Hur mättes effekten? Mäts enbart strömmen utan hänsyn tagen till fasskillnaden mot spänningen blir resultatet fel.
Temperaturgivarna kan visa fel, i synnerhet om någon är fuktskadad vilket ofta händer. Jag får lägga till 1,3 grader till den differens som skillnaden köldbärare in-ut enligt displayens visning blir för att få korrekt värde. Det har funnits fall här på forumet där hetgasgivaren har visat 5-10 grader fel.
Det går att kontrollera pumpens effekt genom att jämföra temperaturskillnaden värmebärare in-ut med den differens 6 kW elpatron ger. Man bör då tänka på att elpatronen troligen inte ger den nominella effekten och att nätspänningen påverkar elpatronens effekt rätt mycket. Effekten är ju kvadraten på spänningen dividerad med elpatronens resistans.
Vilken effekt menas, det som går ut till systemet eller vad.
Har elmätaren använts ska det bli ett korrekt resultat om man kompenserat för övriga elförbrukare i huset. Hetgastemperaturen, GT6; ligger högt, den brukar vara ca 30 grader över GT8. Försök kontrollera om temperaturen stämmer. Deb här tråden kan kanske vara av intresse: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75912.msg787482#msg787482
När värmepumpen gick var temperaturskillnaden mellan in och utgående värmebärare 9,23 grader
Takk! Du mente kanskje når vamepumpe ikke gikk?
Ja, det var elpatronen som gick då, har rättat inlägget.