Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
Säkerhetsventil
«
skrivet:
11 juli 2007, 19:01:33 »
Citera
Jag har en säkerhetsventil på köldbärsidan som droppar lite efter ominstallationen (den var ju gammal och när jag öppnade den för att släppa ut lite köldbärare, så blev den aldrig riktigt tät igen (som vanligt med säkerhetsventiler?).
Jag vill inte öppna hela köldbärarsidan igen. Undrar om man bara kan skruva på en säkerhetsventil till på utloppet på den gamla säkerhetsventilen? Eller kommer ventilerna att ha svårt att öppna när de skall i så fall?
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Säkerhetsventil
«
Svar #1 skrivet:
11 juli 2007, 21:21:38 »
Citera
För att få rätt funktion måste då den gamla stå öppen, skulle den vara/bli tät får du ju två ventiler i serie och dubbelt så högt tryck och det är ju inte så bra.Kan du inte bara lätta på trycket och byta ut den läckande?
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
SV: Säkerhetsventil
«
Svar #2 skrivet:
11 juli 2007, 21:35:32 »
Citera
Jo, jan kan ju lätta på trycket och tappa ur all köldbärare som ligger ovanför säkerhetsventilen. Men det är en hel del liter som rinner ut då och jag ville undvika det.
Men är det helt säkert att det verkligen blir "dubbelt" tryck som "kombin" kommer att hålla? Det var detta jag var lite osäker. Håller verkligen eventuellt tryck i utloppsledningen emot så mycket på trycket i inloppet som skall öppna den fjäderbelastade käglan?
Kan man bara låta den gamla säkerhetsventilen stanna i öppet läge, eller är det för stor risk att den skall hoppa tillbaka till stängt läge igen? Kan man stoppa in en liten plastring eller pinne för att gillra upp den i öppet läge? Går det att skruva ut fjädern på något sätt, utan att säkerhetsventilen släpper ut något vatten (förutom i utloppet förstås).
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Säkerhetsventil
«
Svar #3 skrivet:
11 juli 2007, 21:52:22 »
Citera
Trycket kan bli dubbelt om den första blir tät. Har du tex 2kpa på baksidan ventilen och fjädern öppnar vid 2kpa behövs det 4kpa tryck för att öppna ventilen, först måste trycket på baksidan bli kika stort som på framsidan och sedan måste fjädern tryckas ihop.
Det går säkert att sabba den läckande och plocka bort fjädern, den bör ju vara ditsatt från "kransidan".
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
SV: Säkerhetsventil
«
Svar #4 skrivet:
11 juli 2007, 22:00:27 »
Citera
Angående trycket, så antog jag att tryckets betydelse på utloppssidan skulle ha en mycket mindre betydelse än trycket på inloppet, med en mindre exponerad yta på utloppet jämfört med inloppet, och ett tryck som inte är i fjäderns rörelseriktning. Men det är kanske fel tänkt?
Skall nog försöka att skruva ur fjäderbelastningen... Då borde det vara tämligen säkert...
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Fixaren
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1244
Karma +0/-0
Fixaren
SV: Säkerhetsventil
«
Svar #5 skrivet:
11 juli 2007, 22:30:55 »
Citera
Det finns ett annat sätt som kan få gamla s-ventiler att täta. Knacka på sidan av ventilen med lämpligt tillhygge, det kan hjälpa käglan att täta.
En nödlösning, tills tillfälle yppar sig för att göra jobbet riktigt.
Loggat
Varför fråga när man kan göra fel själv
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Säkerhetsventil
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 809
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
Gröngölingen
Foffe
Josth
kWhalp
Smurfen.
lucky_one
Larsson
Jisse
JoA
Hilton
Henke_01
rocas
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info