Kanske det är satt en begränsning för din borrhålstemperatur du kan kontrollera om du inte vill kontakta installatören först?
Som du skriver måste du på något sätt kunna reklamera, pumpen måste ju kunna leverera bättre än din gamla....Du har garanti. Men kanske inte så enkelt beroende på hur du köpt den. Hittade denna, 250 sidorHar du kanske redan plöjt igenom, är det för din ? Ser det står om power limitations, felsökning etcFinns andra här på forumet som nog sätter ditt problem direkt, vad det är. https://www.google.com/url?q=https://www.daikin.se/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/EGSAH-D9W,EGSAX-D9WG_Installer%2520reference%2520guide_4PEN569820-1C_English.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwia_PvQnY6DAxXCcfEDHVOZA5cQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw1-ierWyHDbppDFbH_5aucNKanske går att göra återställning av allt ihop och börja om? Skulle jag nog själv gjort ☺️, brukar bota översmarta inställningar.
Power limitations forts.Kontrollera om det är satt begränsningar enl pkt 6.6 tex BBR16. (Men verkar inte logiskt att begränsa kompressor och köra elpatron istället)Kanske ändå prova om det går sänka tillåten brine temp enl tidigare.
Jo det var det jag menade.En annan tanke.Läste i en annan tråd om en pump som levererade dåligt, orsaken var att en fas saknades, brända proppen satt i ett eget skåp.Kanske dettaeller att elinstallationen är 1/2 fas? läste i början av denna tråd om din elpatron på 2kW/tim och din kompressor som drar 20kW per dygn, låter inte som 3 fas, kanske be en elektriker kontrollera detta?
JaNågonstans finns det en spärr som hindrar den "varva upp". Den måste ju komma upp över 800W till närmare 2 kW, frågan är var? Någon här på forumet måste ju vara påläst om denna maskin!?
Jag har samma problem med en likadan pump. Installerades 7e nov och fram till den 15e dec hade den gått med över 800tim tillskottsvärme. Jag pratade med installatören igår och han sa att daikin precis hade skickat ut ett meddelande till installatörerna att dom har ett mjukvaruproblem som dom känner till på dom här pumparna. Jag har iallafall felanmält till honom då det inte går att få prata med daikin direkt. Så nu återstår att se om man får någon återkoppling
Jo, men nu verkar det ju som att daikin säger att dom har ett mjukvarufel på ett antal pumpar. (Enl min onstallatör) Elen har ju gått i stort sett hela tiden trots att köldbäraren bara varit nere på -1
Om din pump behöver en uppdatering så kontaktar du din installatör för tidsbokning. Under tiden kan du gå in i menyn och blockera din elpatron över en viss temperatur (ex.-10 C) eller motsvarande.D
Nu är det väl så att dom flesta rörisar inte vet eller har en susning om det med borrhål och säger att det går med den här. Dom har en inverter och ändrar farten på kompressorn och lika med borrhålet- KB-pumen ändrar fart den med och tar bara ut vad som finns, samt delta på KB in/UTAllt en sanning med modifikation, mindre fart på kompressor och KB-pump, resulterar till mindre effekt för värmen. Så enligt dom som frågat här. Ett hål ska för att inte bli för kallt och kunna frysa dom första 10 metrarna. Inte uttag med mer än max 30 W per meter hål.Uttag 108 meter X 30 W hål = ca 3,7 kW VP då ca 5,5 kWUttag 111 meter X 30 W hål = ca 3,9 kW VP då ca 5,9 kWUttag 130 meter X 3 W hål = ca 4,5 kW VP då ca 6,8 kWUttag 200 meter X 30 W hål = ca 7 kW VP då ca 10 kWBeräkning är att hålet ska ge 2/3 av VP:s kraft. Expl. VP 9 kW / 3 = 3 kW som kompressorn drar och blir till värme och 6 kW från håletAllt annat med att säga/framföra hur bra vår VP är, den kan gå ner till - 8 på KB, naturligtvis kan den det, men avgiven effekt sjunker drastiskt med minus på KB i fallande skala.
Jag provade att blockera elpatron till -2 trots det såg jag att elpatron gick på 4kw just nu till rumsvärme fast det är +1 ute. Inkommande köldbärare 0.8 och ut -0.5. Ska den ens få gå på elpatron om jag spärrat det? Det borde väl inte ha nåt att göra med att jag kör på fläktkonvektor och delta 3 för att få upp flödet?
Har du sparat din blockering ? Många missar att vrida det vänstra vredet så att ordet "OK" är blåmarkerat innan de trycker in det vänstra vredet.Mvh D
Ja det är sparat och den har startat om. Ändå går den på elpatron hela tiden fast det visar +1 ute.
