Skrivet av: olof63 skrivet 31 januari 2017, 05:52:29
Min anläggning började tappa trycket förra veckan i expansionskärlet.   Har isolerat det till den stora blåa säkerhetsventilen på bilden.  har motionerat den men i neutralläget kommer det ändå lite lite vatten i avrinningen.  kollade även att det var luft i tanken gm att pysa ut lite i cykelventilen.  Går det att byta packning eller är det ny beulco expansionskärl som gäller ?
Titel: SV: Säkerhetsventilen droppar
Skrivet av: purjo__ skrivet 31 januari 2017, 06:53:36
Byt säkerhetsventilen. Expansionskärlet jag det väl inget fel på?
Testa först att motionera den lite mer. Vrid snabbt några gånger så att ventilsätet 'sätter sig'.
Titel: SV: Säkerhetsventilen droppar
Skrivet av: Rickard skrivet 31 januari 2017, 09:45:00
Du kan även höja trycket till 1.5 bar och sedan öppna säkventilen tills du har typ 7 hekto, med lite tur så spolar det bort nåt skräp som lagt sig i sätet.
Titel: SV: Säkerhetsventilen droppar
Skrivet av: olof63 skrivet 31 januari 2017, 18:30:39
Tack för tipsen, provade att motionera lite till, men den släpper fotfarande lite droppar.  Luktar ny ventil så jag ringer rörkillen.  Vågar inte byta själv.  Fråga hur mycket luft skall jag fylla i cykelventilen på sidan, råkade pysa ut pytteålite luft igår. 
Titel: SV: Säkerhetsventilen droppar
Skrivet av: Rickard skrivet 31 januari 2017, 19:08:22
Normalt skall det vara 0.5 bar när du har helt öppet på "vattensidan", alltså säkerhetsventilen måste stå öppen.
Dock, om du har 10 meters höjdskillnad från kärlet och till systemets högsta punkt så skall du ha högre tryck.
Min rekommendation är att du har ca 2-3 hg högre tryck än vad vattentrycket ger från högsta punkten och ned till kärlets nivå.

Fyller du till 0.7 bar i kärlet, håll minst 0.8 bar i vattenkretsen sedan när radiatorsystemet är helt kallt.
Med stigande temperatur på vattnet ökar trycket och kärlet kan då ta upp variationerna på ett bra sätt.
Titel: SV: Säkerhetsventilen droppar
Skrivet av: olof63 skrivet 08 februari 2017, 18:23:53
Då var ventilen bytt, - rörkillen nämnde att de nya Buelco ventilerna är bara att byta ut när det väl börjat droppa, han är 70+ och vet vad han snackar om.  Allting frid och fröjd.