Författare Ämne: VVB stannar utan felkod  (läst 2488 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2023, 17:46:09 »
Hela vägen från 23’C till 47’C. Husvärmen avstängd under tiden.
Vilken parameter ändrar prioriteringen mellan VV och hus? 05-02 är 0 enligt instruktion och 0C-01 är 0.

Sätt
08-01 till 60
05-03 till -10

D
 

Utloggad 08

  • Husdata:
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Äntligen bergvärme
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2023, 23:38:48 »
Sätt
08-01 till 60
05-03 till -10

D
Det gjorde tyvärr ingen skillnad…

Jag upptäckte dock en annan sak. Stängde av inkommande vatten för att tömma vattenberedaren. Öppnade vattenkranar på olika tappställen men det kommer inget vatten.
Är det normalt eller kan det vara så att inte hela beredaren fylls med vatten och skulle det i så fall kunna ge upphov till detta beteende?
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.

2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh

Utloggad 08

  • Husdata:
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Äntligen bergvärme
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2023, 23:46:02 »
Hur kan den skilja så mycket?
Sitter VV-givaren på plats eller har den halkat ur dykröret?

Ingen aning. Är 13 grader skillnad i temperatur mellan framledning och varmvatten ovanligt? Den uppnås inom loppet på ca. 5 minuter innan kompressorn stannar. Sedan tar det ungefär lika lång tid innan temperaturerna utjämnas och kompressorn återstartar.
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.

2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2023, 10:19:20 »
Det gjorde tyvärr ingen skillnad…

Jag upptäckte dock en annan sak. Stängde av inkommande vatten för att tömma vattenberedaren. Öppnade vattenkranar på olika tappställen men det kommer inget vatten.
Är det normalt eller kan det vara så att inte hela beredaren fylls med vatten och skulle det i så fall kunna ge upphov till detta beteende?

Kommer inget vatten in så kommer inget vatten ut.
Du kan inte tömma en varmvattenberedare såvida du inte blåser in en massa luft, det går inte att ersätta vattnet med vakuum.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2023, 10:29:21 »
Ingen aning. Är 13 grader skillnad i temperatur mellan framledning och varmvatten ovanligt? Den uppnås inom loppet på ca. 5 minuter innan kompressorn stannar. Sedan tar det ungefär lika lång tid innan temperaturerna utjämnas och kompressorn återstartar.

På min 1245 så skiljer det max 5-6 C mellan värmebärare och varmvatten när den laddat klart, och det är samma typ av VVB.
Dina problem är just VV-beredning så nått är ju knas, jag skulle undersöka att tempgivaren sitter där den ska?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 08

  • Husdata:
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Äntligen bergvärme
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2023, 15:58:11 »
På min 1245 så skiljer det max 5-6 C mellan värmebärare och varmvatten när den laddat klart, och det är samma typ av VVB.
Dina problem är just VV-beredning så nått är ju knas, jag skulle undersöka att tempgivaren sitter där den ska?
Jag får lyfta på locket och se ifall jag förstår något.
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.

2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh

Utloggad 08

  • Husdata:
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Äntligen bergvärme
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2023, 19:51:56 »
Öppnade locket och stängde det igen. Förstod inte vad jag sÃ¥g därinne  :o

Jag misstänker att VVB visar fel temp. Visade 20’C men det kom betydligt varmare vatten ur kranen… Sc:,h
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.

2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2023, 23:31:35 »
Öppnade locket och stängde det igen. Förstod inte vad jag sÃ¥g därinne  :o

Jag misstänker att VVB visar fel temp. Visade 20’C men det kom betydligt varmare vatten ur kranen… Sc:,h

Det förklarar det hela, fel på tempgivare eller så har den glidit ur?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 08

  • Husdata:
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Äntligen bergvärme
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2023, 17:48:42 »
DÃ¥ är frÃ¥gan var tempgivaren sitter och hur man kommer Ã¥t den  Sc:,h
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.

2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2023, 08:56:59 »
Har grävt i manualen, tyvärr säger den inte exakt var tempgivaren sitter?
Kanske sitter den under isoleringen i mitten eller måste du lossa frontpanelen och kolla där?
Du får nog tillkalla service annars?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 08

  • Husdata:
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Äntligen bergvärme
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2023, 11:14:21 »
Har grävt i manualen, tyvärr säger den inte exakt var tempgivaren sitter?
Kanske sitter den under isoleringen i mitten eller måste du lossa frontpanelen och kolla där?
Du får nog tillkalla service annars?

Någon rekommendation på tekniker i Stockholm som kan den här maskinen bra?
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.

2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 08

  • Husdata:
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Äntligen bergvärme
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2023, 16:31:29 »
Skullen en tom blåsa i expansionskärlet (brine eller radiatorkrets) kunna resultera i detta beteende?
Jag har ett lågt tryck i brine och trycket i radiatorkretsen varierar med framledningstemp.
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.

2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh

johanp1979@hotmail.com

  • Gäst
johanp1979@hotmail.com
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2024, 18:43:44 »
Hur har det gått för dig här? Har samma problem. Olika tekniker har varit men inte hiittat felet, bla bytt växelventil m.m.börjar bli dyrt,!!! men problemet kvarstår

johanp1979@hotmail.com

  • Gäst
johanp1979@hotmail.com
SV: VVB stannar utan felkod
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2024, 07:00:24 »
Hur har det gått för dig här? Jag har samma problem. Har en daikin 2,5-13kw installerad nov 2015. Växelventil bytt. Men problemet kvarstår när den växlar mellan vv och radiatorer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!