Författare Ämne: Spikande framledning  (läst 1219 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Elias123

  • Gäst
Elias123
Spikande framledning
« skrivet: 30 december 2013, 11:17:17 »
Har uppmärksammat en avvikelse hos min värmepump som ni kanske kunde förklara.
En eller några gånger per dygn så spikar framledningstempen till 56 grader vilket är lite lustigt när jag har kurva 33.

Integral A1 på 99 och integral A2 på 990
Hysteres A1 15 grader och hysteres A2 20 grader
Ligger på ca 1 start i timmen kanske lite fler.
Är en thermia diplomat 6 med 110kvm golvvärme och 6st nya 2 raders radiatorer på övervåningen.

Elias123

  • Gäst
Elias123
SV: Spikande framledning
« Svar #1 skrivet: 30 december 2013, 11:19:43 »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Spikande framledning
« Svar #2 skrivet: 30 december 2013, 11:29:07 »
Den gör varmvatten efter att värmen är klar
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Elias123

  • Gäst
Elias123
SV: Spikande framledning
« Svar #3 skrivet: 30 december 2013, 11:41:37 »
Den gör varmvatten efter att värmen är klar

Tack för ditt snabba svar!
Då var det enklare än jag trodde, tyckte själv att framledningen inte skulle öka när den gör varmvatten.


Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Spikande framledning
« Svar #4 skrivet: 30 december 2013, 11:57:45 »
Den ökar för att "framledningsvattnet" styrs om fån värmesystemet till VVB under den tid som den gör varmvatten. När den är klar med VV ställer växelventilen om flödet till värmesystemet igen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!