0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kolla om GT8 / GT9 visar ungefär samma värde när kompressorn varit avslagen i några minuter. Skulle kunna vara dålig GT9 givare som visar för lågt EDIT: högt värde.Då slår den av varmvattenproduktionen tidigare än den skall och vv komforten kan bli lidande vid större uttag.
Det verkar inte vara något fel på givaren. Borde den inte larma för alltför hög returtemperatur då?
@Carl N:Luftade via "skruven" som sitter långt upp lite till vänster framför varmvattentanken, se bild som jag lånade från denna tråd:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0Är det den du menar eller finns det fler ställen?
Det som gjorde mig fundersam var att den aldrig nådde stopptemperaturen 40,9 grader under hela tiden den gick på Värmedrift. Detta trots att varmvattnet uppnått "börvärdet" 51 grader och mer därtill, och trots att det inte spolades något varmvatten mer än de gånger jag mätte vattentemperaturen under rinnande kran.