Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Kommit på kant med installatör  (läst 19776 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #30 skrivet: 28 juni 2018, 20:45:33 »
Slangarna ser tunna ut, det kan inte vara många/stora radiatorer som ska matas med den sytråden.

Dimensionen har jag inte koll på men de gråa rören är 35mm utvändigt har jag för mig han nämnde.
15st rad totalt i huset, men alla blir så klart inte matade från just slangarna på bilden utan det finns likadana slangar på andra kattvinden, dvs en ”stam” till
« Senast ändrad: 28 juni 2018, 20:51:46 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #31 skrivet: 28 juni 2018, 21:04:02 »
Det ser väldigt märkligt ut, väldigt fina golv på kattvinden, att sen någon drar rören så är väldigt konstigt. Sc:,h

Fast det märkligaste är svaren du får efteråt, han borde svarat att du sa ju att vi fick dra hur vi ville för att göra det lättare för oss!
Men det är väldigt svårt för oss att veta vad som upphandlades innan, att det sen blir meningsskiljaktigheter mellan er är svårt för oss att veta för att kunna agera domare.

Jag hade iallafall betalat extra för att få slangarna närmare takfoten och kanaler in mot rummen, för det där gör ju att kattvindarna är obrukbar för annat. :'(


Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #32 skrivet: 28 juni 2018, 21:20:31 »
Det ser väldigt märkligt ut, väldigt fina golv på kattvinden, att sen någon drar rören så är väldigt konstigt. Sc:,h

Fast det märkligaste är svaren du får efteråt, han borde svarat att du sa ju att vi fick dra hur vi ville för att göra det lättare för oss!
Men det är väldigt svårt för oss att veta vad som upphandlades innan, att det sen blir meningsskiljaktigheter mellan er är svårt för oss att veta för att kunna agera domare.

Jag hade iallafall betalat extra för att få slangarna närmare takfoten och kanaler in mot rummen, för det där gör ju att kattvindarna är obrukbar för annat. :'(

Precis, det stämmer att det blir svårt för er att döma eftersom ni inte känner till kommunikationen.
Från början sa entreprenören att de ville lägga rören längs stödbensväggen för att man sedan skulle kunna bygga en liten isoleringslåda. De menade att man tog vara på värmeförlusterna genom väggen ut till kattvinden. Mitt svar på det var att jag ville ha dem så långt ut som möjligt, vid takfot, just för att detta inte skulle ske (att de är i vägen).
Jag ställer frågan hur de ska lägga rören, igen, dagar innan de börjar, varpå de svarar ”vi får se på plats”. Därefter kommuniceras inget utan de bar utför.. Resultatet blir varken eller... Det ligger på båda sidor och tvärs över som ni sett på bilderna.

Jag hade EN vecka semester under hela sommaren, och de föreslog att börja på måndagen då min ledighet hade börjat. Jag jublade inombords och tänkte ”YES, perfekt, då kan det inte bli missförstånd om jag är hemma och håller lite koll”.
De kom mån, tis, tors. Sen fortsatte de nästa vecka.
På måndagen rev de gamla systemet och tog bort gamla rad. På tis monterades nya rad. På tors började de installera värmepump och rör kring det.
Veckan efter kom vi hem dag efter dag och såg vad de gjort. Jag blev besviken när jag såg kattvinden och tänkte ”hur i hela världen har de tänkt här? Detta är ju som gjort för att trilla på”.

De ringde inte en enda gång för att kommunicera olika valmöjligheter etc. inte ens när vi var hemma frågade de oss om saker eller hade en dialog om valmöjligheter. De körde på, fullt ös, enligt hur det var enklast för dem..

Jag fattar inte hur man tänker som entreprenör..
Om man funderar på vilken kundnöjdhet de strävar efter, på en skala 1-10, så är det väl -5.
« Senast ändrad: 28 juni 2018, 21:23:21 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #33 skrivet: 29 juni 2018, 12:51:19 »
Ska man slippa klaga, får man vara beredd att göra det själv...
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2018, 12:52:44 »
Ska man slippa klaga, får man vara beredd att göra det själv...

Utveckla gärna...
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #35 skrivet: 29 juni 2018, 23:25:57 »
Jag tror han syftar på att man klagar inte på sig själv. dontknow
Men jag har även hört liknande om att privatpersoner gör det bättre än hantverkarna och det är en överdrift som nästintill aldrig stämmer!

När jag ger mig på andra yrkesgruppers arbete så blir jag istället imponerad över deras kunskap, men det kräver ju att man själv besitter den kunskapen om vad yrkesmännen kan och gör på byggena. Och vad som krävs varje dag för att kunna ställa en tallrik mat på bordet. ;)

Nu konverterar jag, hållit på nått år eller så och så noga som jag gör kan ingen hantverkare göra till rimlig kostnad och heller ingenting jag är beredd att betala för. Men jag skulle aldrig i livet påstå att jag gör det bättre än en rörmockare för det.

