Klart att dom vet att täta starter och stopp påverkar kompressorn och andra komponenters livslängd.
En riktig nybörjarfråga dessutom: Vad är många och vad är få start och stopp?
IVT:s styr (hysteres) gör att de får väldigt många start/stopp om vattenvolymen i systemet är liten.De rekomenderar ofta en volymförstoringstank till sina värmepumpar i de fall vattenvolymen är mindre än 20 liter/kWh uteffekt på värmepumpen.Min slutsats är att IVT anser att för många start/stopp är en nackdel
I korthet : Mycket korta gångtider ansågs inte bra, ger dålig separation smörjmedel-kylmedel4 -5 starter /timme ansågs OK
Bra inlägg gunnarhaeffler...40 starter per dygn är ju ungefär 1.7 per timme. Ganska långt från de 4 -5 starter /timme som "ansågs OK"Min gamla IVT har ju en startfördröjning på 15 minuter. Det är inte ens teoretiskt möjligt att komma upp i 4-5 starter per timme. Om man, lite brutalt, skriver till en nybliven värmepumpsägare: "en pump med 40 starter per dygn inte kommer att överleva länge." Så bör man ha någon typ av underlag att hänvisa till.
Tror dom menar 4-5 starter per drifttimme på pumpen. Du räknar på dygnets timmar vilket skulle bli 96-120 starter per dygn.
Min granne har en 23 år gammal fungerande pump tillsammans med stora radiatorer utan termostater. En kompis har en 10 år gammal icke fungerande pump tillsammans med golvvärme och termostater. Det känns som att det finns en förklaring till haveriet, men vem kan påstå att det har att göra med start/stopp? Knappast någon.