« skrivet: 04 mars 2011, 10:13:39 »
Undrar om man kan "lura" igång en coolix 3810 som troligtvis har det beryktade kretskortfelet?
Idag står den bara och småfiser lite värme. Kommer liksom aldrig igång!

Har fått en ny pump av Jula. Men vill ju helst inte slänga den gamla!
Den funkar ju!! Men dåligt...

Därav frågan. Går det att lura/tvinga igång den?

Timmer hus från slutet av 1800. Nu tilläggs isolerat + argonfyllda fönster. Huset värms idag av 1st Panasonic TE12DKE "slim".
Garage/verkstad+kontor 200kvm värms av 2st coolix 3810.
Vattenburet med kulvert mellan hus och verkstad. 80tals oljeslukare i pannrummet i verkstan. Väntar på nytt hjärta... luft/vatten eller bergvärme?

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2011, 13:39:25 »
Ja du kan ju köpa ett nytt kort av mig kanske...

Utloggad mkw

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: I skogen strax utanför stan
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2011, 13:55:17 »
Jasså BosseBus.. Hur många pengar vill du ha för ett sådant kort?
Timmer hus från slutet av 1800. Nu tilläggs isolerat + argonfyllda fönster. Huset värms idag av 1st Panasonic TE12DKE "slim".
Garage/verkstad+kontor 200kvm värms av 2st coolix 3810.
Vattenburet med kulvert mellan hus och verkstad. 80tals oljeslukare i pannrummet i verkstan. Väntar på nytt hjärta... luft/vatten eller bergvärme?

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2011, 14:21:06 »
Vet ej... om du är intresserad nått så kan man ju ta det via pn
Ingen lust att sälja det för billigt, då det kan behövas om ex.åskan slår ner iden..
Kan man ju byta kort....men enl. vissa här så rasar de väl så snabbt så det inte behövs.

Så du har fått 2 pumpar för priset av en... :)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2011, 18:08:15 »
Hvordan oppstår denne "feilen" på pumpen? Er det når det er lav innetemperatur?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2011, 18:20:27 »
Ja  när du gÃ¥r frÃ¥n fp till normal värme.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2011, 18:35:46 »
OK, jeg fant igjen en tråd der JULA forklarer at om det er under 14 ºC klarer ikke pumpen å starte. Er det over 14 ºC fungerer den utmerket.

Da ville jeg har gjort følgende:
1. Funnet temperaturføleren som leser innetemperaturer
2. Kjøpt meg en variabel motstand 0-50kOHM http://cgi.ebay.com/10-B-50kohm-Audio-Taper-Potentiometer-1-4-Shaft-/130483565755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e616d34bb
3. Loddet denne i parallell med temperaturføler.
4. Justert motstanden til 41kOhm, som høyner pumpens sensors avleste temp ved 8 ºC til 16 ºC
5. Stilt inn pumpen pÃ¥ 28 ºC grader for Ã¥ ha 20  ÂºC grader innendørs
6. Montert opp den andre pumpen, eller solgt den og tjent 5000 :D, kanskje delt gevinsten med normannen som "løste" problemet ;)

Lykke til.
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 18:58:59 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad mkw

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: I skogen strax utanför stan
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2011, 19:18:00 »
Håller på o monterar pump nr2 nu. Bara en middags paus imellan..
Spänningen är ooolidlig!

Låter intressant det där med motstånd på tempgivaren!

Behöver nog 2st pumpar för att hålla värmen uppe, det är ju trots allt 3 rum på totalt 200kvm.

« Senast ändrad: 04 mars 2011, 19:20:26 av mkw »
Timmer hus från slutet av 1800. Nu tilläggs isolerat + argonfyllda fönster. Huset värms idag av 1st Panasonic TE12DKE "slim".
Garage/verkstad+kontor 200kvm värms av 2st coolix 3810.
Vattenburet med kulvert mellan hus och verkstad. 80tals oljeslukare i pannrummet i verkstan. Väntar på nytt hjärta... luft/vatten eller bergvärme?

