Författare Ämne: Fujitsu 09 LM Slim Problem  (läst 7065 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AndersDalsland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
Fujitsu 09 LM Slim Problem
« skrivet: 30 oktober 2018, 13:43:37 »
Hejsan!
Installerades en sådan här pump i våras ,så jag har inte kört den hårt ännu.
Men installatören påpekade att utedelen lät lite annorlunda ,dels låter det som obalans i fläkten.
Samt ett annat  ,mer elektriskt ljud ,mycket svÃ¥rt att förklara..
O jag skulle anmäla det som fel ,om det inte försvann.
Att det blir lite stomljud i huset är inga problem ,det är ju naturligt.
Ska anmäla detta nu ,då ljuden inte försvunnit.
Det jag kanske är ett litet större problem är temperaturen på luften den blåser ut.
Har inte mätt med termometer ,men jämför med Mitsubishi-pumpen vi har på jobbet ,o den blåser betydligt varmare.
SKulle jag uppskatta ,så är tempn runt 35 grader ,o den på jobbet kanske blåser ut 45-50 grader?
Hur varmt blåser era?
Funderar på att lägga till detta i felbeskrivningen
Tacksam för svar!

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2018, 23:00:39 »
det beror ju helt på hur kompressorn jobbar
utetemp
innetemp
börvärde

riktvärde är
vid full fläkt (powerfull)
max temp som börvärde på fjärrkontrollen
så bör den efter 20 minuter värma luften med minst 20C dvs ett detlta T över innedelen på minst 20C.

Utloggad AndersDalsland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #2 skrivet: 26 november 2018, 18:17:51 »
Idag anmälde jag felet med ljudet på den i alla fall.
Nu när kylan kommit ,så låter det som om någon borrar med slagborr i väggen...så nåt är tok :)

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #3 skrivet: 26 november 2018, 23:08:50 »
Inget bra
HÃ¥ll oss uppdaterade

Utloggad AndersDalsland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 15:32:25 »
Dom bad mig att skicka in en inspelning av ljudet igår.
O fick idag svaret att kompressorhaveri är på gång ,så det kommer monteras en ny utedel.
Med andra ord otur ,eftersom den i princip är helt ny.
Men verkar som om att garantiärenden fungerar bra i alla fall :)

Utloggad AndersDalsland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #5 skrivet: 06 december 2018, 16:42:10 »
Då var dom o bytte utedel idag ,blev uppgraderad till en 12 ,istället för en 09.
Kom en helt annan värme i innedelen nu i alla fall.
Vi mätte upp ca 60 grader när vi pressade den lite.
SÃ¥ det var bra o relativt snabb service tycker jag.
Jag stod ju aldrig stopp i alla fall,

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #6 skrivet: 06 december 2018, 16:49:32 »
Ja de var en snabb och bra service, tummenupp sen kan man väl tycka att det var väldigt skumt att inte pumpen höll ihop längre än sedan i våras. Sc:,h
Man kan verkligen undra hur de är ställt med kvaliten förstås.
« Senast ändrad: 06 december 2018, 17:24:21 av Karis »

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #7 skrivet: 06 december 2018, 17:01:30 »
Hur långa rör har du mellan utedel och innedel?

Utloggad AndersDalsland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #8 skrivet: 06 december 2018, 20:30:44 »
Jo ,installatören sa ju redan i våras när han installerade den ,att den inte riktigt låter som den ska.

Rören är kanske lite drygt 3 meter..

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #9 skrivet: 07 december 2018, 18:56:15 »
Ibland när det blir korta rör så låter de mer isynnerhet lom de får vätskeslag men 3 m skall juklara sig

Utloggad AndersDalsland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #10 skrivet: 07 december 2018, 22:36:06 »
Undra hur det fungerar ,fick ju en 12-utedel ,istället för 09 , men innedelen är ju inte bytt ,o den heter 09...

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #11 skrivet: 08 december 2018, 17:06:21 »
Du lär inte märka något. Det är bara programvaran som talar om att det är en 12’a istf 9’a.

Utloggad AndersDalsland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #12 skrivet: 08 december 2018, 20:24:41 »
En sak som jag märker i alla fall ,är att den har blivit mycket effektivare.
Behöver inte kämpa så hårt för att hålla värmen.
Samt att den inte frostar av sig lika ofta ,vilket förvånar mig ,då jag trodde det var tidsstyrt?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #13 skrivet: 08 december 2018, 20:33:01 »
DÃ¥ den första uppenbarligen hade nÃ¥got fabrikationsfel sÃ¥ gÃ¥r det inte jämföra med den  :)
Det är behovsstyrd avfrostning

Rimligtvis borde även om det är en 9 innerdel ge lite mer effekt när det är kallt ute, svårt att tro att innerdelen vet att det är en 12 utedel ????
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu 09 LM Slim Problem
« Svar #14 skrivet: 08 december 2018, 22:06:11 »
Rimligtvis borde även om det är en 9 innerdel ge lite mer effekt när det är kallt ute, svårt att tro att innerdelen vet att det är en 12 utedel ????
Nej de har du helt rätt i, såvitt jag känner till så är det exakt samma pumpinnerdel till 9:an som till 12:an, bara utedelen som skiljer dem åt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!