Hej
Gravt okunnig  ??? om hur man räknar sÃ¥nt här:
Har efter snart ett års ägande av en ecoair 105 (11 månader) - enligt displayen på pannan - förbrukat 2732 kw!
Samtidigt har jag enligt EON en beräknad årselförbrukning på ca 17500 kwh och hittills (enligt samma företag) fr o m okt-08 - t o m aug 09 gjort slut på ca 15000 kwh.

Har vi då en förbrukning av hushållsel på ca 14 000 kwh??? (2 vuxna, 2 småttingar o slösar verkligen inte med elen) Hur kan detta stämma???

Eller är jag helt ute å cyklar....

Tacksam för svar som förklarar denna differens!
Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!

Utloggad XJR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #1 skrivet: 14 september 2009, 21:50:33 »
Det är nog så att räkneverket för kW enbart mäter förbrukningen av pannans elpatroner, jag stängde av övre elpatron tämligen direkt efter driftsättningen av min anläggning i början av juli 2009 så på dislayen för "historisk driftinfo" står det nu:
Total drifttid 1613h
Elvärme kWh 4

Min totala elförbrukning i huset sedan installationen i juli är 1603 kWh (två vuxna och två tonåringar)
Värmepumpen har under samma tid gjort ca: 9-12 starter/ dygn och en total kompressordrifttid på 87h, alltså kan inte räkneverket räkna hela anläggningens totala förbrukning.
« Senast ändrad: 16 september 2009, 20:23:33 av XJR »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #2 skrivet: 14 september 2009, 21:54:23 »
En 5 kW VP bör dra ca 1,6 kW så 7671 timmar blir ca 12000 kWh.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #3 skrivet: 14 september 2009, 22:22:12 »
Har haft min Ecoair 105...

i drift i 12 månader. Styrdatorn (Ecologic) visar 3275 kompressortimmar och min separata elmätare visar 5395 kWh.

Dvs 1.64 kW har den dragit i snitt.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 07:07:01 »
vad hade du innan  installationen av värmepumpen?

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #5 skrivet: 15 september 2009, 10:29:48 »
vad hade du innan  installationen av värmepumpen?

Innan installationen av Ecoair...

körde jag bara mina två LL för värmen (+ litet elspets från pannan). Gissar att jag totalt har ökat min elförbrukning något för värmen.

För varmvattnet körde jag tidigare elpannan. Nu tar jag VV från Ecoair och räknar med att ha sparat hälften (cirka 3.000kr) av elförbrukningen för varmvattnet.

PS Se mitt inlägg i  "Elförbrukning Augusti" trÃ¥den.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad tomas64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 18:56:49 »
Om det egentligen gått runt 12000 kwh, vilket låter mer rimligt i fh t vår totalförbrukning - vad har man då för användning av sifforna 2732 kw på displayen "historisk förbrukning". Verkar i min mening helt onödig och missvisande information!?!

Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 20:12:03 »
2732 kWh är vad elpannan gjort av med. 7671 timmar är gångtiden för kompressorn, här får du mutiplicera med snitteffekten (cirka 1,65kW) för att få förbrukningen.

Båda uppgifterna är ju nödvändiga, om du vill veta din förbrukning, som tydligen är 2732kWh + 7671h X 1,65kW = 2732 + 12657 = 15389kWh för värme och varmvatten.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #8 skrivet: 16 september 2009, 21:04:28 »
2732 kWh är vad elpannan gjort av med. 7671 timmar är gångtiden för kompressorn, här får du mutiplicera med snitteffekten (cirka 1,65kW) för att få förbrukningen.

Båda uppgifterna är ju nödvändiga, om du vill veta din förbrukning, som tydligen är 2732kWh + 7671h X 1,65kW = 2732 + 12657 = 15389kWh för värme och varmvatten.

//Ronnie

Men Erp....

om gångtiden på kompressorn är 7671h på 11 månader så har ju kompressorn gått ständigt sedan den kopplades in. Sannolikt är 7671h antalet drifttimmar för anläggningen sedan starten.

