Skrivet av: MarcoSavela skrivet 30 mars 2018, 09:47:51
Hej.

Har som i rubriken säger en IVT 12LRN-N.
Efter ett tag så lägger den av och lamporna på innedelen gult gult sen gul/röd gul/röd.....Vad fan är det för tok??
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: electroluxaren skrivet 30 mars 2018, 13:46:31
det saknas en gul
det är alltid fem
beroende på vart den är blir det olika indikationer
men lägger man till en i slutet så blir det termistorfel i utedelen vilket inte alls är otroligt
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: MarcoSavela skrivet 30 mars 2018, 15:44:53
Stämmer helt,vad innebär det?
Dyr historia??
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 mars 2018, 15:54:42
En termistor i sig kostar inte många kronor, men som reservdel kanske en hundring eller två, skulle jag gissa
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: MarcoSavela skrivet 30 mars 2018, 16:06:48
Lätt att att byta för den som vet vad han gör?
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: electroluxaren skrivet 30 mars 2018, 19:44:35

kommer i kit om fem stycken kostar ca 700.-
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: Martin Andersson skrivet 25 oktober 2021, 15:26:32
Hej,,

Sökte google och snubblade in här, hoppas någon kan hjälpa mig(!)

Har en IVT Nordic Inverter 12 PRN som blinkar precis som beskrivet ovan i tråden:

"gul, gul, gul+röd, gul+röd, gul"

Värmepumpen fungerar perfekt i överigt men bryter med ojämna intervall (1-4h) med dessa blinkningar. Trycker man stopp och sen sätter igång den direkt fungerar den bra fram till nästa larm.

Jag kan inte hitta var ni luskat ut att vad denna ljussekvens indikerar, var hittar ni denna info? När jag googlar ivt och felkoder verkar det som att man ska ha en numerisk kod, något jag inte kan se att min VP spottar ut. Endast ljus-larm.

Hade varit kanonjuste om någon kunde hjälpa mig/Martin
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: electroluxaren skrivet 25 oktober 2021, 18:18:31
felkod 20 ger läsfel från innedelens  eeprom
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: Martiin skrivet 25 oktober 2021, 19:55:53
felkod 20 ger läsfel från innedelens  eeprom

Tack för svar! Vad betyder detta rent krasst, låter inte som tempgivaren?

Dyrt/svårt?

Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: electroluxaren skrivet 26 oktober 2021, 12:22:45
de säger byt kretskortet i innedelen men det är ju inte alltid så enkelt, har man ett kort man vet funkar kan man ju pröva detta eller felsöka på komponentnivå

detta under förutsättning att du läst av koden rätt
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: Martiin skrivet 26 oktober 2021, 12:31:31
de säger byt kretskortet i innedelen men det är ju inte alltid så enkelt, har man ett kort man vet funkar kan man ju pröva detta eller felsöka på komponentnivå

detta under förutsättning att du läst av koden rätt

Ok tack. Jo signalkoden/larmet är desamma varenda gång (gul, gul, röd+gul, röd+gul, gul). Trisst, ser ut att vara en dyrare komponent. VPn är endast 3 år så det känns lite surt, får se om ekoenergi (installatör/säljare) har lite goodwill!

Av intresse - Hur, var kan ni översätta det larmet jag beskriver till felkod 20? Jag kan inte för mitt liv hitta denna översättningstabell någonstans..
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: electroluxaren skrivet 26 oktober 2021, 12:34:40
det är nog jag som inte kan läsa
din felkod är ju 12
0+0+4+8+0
och den finns ju inte
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: electroluxaren skrivet 26 oktober 2021, 12:40:05
men om nu det är tvärt om så blir det
0+2+4+0+0 och då blir det sex

(1) IPM continuity check
(2) Check the IPM and heat sink for secure
installation.
(3) Check the outdoor unit fan motor for
proper rotation.
(4) No abnormality found in above inspections (1) through (3).
(5) No abnormality found in above inspections (1) through (4).

(1) Replace the outdoor unit control
PWB assembly.
(2) Correct the installation (tighten the
screws). Apply silicon grease.
(3) Replace the outdoor unit fan motor.
(4) Replace the outdoor unit control
PWB assembly.
(5) Replace the compressor.
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: Martiin skrivet 26 oktober 2021, 16:20:47
men om nu det är tvärt om så blir det
0+2+4+0+0 och då blir det sex

(1) IPM continuity check
(2) Check the IPM and heat sink for secure
installation.
(3) Check the outdoor unit fan motor for
proper rotation.
(4) No abnormality found in above inspections (1) through (3).
(5) No abnormality found in above inspections (1) through (4).

(1) Replace the outdoor unit control
PWB assembly.
(2) Correct the installation (tighten the
screws). Apply silicon grease.
(3) Replace the outdoor unit fan motor.
(4) Replace the outdoor unit control
PWB assembly.
(5) Replace the compressor.

Kan det skilja på denna fronten mellan LRN (som tråden trots allt handlar om) och PRN som jag har. Att signalsekvensen är som jag beskrivit är jag 100% säker på.
Får bli att få hit en servicetekniker och hoppas denne inte skinnar en 😊
Titel: SV: IVT 12LRN-N Felkod
Skrivet av: Martiin skrivet 18 januari 2022, 13:06:33
Tänkte återkoppla om någon annan hamnar i samma situation. Rotorsaken var väldigt banal och lite pinsam att erkänna,,

Lamellerna i innerdelen, bakom de avtagbara filterna, var igendammade. Detta gjorde att köldmediat inte kyldes av tillräckligt och larmet utlöstes. Servicekillen rengjorde både inner och utedel i början av december och VPn har fungerat utan avvikelser sedan dess.
Jag reflekterade aldrig över detta men inser att en större rengörning vartannat år förmodligen är att rekommendera.

Tack för hjälp ni som tog er tid