Jag har bara sett EN person som inte är yrkesutbildad som varit överdjävlig på precis ALLT och då syftar jag inte bara på byggjobben. Dessutom är/var han snäll, ödmjuk och lärde ut för dom som var intresserade.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #36 skrivet: 30 juni 2018, 00:37:10 »
Jag tror han syftar på att man klagar inte på sig själv. dontknow
Men jag har även hört liknande om att privatpersoner gör det bättre än hantverkarna och det är en överdrift som nästintill aldrig stämmer!

När jag ger mig på andra yrkesgruppers arbete så blir jag istället imponerad över deras kunskap, men det kräver ju att man själv besitter den kunskapen om vad yrkesmännen kan och gör på byggena. Och vad som krävs varje dag för att kunna ställa en tallrik mat på bordet. ;)

Nu konverterar jag, hållit på nått år eller så och så noga som jag gör kan ingen hantverkare göra till rimlig kostnad och heller ingenting jag är beredd att betala för. Men jag skulle aldrig i livet påstå att jag gör det bättre än en rörmockare för det.

Jag har bara sett EN person som inte är yrkesutbildad som varit överdjävlig på precis ALLT och då syftar jag inte bara på byggjobben. Dessutom är/var han snäll, ödmjuk och lärde ut för dom som var intresserade.

Ingen aning vad han ville säga med den kommentaren. Den lät rätt märklig i sammanhanget ::)

Jag antar att du har haft direktverkande el från början i och med at du kör dubbla luft/luft?
Lägger du in helt nytt radiatorsystem?

Får se vad summan av kardemumman blir nästa vecka när vi ska prata med entreprenören igen
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #37 skrivet: 30 juni 2018, 06:21:14 »
Jag skulle inte godkänna dragningen av rören som de gjort, ser ju fördjävligt ut. Jag fick konverterat för 8 år sedan, och vi hade då en bra dialog med rörmokare. vi sa hur vi ville ha, och han sa om det var möjligt, och vi kom tillsammans fram hur det var bäst och hyfsat enklast för dom och oss, och det blev i mitt tycke kanonbra. Jag hade inte betalt en spänn förrän de ordnat så slangarna antingen låg ut med väggen, eller takfoten, inte som en slalombana över heöa vinden, det där är inte yrkesstolthet, det där är ett kvart i 4 jobb en fredag!

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #38 skrivet: 30 juni 2018, 12:01:54 »
Det var ett tag sen jag såg bilden på dina rör, men vad jag minns så ser det fördj-igt slarvigt ut. Den enda absolut enda fördelen för dig är att den dragningen inte ger några knäppningar i huset, ett ganska besvärligt problem i många radiatorhus som konverterar till VP.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #39 skrivet: 30 juni 2018, 20:29:35 »
Utveckla gärna...

Om man gjort det själv har man ingen att klaga på  .,;-

Inte för att det nödvändigtvis blir bra eller rätt, men det är enkelt att driva process med den ansvarige så att säga...



Enig med att dragningen på kattvind ser allt annat än önskvärd ut. Du skall inte godta fakturan förrän det är ”fackmannamässigt” utfört. Själv hade jag även önskat isolering. På min kattvind blir det åtminstone på sydsidan relativt varmt. Om man nu dom brukligt har kontinuerlig cirkulation på radiatorkretsen året runt så är det väl risk för kondensering på rören?

Elinstallation är svår att ta på, tror det är väldigt få som kontrollerar montering i central på en i övrigt framdragen anslutningspunkt. Sannolikt har de mätt upp före inkoppling (annars blir jag förvånad) men då vad jag förstår glappet uppstått i centralen kan värdena mycket väl varit ok vid mätning före inkoppling. Däremot finns där lite att önska gällande själva monteringen efter arbetsbrytarna, vilket syns bland annat valet av klammning.
« Senast ändrad: 30 juni 2018, 21:00:58 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #40 skrivet: 02 juli 2018, 17:55:09 »
Ingen aning vad han ville säga med den kommentaren. Den lät rätt märklig i sammanhanget ::)

Jag antar att du har haft direktverkande el från början i och med at du kör dubbla luft/luft?
Lägger du in helt nytt radiatorsystem?

Får se vad summan av kardemumman blir nästa vecka när vi ska prata med entreprenören igen

Jag hade elslingor i taket som jag klippte av direkt då vi köpte huset, plockade ner vartenda elelement som fanns, sen blev det Luft/Luft som stod för huvuduppvärmningen.