Vad kom den siffran ifrån egentligen?

180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #9 skrivet: 16 september 2009, 21:42:08 »
Hej

Han har ju bara haft anläggningen i 11 månader.

Rubriken är ju 7671 timmar 2732 kW, men det verkar ju vara något som inte stämmer, kompressorn kan ju knappast gått så mycket. 7671 är så klart total drifttid för anläggningen.

Han får nog förklara lite närmare vad som står under historiken, kompressortimmarna säger han ju inget om.
Om man gissar att kompressorn gått runt 3000 timmar, innebär det cirka 5000kWh. Lägger man sedan till dom 2732kWh som elpatronen använt, hamnar på 7732kWh för 11 månader, vilket verkar ganska normalt.

I vilket fall som helst, förbrukningen är "Elvärme kWh" plus "Kompressor drifttid" multiplicerad med snitteffekten, enligt värdena under historisk driftinfo.
Multiplicera alltså kompressorns drifttid med 1,65 och lägg sedan till elvärme kWh, så får du fram totala förbrukningnen på panna och pump.

//Ronnie
« Senast ändrad: 16 september 2009, 22:59:55 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009, 09:50:21 »
Om det egentligen gått runt 12000 kwh, vilket låter mer rimligt i fh t vår totalförbrukning - vad har man då för användning av sifforna 2732 kw på displayen "historisk förbrukning". Verkar i min mening helt onödig och missvisande information!?!

Det har inte gått åt 12000kWh, det har förmodligen gått åt cirka 8000kWh. Uppgifterna under historisk driftinfo är:

Total drifttid h är anläggningens totala drifttid.
Elvärme kWh är vad pannans elpatroner förbrukat.
Kompressor total drifttid h är hur många timmar kompressorn gått, multiplicera detta med snitteffekten (1,65kW) så får du förbrukningen på pumpen.
Pannans förbrukning + pumpens förbrukning är förbrukningen för värme och varmvatten.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad tomas64

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 20:06:02 »
Hej Igen! Tack för alla ansträngningar att förklara, det enda som blir lite knepigt är att det blir så många bud...

Lite "fakta"
Vår beräknade årsförbrukning av el är enl EON 19109 kwh
Hittills förbrukat ca 16000

Om 1.6x7671 h som Carl N skriver, är det rätta sättet att räkna är vi väl ganska nära rimligheten, alltså ca 12 200 kwh

Jag får kolla med installatören om detta är det sätt man ska räkna och återkommer till er!

Tomas
Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 22:03:02 »
Enligt Carl N har det gått cirka 15000kWh, pannan har ju dragit 2732kWh plus de 12200 som han räknat ut på kompressorn.

Det är bara det, att Carl N liksom jag, trodde att de 7671 timmarna var kompressortid, men det är ju totala drifttiden för anläggningen.

Under historiken på menyn står hur mycket energi ni gjort av med.
Där står att elpatronerna gjort av med 2732kWh, och vid "kompressor total drifttid h" står hur många timmar kompressorn gått. Det är de timmarna du ska multiplicera med 1,65kW, inte 7671 som är den totala drifttiden för anläggninen. Kompressorn har väl inte gått ständigt sedan installationen. Kompressorn borde gått runt 3000 timmar under 11 månader.

//Ronnie
« Senast ändrad: 17 september 2009, 23:04:51 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #13 skrivet: 18 september 2009, 08:27:40 »
Jo ERP har rätt, jag glömde bort att CTC även mäter totala anläggningsdrifttiden. Och som han påpekar är det orimligt att kompressorn gått hela tiden sen installationen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 7671 timmar 2732 kw
« Svar #14 skrivet: 18 september 2009, 09:28:34 »
Tomas64...

antar att du får månadsfakturor från ditt elbolag?. Om du listar beloppen här för de 11 månaderna, så skall du få en bra analys av hur mycket värmen och varmvattnet kostat dig.

Resten är sk hushållsel. Dvs spis, tvätt, belysning etc etc.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!