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2011, 19:24:23 »
OK, jeg fant igjen en tråd der JULA forklarer at om det er under 14 ºC klarer ikke pumpen å starte. Er det over 14 ºC fungerer den utmerket.

Da ville jeg har gjort følgende:
1. Funnet temperaturføleren som leser innetemperaturer
2. Kjøpt meg en variabel motstand 0-50kOHM http://cgi.ebay.com/10-B-50kohm-Audio-Taper-Potentiometer-1-4-Shaft-/130483565755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e616d34bb
3. Loddet denne i parallell med temperaturføler.
4. Justert motstanden til 41kOhm, som høyner pumpens sensors avleste temp ved 8 ºC til 16 ºC
5. Stilt inn pumpen pÃ¥ 28 ºC grader for Ã¥ ha 20  ÂºC grader innendørs
6. Montert opp den andre pumpen, eller solgt den og tjent 5000 :D, kanskje delt gevinsten med normannen som "løste" problemet ;)

Lykke til.

Spännande... Vart har du fått detta ifrån?

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2011, 20:35:09 »
OK, jeg fant igjen en tråd der JULA forklarer at om det er under 14 ºC klarer ikke pumpen å starte. Er det over 14 ºC fungerer den utmerket.

Da ville jeg har gjort følgende:
1. Funnet temperaturføleren som leser innetemperaturer
2. Kjøpt meg en variabel motstand 0-50kOHM http://cgi.ebay.com/10-B-50kohm-Audio-Taper-Potentiometer-1-4-Shaft-/130483565755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e616d34bb
3. Loddet denne i parallell med temperaturføler.
4. Justert motstanden til 41kOhm, som høyner pumpens sensors avleste temp ved 8 ºC til 16 ºC
5. Stilt inn pumpen pÃ¥ 28 ºC grader for Ã¥ ha 20  ÂºC grader innendørs
6. Montert opp den andre pumpen, eller solgt den og tjent 5000 :D, kanskje delt gevinsten med normannen som "løste" problemet ;)

Lykke til.

Spännande... Vart har du fått detta ifrån?

Jeg har det i fra å kombinere mine mange års skolegang på høgskole og universitet + varmepumpsforum.com + servicemanual + modifikasjon på egen Coolix for å korrigere avfrostinger.

Om det er slik Jula sier, vil denne fix garantert virke.

- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2011, 21:00:30 »
Jaha på det viset...
Men kan inte förstå varför man ska köpa ett justerbart motstånd på Ebay..
Det är väl bättre med att fast motstånd då?



Utloggad mucho

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2011, 21:35:07 »
Skulle det inte funka att hänga lite skynken på sidorna av pumpen så lite av värmen den pumpar sugs in igen? (För att komma över 14 grader)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2011, 22:40:41 »
Jaha på det viset...
Men kan inte förstå varför man ska köpa ett justerbart motstånd på Ebay..
Det är väl bättre med att fast motstånd då?

Trenger ikke være en justerbar motstand. Den justerbare er et eksempel, men den vil ogsÃ¥ være slik at nÃ¥r du kommer over 14  ºC kan du skru den til 0, og stille pumpen inn pÃ¥ virkelig temp.
Finner du en fast motstand på 41kohm, så kan du legge inn en bryter som bryter den, og pumpen har da den originale styringen inntakt.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2011, 22:44:04 »
Skulle det inte funka att hänga lite skynken på sidorna av pumpen så lite av värmen den pumpar sugs in igen? (För att komma över 14 grader)
Skulle kunne virke, men ufordring kan være å få en jevn luftstrøm som holder en fornuftig temp. Kan raskt blir godt over setpunkt, og pumpen slår seg av. Men verdt et forsøk.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad nulli secundus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig effekt
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2011, 23:29:54 »
ställ luckan till utblåset neråt så får han snabbare tag i varmare luft att suga in, fläkthastighet medium, när du fått upp värmen lite på det viset kan du ställa in den hur du vill. har själv 2 st coolix 3810,man får lura dom lite studs

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!