blir ett betydligt trögare system då jämfört med radiatorsystem.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
AVSTICK FÖR FRIKYLA EN FRÅGA
Kollade lite på förberedelsen som gjorts för frikyla, som ingick i installationen. Verkar som installatören bara gjort avstick med kulventiler men inte installerat någon backventil. Det kan väl inte vara rätt. Då faller väl tanken att det är billigare att förbereda redan då man installerar VP:n. Nu måste dom väl ÄNDÅ kapa systemet och installera backventilen?

Något särskilt att tänka på vad gäller val av backventil? Märke, storlek, flöde, vill minnas att jag läst i nån tråd att backventilen kan begränsa brineflödet?

NÅGRA AVLÄSTA VÄRDEN
Kom på att jag, nu då VP:n varit installerad ett tag skulle ta mig till att avläsa lite givarvärden.

VP:n producerade varmvatten då jag avläste följande:

Kurva 2,5 +1 (famlar i mörkret)

GT1  -Till 23,1 Nuv 23,4
GT2  -8,3
GT3  -45 / 47,6 (inställt värde 45 grader)
GT6  -74,5
GT8  -51
GT9  -46 (deltaT 5 grader)
Gt10 -7,5
Gt11 -3,8 (deltaT 3,7 grader)

Snittförbrukning VP sedan installation 11kWh/dygn.

Några funderingar/kommentarer? Bra/dåligt? Justera dittan eller dattan?


Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Backventilen gör nytta först den dagen frikyla installeras och används. Innan är den bara ytterligare en felkälla och stryper dessutom flödet.

För att hitta en så bra kurva som möjligt till Rego 6xx brukar jag förorda att man gör sin egen kurva.
Ta ett excel-ark och skriv av värdena du har just nu under "knäckta kurvor" från +20 till -35
Sätt sedan kurvlutningen på 0 och finjusteringen på 0.
Knappa sedan in de värden du skrev av under " knäckta kurvor" tar några minuter. ^-^
Obs se till att du skriver in värdena vid alla utetemperaturer och inte hoppar över några.
Om du upplever att du vill sänka eller höja tempen, läs av utetempen gå sedan in på knäckta kurvor och gör ändringen vid den utetemp som gäller.
Fördelen är att när du hittat bra inställningar vid t.ex +5 så ändras inte den om du upptäcker att det blir för varmt inne vid -10 och du ändrar där. ;)
Om du gör motsvarande ändring med kurvlutning eller finjustering så ändras framledningen vid alla utetemperaturer alltså även där det fungerade bra. >:(

Genom att sätta kurvan och finjusteringen till 0 så ser eventuellt servicefolk att det är en egenknäckt kurva som är inlagd. ::)
För att se eventuella knäckningar eller att gå tillbaka ställ kurvan och finjusteringen på 0, i det läget skall framledningstempen vara +20 vid alla utetemperaturer.

Diffen på till och frånslag kan behöva sänkas för att få det att fungera bra genom att du har golvvärme, men det kan du avvakta med.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Fakturan på installatione trillade in i dagarna. Slutsumman med borrning, VP mm och nytt ventilationssystem hamnade på ca 165 000 kr.

ROTavdragsgrundande arbetskostnad är specificerad och uppgår till drygt 40 000 kr. Med 50% skatterabatt hamnar hela installationen på ca 145 000 kr. Känns helt OK.

Snittförbrukningen för värmepumpen sedan installationen är 11,1 kWh/dygn. Då har jag ca 21,5 till 22 grader inomhus med undantag för badrummen som håller ca 23,5 till 24,5 grader. Hushållselen är dubbelt så stor som VP-elen och totalt hamnar jag under 1000 kWh/månad för ALL el. Innan installationen förbrukade huset ca 45 000 kWh/år.

Har ingen aning om huruvida 11 kWh/dygn är bra eller dåligt men jämfört med ES480 är det ingenting.

Har inte gjort några som helst justeringar av kurvorna. Mixtrade lite de första dagarna men kom snabbt under fund med att det var svårt med tanke på utomhustemperaturen.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
VP:ngår som tåget. Installatören har varit här och rättat till de missar jag påpekat (se tidigare inlägg) så nu ser allt bra ut.

Snittförbrukning den senaste veckan strax över 5kWh/dygn.

Hittade lite bilder i mobilen från borrningen.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Och en sista där borriggen lastas. Riggen vare en otroligt liten och smidig sak som åt sig genom berget som vore det smör. Borrkollarna avslutade dagen med att dra in rören genom väggen och återställde sedan grusgången.

Skador på gräsmattan blev minimala, knappt märkbara.

Fick bryta upp utegolvet vid groventrén för rören som går upp ur marken och in till VP:n. Medan installatören monterade pannan några dagar senare byggde jag en sittbänk med uppfällbart lock över rören. Det skyddar den lite ömtåliga isoleringen och sen slipper man se rören. Valde att inte borra genom plattan mht golvvärme mm.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Jag undrar lite hur det har gått sen senast - för jag bor i ett hus med nästan samma förhållanden (se signaturen). Sen vår installation har vi legat på 1000 kWh/månad i snitt - alltså 9000 kWh på 9 månader (3 februari till 3 november). Detta är för värmepump och hushållsel. VV legar på standard 51 grader (kanske bör sänka lite, vi kör dock aldrig legionellaprogram)...

Hur mycket har ni förbrukat.