Det låter inte rimligt om inte något annat skulle forcera patronen.Gå in och blockera den total, eller bara tillåta för VV och se vad som händer./D
Som sagt när den var blockerad till -2 gick den ändå så ändrade till -6 nu har den inte gått en timme sedan dess. Dock undrar jag hur långt man vågar ta det, när riskerar man att ett hål fryser? Nu är det på nollan och köldbärare in -1.1 och ut -2.7.Jag har en meny -kompensation kring 0graderDär är det markerat -öka 4grader, intervall +/- 2grader, bör man köra på det och vad innebär det? Och det borde väl inte ha något att göra med att elpatron gick in även när den var blockerad på -2? Och vad är maximal överskjutning? Går och välja mellan 3 och 4 och det är valt 4 här.
I de allra flesta fall gör det inget om borrhålet fryser igen. För att det ska bli problem krävs att grundvattnet står på högre nivå än berget så att borrhålet fryser igen där först. Jord och lera leder värme sämre än berget. Dessutom krävs att berget är fritt från sprickor så att vattnet som trängs undan när det bildas is runt slangarna inte har någonstans att ta vägen. Slangarna kan då klämmas ihop. Men det är sällsynt, kan bara påminna mig några få fall av det på forumet. Det ska stå i protokollet från borrningen hur stort vattenflöde det kom när man borrade. Det är ju av intresse om man ska använda borrhålet som brunn.
Oroa dig inte om fryst borrhål. maskinen har en logik som varvar nerkompressorn om borrhålet blir kallt./D
Finns denna logik beskriven på ett begripligt sätt, och går det att sätta egna styr och gränsvärden för vad som är kallt!Om jag förstår dej rätt kan man även välja/välja bort att ersätta med elpatron stödet?
Skyddet för KB är aktivt hela tiden. Så länge du har etanol/glykol i kretsen är det inga problem. Systemet skyddar plattväxlaren i maskinen. Skulle du blockera elpatronen så kommer kompressorn att varva ner om hålet blir kallt och du får en komfortsänkning. Inget annat händer. Rör inte frysskyddet då det är bra ställt från fabrik. Bara blockera din patron över en viss temperatur så kommer du maximera besparingen. Mvh D
Okej, det låter bra.Angående frysskyddet, hur är det ställt från fabrik? Jag har inte så stor koll på vad han som installerade pumpen ändrade för något? Känns inte som han hade så stor koll när han kollade igenom allt.
Jag har också en Daikin geo 3 8kw bergvärmepump . Jag läste att elpatron kan ställas in på 3, 6 eller 9 kW Hur många kilowatt ska elpatron ställas in på för bästa resultat? Jag vill be Daikin om hjälp med inställningarna.Jag har några frågor, jag har läst mycket om geo 3-pumpen men jag har inte hittat svaret.
Steg 1 är att blockera elpatronen över en viss utomhustemperatur. Börja med -10 C och sänk succesivt om komforten inte lider.D
Hej Daikin,Det var jag som startade tråden, och jag vet fortfarande inte vad man ska göra. Kan du uttala dig om mitt fall?Det är en 80 åring som köpt denna pump och nu är det bara uppgivenhet och besvikelse som du säkert kan förstå.när installatören inte kan pumpen och man inte får någon hjälp från Daikin direkt så hamnar kunden i kläm. Det är väl i ert intresse att det ni säljer fungerar på bästa sätt.Skulle det hjälpa med en uppdatering och hur får man den i så fall när installatören inte hjälper tilll?Att behöva köra elpatron redan vid 6 plusgrader verkar helt galet när samma hål fungerade med den äldre 6kw pumpen som ersattes av GEO 3.
Testade att blockera elpatron på -15. Nu är det -12.2 ute och köldbärare ut är -4.1 och in -2.2. Är det bara köra på så? Den verkar klara av att värma upp huset utan att behöva köra på elpatron hela tiden som den gjorde innan jag blockerade elpatron.
Elpatronen kan ställas 1-9 kW.=> 1-6 kW med kompressorn igång, 1-9 kW med kompressorn avstängdFinns inget som heter bästa resultat då det beror på husets effektbehov.Steg 1 är att blockera elpatronen över en viss utomhustemperatur. Börja med -10 C och sänk succesivt om komforten inte lider.D
Hej! Jag har elpatron inställd på 6 kw och senare finns det i inställningarna blockering eltillskott JA och eltillskott Tillåtet under -12 grader och driftsläge Tillåten.Detta innebär att elpatron alltid slår på om utetemperaturen sjunker under -12 grader. Jag är nöjd med pumpen men jag vill förstå inställningarna lite.
Hjälp finns. Skicka mig ett privat meddelande med ditt mobilnummer så ringer jag och vägleder dig igenom inställningarna. Sedan tar vi dina uppgifter och ser till att en servicepartner uppdaterar din maskin. Mvh Daikin
Vi har nu fått svar från installatör att Daikin har identifierat mjukvaruproblemet och att installatörerna ska komma ut och uppdatera dom nya maskinerna som har problem med att elpatronen går igång när det blir under nollan ute.
Bara kör, den klarar detta med bravur./D
Jag har kontaktat han som installerade min pump om att uppdatera mjukvaran, att det skulle göras kostnadsfritt. Han skulle forska i det och höra av sig, det var 3 månader sedan nu får jag inte tag i han. Finns det något du kan göra för att någon ska komma och uppdatera min?