Om du inte redan har det så finns det ett ypperligt excel-dokument på lenhovdaradiatorfabrik där du anger framledning,retur och rumstemp så får du direkt vilken effekt de olika radiatorena ger vid dessa förutsättningar.
har räknat och märkt att på entreplan kan jag inte överdimensionera elementen pga att fönstren är lite styrande,
Hej.har räknat och märkt att på entreplan kan jag inte överdimensionera elementen pga att fönstren är lite styrande, men i källare går det bra att överdimensionera radiatorerna nästan överallt, min fråga blir: Är det nogon ide att bara överdimensionera en del av elementen när de som inte är överdimensionerade kräver högre framledningstemp?/Johan
Jag undrar så här: -om man dimensionerar med 100w/m2 för att kunna få ner framledningstemperaturen och totalt 17-18st radiatorer i hela huset, hur grova rör behöver jag då för att inte tappa flöde i systemet?
Ska även ställa en till fråga ang. vattenburen golvvärme, som jag faktiskt har i köket och på toaletten på övre/entreplan på totalt 47m2 som skall kopplas in mot VP, tror jag kommer montera en strypning innan golvvärmen istället för att dra extra rör från garaget bara för att kunna styra golvvärmen via pumpen, tror ni det kan funka? är det nått speciellt jag bör tänka på i det fallet?
Om man bygger ett bygger ett lågtemperatursystem krävs lite grövre rör. Vid framledningstemp 40-45 grader vid DUT kan t.ex. 22 mm rör överföra ca 4 kW (enligt purmomaster). Det behövs en större mängd vatten för att föra ut en viss effekt när skillnaden mellan framledningstemp och rumstemp minskar (om jag tänker rätt )