Nu har vi de tre kallaste (?) månaderna kvar - så borde landa på 13000-14000 totalt - hyfsad bra med tanke på att det låg på runt 30000 kWh tidigare. Din besparing verkar dock bli avsevärd större - antar att din ES480 var rätt värdelös - samt att det eluppvärmda garaget måste ha dragit rejält med el. Annars är det svårt att förklare en minskning med ca 30000 kWh/år.
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Jag undrar lite hur det har gått sen senast - för jag bor i ett hus med nästan samma förhållanden (se signaturen). Sen vår installation har vi legat på 1000 kWh/månad i snitt - alltså 9000 kWh på 9 månader (3 februari till 3 november). Detta är för värmepump och hushållsel. VV legar på standard 51 grader (kanske bör sänka lite, vi kör dock aldrig legionellaprogram)...

Hur mycket har ni förbrukat.

Nu har vi de tre kallaste (?) månaderna kvar - så borde landa på 13000-14000 totalt - hyfsad bra med tanke på att det låg på runt 30000 kWh tidigare. Din besparing verkar dock bli avsevärd större - antar att din ES480 var rätt värdelös - samt att det eluppvärmda garaget måste ha dragit rejält med el. Annars är det svårt att förklare en minskning med ca 30000 kWh/år.
Jag undrar lite hur det har gått sen senast - för jag bor i ett hus med nästan samma förhållanden (se signaturen). Sen vår installation har vi legat på 1000 kWh/månad i snitt - alltså 9000 kWh på 9 månader (3 februari till 3 november). Detta är för värmepump och hushållsel. VV legar på standard 51 grader (kanske bör sänka lite, vi kör dock aldrig legionellaprogram)...

Hur mycket har ni förbrukat.

Nu har vi de tre kallaste (?) månaderna kvar - så borde landa på 13000-14000 totalt - hyfsad bra med tanke på att det låg på runt 30000 kWh tidigare. Din besparing verkar dock bli avsevärd större - antar att din ES480 var rätt värdelös - samt att det eluppvärmda garaget måste ha dragit rejält med el. Annars är det svårt att förklare en minskning med ca 30000 kWh/år.

VP:n knallar och går. Har nästan glömt bort att den finns.

VP:n installerades den 24 april 2009. Fram till den 20 oktober 2009 (ganska precis 6 månader) har VP:n dragit 1865 kWh och den totala elförbrukningen har varit 5620 kWh. FÖrbrukningen lär väl öka på VP:n under den kalla perioden och HH-el likaså pga garageuppvärmningen och frostvakt som jag har på vatten till garaget och avloppet.

Ja min ES480 gick endast på elpatronen så den drog ju en del och garage och frostvakter drar ju lite. Har inte gjort något estimat på var jag kommer att hamna totalt men besparinge bör ju bli avsevärd.

Har inte justerat VP:n ännu (det har varit för varmt ute) men nu då dagar och nätter börjar bli lite kallare ser jag att vi har ca 22-23 grader inne samt 24-26 grader i badrum.

Blir det bara lite kallareute ska jag ta tag i VP:n och jutera nr värmen ca 1-2 grader, det gör väl någon procent på elen.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

Utloggad major

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
VP:n knallar och går. Har nästan glömt bort att den finns.

VP:n installerades den 24 april 2009. Fram till den 20 oktober 2009 (ganska precis 6 månader) har VP:n dragit 1865 kWh och den totala elförbrukningen har varit 5620 kWh. FÖrbrukningen lär väl öka på VP:n under den kalla perioden och HH-el likaså pga garageuppvärmningen och frostvakt som jag har på vatten till garaget och avloppet.

Ja min ES480 gick endast på elpatronen så den drog ju en del och garage och frostvakter drar ju lite. Har inte gjort något estimat på var jag kommer att hamna totalt men besparinge bör ju bli avsevärd.

Har inte justerat VP:n ännu (det har varit för varmt ute) men nu då dagar och nätter börjar bli lite kallare ser jag att vi har ca 22-23 grader inne samt 24-26 grader i badrum.

Blir det bara lite kallareute ska jag ta tag i VP:n och jutera nr värmen ca 1-2 grader, det gör väl någon procent på elen.
Tack för uppdateringen. Ni verkar också ligga på ca 1000 kWh per månad - vilket nog kommer gå upp en bit här under de kalla månaderna - men ni borde - som vi - hamna på 13-15000 på årsbasis. Helt klart godkänt för hus på 260-270 m2.

Ja, lite finjustering kan nog behövas. Vi har också ganska varmt inne nu, så jag kommer nog sänka lite också. Men nu kostar det jo inte så mycket längre - så hellre ha lite för varmt inne än lite för kallt. En grad upp och ner påverkar väl i och för sig runt 5% tycker jag mig ha hört - så visst kan det påverka, men mest på marginalen...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/Ã¥r. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
Jag har radiatorsystem och kör på kurva 2,8/+0.6,det verkar väldigt lågt för radiatorer eller?
har runt 21grader inne har inte provat i lägre utetemp än ca-5.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Thomas59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Jag har radiatorsystem och kör på kurva 2,8/+0.6,det verkar väldigt lågt för radiatorer eller?
har runt 21grader inne har inte provat i lägre utetemp än ca-5.
Ingen koll på radiatorsystem. Själv kör jag kurva 2,2/+0,5 tror jag? Har faktiskt inte kollat sedan början på maj.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!