Jag ska upp med ett komplett värmesystem men jag byter även ut vartenda vattenrör. Egentligen behövde jag inte byta ut alla vattenrör "Koppar" men dom var i mitt tycke fult dragna.
Nu ska jag upp med/koppla in 21-22 radiatorer + golvvärme i badrummet. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #41 skrivet: 04 juli 2018, 21:02:44 »
Om man gjort det själv har man ingen att klaga på  .,;-

Inte för att det nödvändigtvis blir bra eller rätt, men det är enkelt att driva process med den ansvarige så att säga...

Enig med att dragningen på kattvind ser allt annat än önskvärd ut. Du skall inte godta fakturan förrän det är ”fackmannamässigt” utfört. Själv hade jag även önskat isolering. På min kattvind blir det åtminstone på sydsidan relativt varmt. Om man nu dom brukligt har kontinuerlig cirkulation på radiatorkretsen året runt så är det väl risk för kondensering på rören?

Elinstallation är svår att ta på, tror det är väldigt få som kontrollerar montering i central på en i övrigt framdragen anslutningspunkt. Sannolikt har de mätt upp före inkoppling (annars blir jag förvånad) men då vad jag förstår glappet uppstått i centralen kan värdena mycket väl varit ok vid mätning före inkoppling. Däremot finns där lite att önska gällande själva monteringen efter arbetsbrytarna, vilket syns bland annat valet av klammning.

Såg din uppdatering nu Snok. Höll på att säga att jag varken har tid eller kunskap, men det är nog snarare viljan att göra det..
Kunskapen, tja, kanske, men det blir inte alls lika snyggt. Man ska trots allt leva med det också, så funktion är ju inte allt :)

De kommer att dra om rören på det stället där det gå tvärs över golvet. Det kommer istället gå under golvet längs bjälklaget, där takstolarna kommer ner och gå in till stödbensväggen. Det är inte golv sista 30cm där (ute vid takfoten) så där går de in med rören under golvet. Vi har sågat upp hål där de ska komma upp, inne vid stödbensväggen, som vi sedan kommer återställa själva så snyggt det går. Rören ligger då i isoleringen men kommer isolera lite extra där.
Övriga sträckor kommer jag isolera själv genom att bygga en enkel "isoleringslåda" med reglar, typ 45x45 eller något, det återstår att se + masonitskiva och isolering inuti.

Elektrikern kommer hit i samband medatt de ska byta kretskortet, för att säkerställa allt i elcentralen innan de gör något. Just för att de då har ansvar och inte kan skylla på mig nå mer. Får se om jag ber honom snygga till kabeldragningar samtidigt...

Citera
Det var ett tag sen jag såg bilden på dina rör, men vad jag minns så ser det fördj-igt slarvigt ut. Den enda absolut enda fördelen för dig är att den dragningen inte ger några knäppningar i huset, ett ganska besvärligt problem i många radiatorhus som konverterar till VP.
Har jag inte tänkt på, men det kanske stämmer. Syftar du på att det inte blir knäppningar pga PEX-slangarna?


Citera
Jag hade elslingor i taket som jag klippte av direkt då vi köpte huset, plockade ner vartenda elelement som fanns, sen blev det Luft/Luft som stod för huvuduppvärmningen.

Jag ska upp med ett komplett värmesystem men jag byter även ut vartenda vattenrör. Egentligen behövde jag inte byta ut alla vattenrör "Koppar" men dom var i mitt tycke fult dragna.
Nu ska jag upp med/koppla in 21-22 radiatorer + golvvärme i badrummet. tummenupp

Haha elslingor, i taket?  Sc:,h  help
Wow  tummenupp Hoppas det går bra :) Har du någon tråd där du uppdaterar med bilder? Alltid kul att se vad andra hittar på
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #42 skrivet: 04 juli 2018, 21:19:29 »
Förhoppningsvis blir allt bra tillslut.. Vi är trots allt bara missnöjda med dragningen på vindarna som vi hittar en lösning på (plus några småsaker som jag tidigare nämnt men som går att åtgärda..) I övrigt ser det fackmannamässigt ut när det kommer till upphängning av radiatorer, synlig rördragning mm.
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #43 skrivet: 04 juli 2018, 22:21:02 »
jag hoppas/gissar att kopparrören ska målas.

I annat fall är väl kromat snyggare.....
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #44 skrivet: 04 juli 2018, 22:24:54 »
jag hoppas/gissar att kopparrören ska målas.

I annat fall är väl kromat snyggare.....

Hoppas och hoppas  ::) Det är väl upp till var och en, men ja vi ska måla alla rör vita  ^-^ Kromat ser för jäkligt ut i alla andra utrymmen än badrum i mitt tycke, men det finns de som tycker det är snyggt
« Senast ändrad: 05 juli 2018, 07:11:10 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!