tack för snabbt svar, väldigt uppskattat!Flödena på övervåningen är injusterade enligt ritning. Nedervåningen har dom slarvat bort ritningen (!!!) så där har jag ställt lite på känsla. Men: rummet som har de största problemen med värmeskillnad är det största rummet på övervåningen. Där finns två slingor och båda är öppna på max.Kan problemet ändå vara att flödet på andra ställen är feljusterat? Som sagt, det är nog inte perfekt inställt överallt men borde vara ok ändå.Kan iofs nämna att exakt samma problem med värmeskillnader finns på största rummet på nedervåningen.
Du har en gammal värmepump, din Alpha cirkpump sitter den i värmepumpen eller utanför?OM den sitter externt, hur än rören anslutna mot värmepumpe?Jag tror att ditt grundproblem är att du har termostater aktiva på alla slingor, det innebär i sin tur att bara delar av rummen eller golven i de större rummen som har flera slingor blir varma.Det är nästan omöjligt att med två termostater få dem så exakt injusterade att de öppnar och stänger som DU vill.Jag misstänker dessutom att du har alldeles för hög kurva inställd på din värmepump vilket resulterar i att den kör ut alldeles för varmt vatten i slingorna, termostaterna öppnar bara korta stunder, och det gör att hela slingan aldrig hinner bli varm.Vilken kurva har du inställd på värmepumpen?Jag skulle börja med att öppna alla termostater helt, eller plocka bort dem från fördelarna.Ställ först in kurvan på kanske 4 eller nåt sånt så du inte får 30 grader varmt inne... Sedan skulle jag justera enligt protokoll, försök se till att de kommer fram med protokollet om det saknas.Rent generellt behövs det mer värme på bottenvåningen, så du bör ha lite högre flöde på de slingorna än på slingorna uppe.Injusteringsventiler förstår jag inte vad de skall vara bra för när man har ventiler att justera på på varje enskild slinga. Kör du fast eller reglerande flöde på cirkpumpen, vilken hastighet/effekt?Ta fler bilder på hur det ser ut utanför värmepumpen innan första fördelare.
Du har en gammal värmepump, din Alpha cirkpump sitter den i värmepumpen eller utanför?OM den sitter externt, hur än rören anslutna mot värmepumpe?
Jag tror att ditt grundproblem är att du har termostater aktiva på alla slingor, det innebär i sin tur att bara delar av rummen eller golven i de större rummen som har flera slingor blir varma.Det är nästan omöjligt att med två termostater få dem så exakt injusterade att de öppnar och stänger som DU vill.
Jag misstänker dessutom att du har alldeles för hög kurva inställd på din värmepump vilket resulterar i att den kör ut alldeles för varmt vatten i slingorna, termostaterna öppnar bara korta stunder, och det gör att hela slingan aldrig hinner bli varm.
Jag skulle börja med att öppna alla termostater helt, eller plocka bort dem från fördelarna.Ställ först in kurvan på kanske 4 eller nåt sånt så du inte får 30 grader varmt inne... Sedan skulle jag justera enligt protokoll, försök se till att de kommer fram med protokollet om det saknas.Rent generellt behövs det mer värme på bottenvåningen, så du bör ha lite högre flöde på de slingorna än på slingorna uppe.
Kör du fast eller reglerande flöde på cirkpumpen, vilken hastighet/effekt?
Hur många slingor har du i huset totalt, och vilka flödesvärden finns i protokollet som DU HAR i din ägo?
Är det alls gjort någon beräkning på stammarna?
Vilken uteffekt är det på din 1215 värmepump?
Du kan lösa det på lite olika sätt, men långsiktigt bäst är om du kan få till flödet med en enda cirkpump.Märkligt att installatören bytt cirkpump och inte satt in en med större kapacitet än den gamla...