Författare Ämne: IVT 495 Twin sätta timer pÃ¥ varmvatten  (läst 3333 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #15 skrivet: 30 september 2022, 15:05:27 »
Hur kan man styra Shelly 1 efter elpriset .
Lite jobbigt och utföra detta manuellt via luren kan man tycka  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Nicklas75

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #16 skrivet: 30 september 2022, 17:11:48 »
Hur kan man styra Shelly 1 efter elpriset .
Lite jobbigt och utföra detta manuellt via luren kan man tycka  ???

Homey fungerar bra till det.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland

Utloggad Marrrtin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #17 skrivet: 30 september 2022, 17:23:54 »
Hur kan man styra Shelly 1 efter elpriset .
Lite jobbigt och utföra detta manuellt via luren kan man tycka  ???

Om jag lyckas få till kopplingen så kommer jag sätta den på timer så jag värmer varmvattnet på natten när det statistiskt nästan alltid är lägre pris. Sen om det behövs kanske man får lägga in en liten boost mitt på dagen mellan pristopparna.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #18 skrivet: 30 september 2022, 17:41:34 »
Citera
Hur kan man styra Shelly 1 efter elpriset

Här ett exempel

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75635.msg804075#msg804075
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Marrrtin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2022, 20:34:17 »
Yes, fick hem grejer igår och satte in i pannan så nu kan jag "lura" den med hjälp av min shelly1 att varmvattnet är 70+ grader :)

Men nu till min nästa fundering.
Används varmvattnet både till att värma upp tappvattnet och värmevattnet? Isf kommer jag ju även att begränsa uppvärmningen av huset när jag stryper uppvärmningen av varmvattnet? Mitt mål är att enbart begränsa tappvattnet på detta sätt.

Utloggad liquidmonkey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #20 skrivet: 18 november 2022, 13:21:31 »
Lite fel blir det du får en liten förändring på Ohm. du ska ha ett växlande relä som kopplar bort motståndet helt. Nu som du ritat så blir det en parralellkoppling med övergångsmostånd på relät. Annars är tanken god med att luta givaren.

Hej,
Hur gick alt här på slutet?
Har en IVT 490 och köpt en Shelly 3em.
Skulle den här lösningen funkar för mig med?

Utloggad Gryvel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #21 skrivet: 19 september 2023, 07:50:45 »
Hej!

Är i startgroparna att köra en Shelly uni och styra min 495 twin både via EXT och GT3:2. Är det kritisk att använda just ett NTC-motstånd för GT3:2? Resistansen kommer väl då att variera med omgivningstemperaturen, så varför inte välja ett 'vanligt' motstånd med fast värde?

Några tips om var jag kan hämta drivspänning till Shellyn 12-24V?

Utloggad jayal1972

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #22 skrivet: 29 september 2023, 14:18:54 »
Hej!

Är i startgroparna att köra en Shelly uni och styra min 495 twin både via EXT och GT3:2. Är det kritisk att använda just ett NTC-motstånd för GT3:2? Resistansen kommer väl då att variera med omgivningstemperaturen, så varför inte välja ett 'vanligt' motstånd med fast värde?

Några tips om var jag kan hämta drivspänning till Shellyn 12-24V?

Antingen ngn koppling från kortet i VP:n (titta i manualen / bruxen) alternativt en extern transformator.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 495 Twin sätta timer på varmvatten
« Svar #23 skrivet: 29 september 2023, 15:57:08 »
Kolla på detta inlägg, där framgår var det går att hämta ca. 12V.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.msg740249#msg740249
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!