Författare Ämne: Nibe 360p gett upp?  (läst 809 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Wiku

  • Gäst
Wiku
Nibe 360p gett upp?
« skrivet: 07 augusti 2022, 01:56:16 »
Bor sedan ett och ett halvt år i ett hus där en ca 15 år gammal Nibe 360p står för uppvärmningen. Har fungerat bra hela tiden så när som i början av sommaren då den började utlösa HP-larmet. Bytte luftfiltret då det såg gammalt och igensatt ut och sedan fungerade den bra igen fram till i förrgår då varmvattnet var kallt och manometern visade ett mycket lågt värde, minns inte exakt vad den stod på men långt under normalt. Jag fyllde då på systemet och luftade sedan men varmvattnet kom inte tillbaka förrän jag ändrade från autoläge vår/höst till vinterläge.

Testade i eftermiddags att ställa tillbaka den till vår/höst men nu är varmvattnet borta igen. Kompressorsymbolen visar att den är igång, ljudet antyder att kompressorn går men på siffrorna så verkar den inte fungera som den ska:
Utetemperatur 10
Avluftstemperatur 25,3
Frånluftstemperatur 29,5
Förångningstemperatur 25,9
Temp VV-givare 24,0
Temp kompressorgivare 22,0
Temp elpatrongivare 21,8
Framledningstemp 21,6 (29)
Returtemp 21,6

Är det ett solklart fall av att kompressorn har gjort sitt eller finns det något annat som kan vara orsaken till detta?

Mvh William

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9650
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360p gett upp?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2022, 10:55:02 »
Eftersom avluftstemperaturen och förångningstemperaturen är så höga så fungerar inte kompressorn alls. Man ser det också på att kompressorgivaren visar låg temperatur jämfört med normalt. Inte alls ovanligt med kompressorhaveri på dessa modeller. Man får räkna med kompressorbyte efter ca 10 år.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Wiku

  • Gäst
Wiku
SV: Nibe 360p gett upp?
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2022, 19:36:31 »
Har förstått att den statistiskt sett går på övertid men man hoppet är ju det sista som överger en.

Många andra trådar som handlar om kompressorhaveri verkar ju tydligare, kompressorn startar inte. Här går den igång men levererar ingen värme och därför funderar jag på om det finns något annat (billigare) som kan orsaka detta?

Någon som bytt ut sin 360p till något de kan rekommendera?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9650
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360p gett upp?
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2022, 20:12:06 »
Kan ju vara fel på expansionsventilen eller gasläcka i förångaren osv. Men man brukar alltid åtgärda det med att byta detta och kompressorn på samma gång efter så många år. Annars blir det dyrare om t.ex. kompressorn ändå havererar efter ytterligare något år. Det är fullt rimligt att reparera en 15 år gammal 360P tycker jag. Det är en helt ok modell och har samma kompressor som F370. Kompressorn sparar typ 8500 kWh/år om den fungerar som den ska. Det är tyvärr också väldigt långa leveranstider på nya FLVP om man skulle vilja uppgradera till F730.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Wiku

  • Gäst
Wiku
SV: Nibe 360p gett upp?
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2022, 01:10:29 »
Tack för svar. Blir väl till att få hit någon och titta på om något går att göra och sen får man väl räkna på de olika alternativen. Dyrt lär det bli hursomhelst känns det som men elpannedrift med de skenande elpriserna låter inte heller så lockande...

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9650
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 360p gett upp?
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2022, 09:23:49 »
Brukar kosta ca 20 tkr att reparera med kompressorbyte, torkfilter, expansionsventil, lågtryckspressostat och kylmedia.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren