Jag får i dagarna en IVT 290AW (13,5kW) med en Optima 700 luftvärmepump installerad i min villa. Installatören vill nu säkra upp mina huvudsäkringar till 20A.

Då jag sedan tidigare har en kombinerad oljepanna med 9kW elpatroner säkrad till 16A så ställer jag mig följande fråga:

Kan man med en IVT 290AW (13,5kW) effektbegränsa den till 9kW och därmed slippa säkra upp huvudsäkringarna. Jag kan förstå att en effektvakt kan vara på sin plats i en sådan installation. Den tidigare 9kW kombipannan har inga problem att värma mitt hus, så jag tycker inte att det borde vara något problem för en värmepump som använder patronerna endast som tillskott!

Utloggad ortendahl

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #1 skrivet: 13 april 2005, 15:52:29 »
Det borde gå alldeles utmärkt att installera effektvakt. Be leverantören att offerera det också. Borde inte kosta mer än 2000 kr eller så. Det kan du tjäna in på ett år eller två (kolla med ditt nätbolag/elleverantör vad det kostar att säkra upp).

Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #2 skrivet: 13 april 2005, 15:58:32 »
Naturligtvis kan en elektiker med tillgång till inkopplingsschema (eller erfarenhet) för elptronen begränsa den till 9 kW.

Med effektvakt inkopplad (IVT:s) kan du i menyn välja viken huvudsäkring du har, då sköter pannan det själv.

Jag hittar inte kopplingsschema för IVT:s elpatron på deras hemsida, annars hade jag kunnat hjälpa dig bättre.

Men som sagt, visst går det koppla om elpatronen, för en som kan eller har tillgång till schemat.

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ortendahl

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #3 skrivet: 13 april 2005, 16:03:26 »
Det finns faktiskt en inställning man kan göra också (se manual på http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima500-700-290AW_2.1_se_inst.pdf sid 23):

Effektbegränsning enbart tillskott: Inställning av den effekt som tillåts då
kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde = 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max =
det värde, som ställts in i Ange total effekt.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #4 skrivet: 13 april 2005, 16:08:44 »
Det finns faktiskt en inställning man kan göra också (se manual på http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima500-700-290AW_2.1_se_inst.pdf sid 23):

Effektbegränsning enbart tillskott: Inställning av den effekt som tillåts då
kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde = 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max =
det värde, som ställts in i Ange total effekt.


Se där, sÃ¥ kan det gÃ¥ när man skummar igenom manualerna  :-[ :-[ :-[

Kanon, IVT får glänsa, det var ju riktigt bra funktioner för val av tillskottseffekt vid olika driftsfall. Mycket bra.

Grattis IVT!

Och Hawaii!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Hawaii

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #5 skrivet: 13 april 2005, 16:25:17 »
20 minuter och redan fyra svar på min fråga! Stort tack till er båda för visat intresse!
Nu ska jag bara stoppa installatören från att säkra upp!
« Senast ändrad: 14 april 2005, 06:44:18 av Hawaii »

Utloggad Johan S

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #6 skrivet: 14 april 2005, 09:51:08 »
Jag installerade en 290 A/W + optima 700 i oktober.
Vi hade begränsningen på max 9 kW, dock 6.75 vid värmepumpsdrift.
Vi blev tvungna att säkra upp till 20 A. När vi beställde fanns ingen effektbegränsning till 290 A/W.
En separat tänkte vi alldrig på, tyvärr....

Finns det en effektbegränsning att köpa till 290 A/W nu?

/ Johan
Johan S

Utloggad ortendahl

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #7 skrivet: 14 april 2005, 10:15:27 »
Finns det en effektbegränsning att köpa till 290 A/W nu?
/ Johan

Ja, enligt manualen sid 6.

Citera
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima500-700-290AW_2.1_se_inst.pdf

Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #8 skrivet: 14 april 2005, 10:40:26 »
Har i REGO:n begränsat eltillskottet till 9 kWh och kör utan effektvakt med 16 A. Det har fungerat bra, som max har tillskottet legat på 6-7 kWh. Kom med installatören överens om att tills vidare pröva detta upplägg.

Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad peter.f

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2005, 13:10:42 »
Att ställa in maxeffekt 9 kW pÃ¥ en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att fÃ¥ 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen bestÃ¥r av 6st lika slingor pÃ¥ vardera 2.25 kW.  Ska man klara sig pÃ¥ 16A huvudsäkring sÃ¥ fÃ¥r maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.  Vet man att man klarar sig pÃ¥ mindre effekt sÃ¥ är det bättre att fÃ¥ batronen bytt till en 9kW.   Ja det finns effektvakter att köpa.

Utloggad robbansson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt nytt mÃ¥ste provas!
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2005, 19:08:03 »
Att ställa in maxeffekt 9 kW på en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att få 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen består av 6st lika slingor på vardera 2.25 kW. Ska man klara sig på 16A huvudsäkring så får maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.

Ja om man inte reglerar spänningen, då går det! studs studs
Nu vet jag inte hur IVT reglerar men troligen inte med spänning eftersom det är enklare att koppla in olika slingor (billigare!  *hehe*)

Robban


Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2005, 15:21:48 »
Att ställa in maxeffekt 9 kW på en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att få 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen består av 6st lika slingor på vardera 2.25 kW.  Ska man klara sig på 16A huvudsäkring så får maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.  Vet man att man klarar sig på mindre effekt så är det bättre att få batronen bytt till en 9kW.   Ja det finns effektvakter att köpa.

Jag fick samma svar av IVT då jag frågade, inställningen funkar inte som det var tänkt. Vill man köra med 16A säkring - köp effektvakt!
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad arnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2005, 16:32:10 »
Att ställa in maxeffekt 9 kW på en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att få 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen består av 6st lika slingor på vardera 2.25 kW.  Ska man klara sig på 16A huvudsäkring så får maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.  Vet man att man klarar sig på mindre effekt så är det bättre att få batronen bytt till en 9kW.   Ja det finns effektvakter att köpa.

Jag har kört med 16 amp huvudsäkring och begränsning till 9 kw i snart ett år IVT 290 AW
Har inte haft några problem alls, helt utan effektvakt
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2006, 13:40:14 »

Jag har kört med 16 amp huvudsäkring och begränsning till 9 kw i snart ett år IVT 290 AW
Har inte haft några problem alls, helt utan effektvakt
Citera

Arnen, var har du gjort den inställningen?

Finns en inställning som heter begränsning vid kompressordrift 6.75 kw är det där du har ändrat?

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad Surfaren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Effektbegränsa IVT 290AW 13,5kW
« Svar #14 skrivet: 10 april 2006, 17:55:10 »
Hej!
Den kallaste dagen på året när tillskottet vill gå in med full effekt,alla reläer är dragna.
Då kommer det bli problem med en IVT 290 A/W 13 KW som är begränsad i regulatorn till 9KW.
Se resonemanget ovan som Peter F skriver  med snedbelastning pÃ¥ faserna.
 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!