Köldbärare ut hamnar på -12 grader. Får pressotat-larm "låg + köldbärare ut min.". Har försökt rengöra filtren och det man ska när den knasar. Men inget funkar. När jag startar om den sjunker det fort ner till -12.
Det är en IVT REGO 600. Haft den sen 04.
Är det någon som haft samma problem som kan hjälpa?
Tack.
-
Har du kollat så cp startar brukar snurra i gång lite före kompressorn och går säkert att tvångs köra på nått sätt.
-
Ja, jag tittade nu och den startar och fungerar :-(
-
Hur har kbtempen sett ut tidigare i vinter? Underdimansionerad borra?
-
Hur kollade du att cirkpumpen funkar?
Lossade du centrumskruven?
Kontrollera även att det inte är luft nånstans?
-
Hei,
Følgende kan være feil:
For lav vannsirkulasjon på KB pumpen.
Din KB varmeveksler kan være full av smuss.
Din ekspansjonsventil er trasig.
Jeg har hatt samme problemet, og hos meg var det smuss som var problemet. Alderen på din VP gjør at jeg tror det enten er sirkulasjonspumpen eller smuss i varmeveksleren.
Hva er din KB inn temperatur?
-
TS have left the building, verkar det...
-
TS have left the building, verkar det...
I guess it got too cold to stay...