Ämnessammanfattning

Skrivet av: christofert
« skrivet: 31 oktober 2016, 15:30:28 »

Hej, tack för alla tips och svar.

Nu efter några veckor kan jag bara konstatera att servicen verkar ha åtgärdat problemet =)

Snabbt summerat.

Givare (GT-6) har bytts, 311kr+moms
Kraftkort 5V har bytts, 2006kr+moms

Arbetstid, servicebil osv.. Totalt 5058kr.

Bittra pengar att lägga ut och precis där i gränslandet vad jag kan tycka är värt det med tanke på pumpens ålder. Men nu är det varmt och skönt här hemma, varmvattnet funkar toppen osv så felet verkar vara åtgärdat.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 07 oktober 2016, 19:43:38 »

Hur har det gått har du fått en förklaring till vari problemet låg?
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 28 september 2016, 19:13:51 »

Med en multimeter kan du mäta ripplet på 12V likspänningen på kraftkortet. Ställ multimetern på växelspänning och kolla ripplet på likriktarbryggans + och -.
Har elektrolyt kondensatorn (som sitter precis under bryggan) torkat ut är där flera volt, vid intakt kondensator är där bara 0,2-0,3V~.
Vid detta fel brukar processorn boota om vid startförsök då kompressorreläet går till.
Nu vet jag ju inte din kunskap inom el, men du har kanske någon kompis som kan hjälpa dig.

Skrivet av: christofert
« skrivet: 28 september 2016, 08:45:44 »

Det låter som att det är/var dålig kontakt nånstans vilket fixades av att du rotade bland kablarna. Du kan ju för säkerhets skull koppla ur och i alla kontakter några gånger så kanske du slipper problem snart igen.

Ja jag upplever det också så, den har inatt lagt av igen så skall ge mig på den med lite elektronikrengöring på kontakterna och se om vi kan lösa det =/ Sjukt irriterande när man inte kan lite på värmesystemet, tur i oturen att vi har det så varmt i år på västkusten..
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 september 2016, 07:19:55 »

Det låter som att det är/var dålig kontakt nånstans vilket fixades av att du rotade bland kablarna. Du kan ju för säkerhets skull koppla ur och i alla kontakter några gånger så kanske du slipper problem snart igen.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 26 september 2016, 21:24:40 »

Ja det är vakten du ringat in.
Jag tror jag kopplade på en annan slang på själva vakten när jag testade.
Hur slangarna är anslutna till vänster har jag inte koll på.
Hoppas det löste sig annars får du kolla länken jag gav tidigare, pumpen i den länken är från 2002 alltså samma årgång som din.
Lars
Skrivet av: christofert
« skrivet: 26 september 2016, 21:12:29 »

Tada! Nu löste det sig.. kan inte förklara riktigt vad som gjorde det sista med scenariot var enligt följande.

Jag plockade lös luckan enl. Lars instruktioner tidigare. Knackade på vakten (inom röda rutan på bilden). Drog i slangarna så hårt jag vågade och "ruckade" dem fram och tillbaka. Provade stänga av på huvudbrytaren medan jag dammsög lite allmänt damm runt kretskortet. Sen slog jag på el och kompressor via servicemenyn. Då upptäckte jag att efter andra försöket att då stängde inte kompressor av sig automatiskt på typ 15 sekunder eller liknande som den brukar..
Så jag lät den stå på, satte mig vid datorn och efter en stund slog den ifrån.
Då står pumpen och larmar för "motorskydd". Nollställer Larmet och pjupp.. Då slår allt igång som det ska och av att döma efter 10 minuter så funkar det som de ska. (oron för att vår pump är skit-i-kubik kvarstår dock..) Men nu får jag kanske en varmdusch ikväll iallafall. Temperaturen i kompressorn steg ganska snabbt och varmvattnet har bytt riktning.
Skrivet av: christofert
« skrivet: 26 september 2016, 20:57:08 »

Lyft bort den gula isoleringen där bakom finns en skruv i varje hörn lossa dessa  och ta bort plåtluckan.
På din senaste beskrivning låter det mer som om det var problemet jag länkade till ovan.
Lars

Vill börja med att säga tack för att du tar dig tid (både till dig och er andra, uppskattar det verkligen)

Jag har iallafall fått bort isoleringen, trött i huvudet som man är som småbarnsförälder fattade jag ju inte att den bara låg mot luckan, trodde det var ett stycke ;)

Det är denna du menar? Jag har knackat lite lätt, dock så det där med slangarna är jag inte med på, de försvinner in bakom en annan isolering.. Vågar jag bara dra lös dem eller är de kopplade mot nått annat på andra sidan? Annars förstår jag inte hur jag skall kunna blåsa i dem?


Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 26 september 2016, 20:28:12 »

Lyft bort den gula isoleringen där bakom finns en skruv i varje hörn lossa dessa  och ta bort plåtluckan.
På din senaste beskrivning låter det mer som om det var problemet jag länkade till ovan.
Lars
Skrivet av: christofert
« skrivet: 26 september 2016, 20:07:51 »

Huum okej.. ja det spökar vidare.

Nu när jag försöker köra kompressorn eller snabbåterstart via servicemenyn så blinkar displayen till (ser ut som att den bootar om) *updaterat. Detta hände tidigare också och efter några försök funkar det, verkar vara oberoende av vilket val jag väljer så startar det om.
Version på systemet är iallafall 1.22.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 26 september 2016, 18:24:19 »

Shunten skall inte direkt påverka tappvarmvattnet.
Temperaturvärden verkar realistiska.
Det finns en avfrostningsvakt som känner av lufttryckfallet över förångaren då den blir igensatt av is, denna sitter på ett kretskort bakom den stora övre luckan (med gul isolermaterial).
Skulle kunna vara denna vakt som inte återgått till normalläge. Det går en tunn slang från vakten på kretskortet till andra sidan förångaren.
Prova med att knacka nätt med ett skruvmejselskaft på vakten.
Om du suger eller blåser lätt i slangen skall du höra ett klickljud från vakten.
Har själv solvärme tillkopplad IVT490, genom att simulera denna vakt får jag stopp på värmeproduktionen från IVT490 under sommaren, får heller inte några felsignaler.
Har för mig att vissa programversioner signalerar om avfrostningen. Min programver. är 2.50
Kolla även i denna länk http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61292.0
 
Skrivet av: christofert
« skrivet: 26 september 2016, 16:49:01 »

Bara för ett den är från år 2002 ska den inte behöva ge konstant oro. Funderar på om det kan ha blivit fel på någon av temperaturgivarna? Har dessa läst av och kontrollerats om de är rimliga både efter vila och när den är varm och kopplas om från manuell till auto?

Kollade precis, maskinen står i viloläge ännu (slog över från manuellt till automatik i morse innan jobbet)

GT1. 21,6C (framledn. värme)
GT2. 15,9C (ute)
GT3:1. 48,0C (Tappvarmvatten)
GT3:2. 39,0C (Varmvatten)
GT3:3. 26,4C (Värmevatten)
GT6. 21,8C (Kompressor)

Varmvattnet är fortfarande inom 5C intervallen som är inställd mot 52C.. så får väl se här under kvällen om den slår på kompressorn men det verkar ju inte speciellt ljust =/
Skrivet av: Josth
« skrivet: 26 september 2016, 11:23:23 »

Bara för ett den är från år 2002 ska den inte behöva ge konstant oro. Funderar på om det kan ha blivit fel på någon av temperaturgivarna? Har dessa läst av och kontrollerats om de är rimliga både efter vila och när den är varm och kopplas om från manuell till auto?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 september 2016, 10:25:12 »

Shunten rör sig väldigt långsamt, så man kan behöva låta den gå några tiotals sekunder innan man kan avgöra om den går eller inte.
Skrivet av: christofert
« skrivet: 26 september 2016, 09:50:31 »

Hej, vi har köpt hus här för snart 2 år sedan och värmepumpen är för oss självklart en konstant oro då den är från 2002.

Det är bytt en del på den innan vår tid och den har funkat helt ok under vår tid, ett besök från servicetekniker, 15 min jobb och 5000:- fattigare.. men i övrigt bra.. tills igår.

Från ingenstans så är varmvattnet bara 23 C.
Pumpen ställer sig i Viloläge.

Jag har felsökt efter de kunskaper jag har och kunnat googla fram.

Det jag testat är.
Startat om via huvudsäkring (till huset) och via pumpen.
Återställt till fabriksinställningar
Kollat värmesäkringen (den knappen man trycker på med en skruvmejlsen underifrån)
Via servicemenyn provkört kompressor och elpatron och de funkar som de ska.
Kollat filter och slangarna och allt verkar ok.
Ratten på shunten rör sig inte men klickar och gör lite ljud då och då när man kör via servicemenyn och provkör funktionerna. (Men vet inte om den ska röra sig..?
Körde över natten i manuellt läge med shunten på ca 75% in på rött. Så på morgonen har vi 52C varmvatten igen som inställt..  (Läste att pumpen kunde hamna utanför intervallen för temperaturen och manuellt läge kunde få igång systemet igen när temperaturen når över 35C)


Men när jag slår över till automatik igen så går den in i viloläge igen och temperaturen börjar droppa igen.

Så några frågor.
1. Tips på mer felsökning?
2. Kan man "tvinga" pumpen ur viloläge?
3. Shunten.. skall ratten röra på sig när den är i automatikläget och man via servicemenyn kör Shunt S1 Stäng/På testet?

Tack för hjälpen

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!