Det kommer att fungera kanon cougar.. Det gäller bara att räkna/begränsa utaget. den befintliga kondensorn blir som en underkylare .Har byggt några st då med hetgasen i slinga för att slippa pump och ite tappa något över växlaren .cocacola
cougar, ok, tack för svaret ThumbsupKanske du kan begränsa cirkulationen till HGV:n med en trimventil för att inte tappa för mycket i underkylning. Men det kanske sabbar självcirkulationen?Har du någon länk/namn på HGV:n?Hur stor volym VV hade du tänkt ladda med HGV:n?Såg förövrigt att Nibe hade HGV med magnetventil på VV-sidan som standard på sina 1998 års modeller enligt ---->http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2127.msg20298#msg20298Nu vet jag att just Nibe inte är dit favvomärke men det kanske är intressant iaf.
Vad blir tryckgasöverhettningen typiskt i en R290 maskin? Och hur högt kondenserar du som värst.
Jag skulle definitivt köra på och stoppa in hetgasväxlaren. Skulle självcirkulation inte fungera! stoppa in en Wilo Stratos Pico.
Får du verkligen 90 graders hetgas med 21 bar i kondensorn?Vad har du för överhettning då?
Det borde bli samma vinst oavsett köldmedie.
Det borde bli samma vinst oavsett köldmedie. Vi vill ju att den ska dra så lite ström som möjligt och om den då inte ligger 2-3 grader för högt i kondensering så kommer den dra mindre ström.
xxargs har rätt( som vanlig) Thumbsup, efter en snabb mätning nu när jag kom hem så visar det sig att jag "bara" har 72 ºC hetgastemp vid varmvattenproduktion.Och jag inser ett feltänk här, det är ju inte vid varmvattenproduktion jag ska mäta driftfallet utan vid värmeproduktion eftersom iden är att slippa tillverka varmvatten konventionellt, då kommer ju hetgastempen att sjunka ytterligare det kanske inte är värt det i alla fall
Om du har 55 i kondensering och 72 i hetgas. Alltså 18 i tryckgasöverhettning. Kondenserar du i 40 grader i snitt så får du 58 grader i hetgas i beredaren. Det kanske blir lite lägre än så men det blir ju VV temp i varje fall. Och VP slutar inte tillverka värme utan den kör värme hela tiden eftersom hetgasen fixar VV.
Jag vill på intet sätt verka nedlåtande.Men som lekman förutsätter jag att tillverkarna optimerar sina värmepumpar innan leverans, och med en viss felmarginal för oförutsedda händelser, som t.ex termostater som stryper eller högre eller lägre flöde än förväntat.VET man med fullständig säkerhet att man arbetar på ett system som inte på ett påtagligt sätt ändrar sina driftsparametrar kanske man kan "täta ut" utan risk, men jag ställer mig tveksam till detta.xxargs, du som har fullständig koll på läget, vad är sin magkänsla, finns det mycket att hämta i fabriksoptimerade anläggningar, utan att man riskerar livslängd, om förutsättningarna skulle förändras?Eller är det så att man som kund kan förvänta sig att man får en maskin som skall fungera bra oavsett om man ligger exakt på rekommendationerna när det gäller flöden, eller ej?
jo, jag provar.Det där med att "täta ut" får jag inte att stämma på min R290 anläggning.när jag hade climachecken uppkopplad så blev kapaciteten på värmepumpen bättre ju högre flöde jag la över kondensor och förångare.
Tar climachecken även hänsyn till drivströmmen för CP:s?Jag menar om skillnaden mellan tex steg II och III på pumpen gör 0,2°C skillnad äts kanske COP:et upp av den högre drivströmmen för cp:n?
Ökas värmebärarflödet ökar VBut något men VBin sjunker betydligt mer.
Provade och se värmeproduktionen mha. hetgasvärmeväxlare i coolpack och det skiljer det sig ganska rejält mycket mellan olika köldmedier hur mycket 'extravärme' utöver 55 grader man kan ta ut innan kondensering vid 55 grader.R410A ger runt 2.5 ggr mer än propan (R290) i det avseendet som jämförelse.coolpack setup Tc=55, Te=-2, isentropisk verkningsgrad 0.7 på kompressorn, värmeeffekt på kondensorsidan inkl hetgasvärmare 10 kW - resten defaultvärden vid start av program.Typ av köldmedie, hetgastemp, effektförbrukning, COP, effekt från hetgastemp till 55 grader C utan kondenseringsorterat i Värme COP (kyl-COP + 1 eftersom coolpack bara anger kyl-COP) R600a, 63.6 grader C, 3.009 kW, COP 3.400, 0.590 kWR22: 100.3 grader C, 3.025 kW, COP 3.386, 2.272 kWR134a: 76.4 grader C, 3.053 kW, COP 3.35, 1.52 kW R290: 73.4 grader C, 3.099 kW, COP 3.30, 1.326 kWR1270: 83.6 grader C, 3.12 kW, COP 3.281, 2.0 kWR407c: 89.9 grader C, 3.194 kW, COP 3.210, 2.017 kWR502: 77.3 grader C, 3.284 kW, COP 3.114, 1.967 kW R410A: 92.4 grader C, 3.304 kW, COP 3.096, 3.337 kWR404A: 74.4 grader C, 3.483 kW, COP 2.934, 2.324 kWR507A: 72.8 grader C, 3.491 kW, COP 2.926, 2.117 kW
Nu är jag visserligen lite sliten efter snart 4v på jobb men för att jag ska få ihop det här hoppas jag du menar att om Vb-flödet minskas ökar Vb ut något men Vb-in sjunker betydligt mer?
Svaret blir nog nej. Om du tänker ur en hobby synvinkel eller om fixar det gratis blir det en annan sak. Det blir så mkt mer pyssel om du har en DX maskin med kompressorn ute. Betydligt mkt mer jobb, samt dyrare.Har man tex en Duo maskin med separat VVB eller en tank av något slag bredvid VP så är det inte sååå mkt jobb.Men jag skulle inte rekommendera att göra det om du inte klarar det själv samt har grejer gratis.
Ja jag har byggt med 134 luft vatten Cc
Nej det tror jag inte är svaret.Tillverkas 50 grader så vill vi ha ut 50 grader annars går den inte optimalt.Det har nog inte med gliden att göra. Jag är inte kylguru och jag kan ha fel här, men jag röstar på att glide har inget med detta att göra.Jag säger som den gode ACE Glide är en myt.
Vad kommer du fram till?Om du mätt rätt så kommer du fram till att en tät process är bäst.Om förångningen är så nära inkommande KB som möjligt samtidigt som VBF är samma som kondenseringen, jadå kan det inte bli så mycket bättre.Då är processen tät Thumbsup
Om du har ett specifikt tillfälle som nu då så blir det med ett högre flöde en lägre kondenseringstemp vilket ger högre COP. Med samma VBF som kondensering blir ju utgående VBF högre och COP lägre. Kan det vara detta som ställer till det i tankegångarna?
Men hur kan det vara fördelaktigt att kondensera i 50 grader när du kör ut 48?
Du menar att du får inte maskinen att täta ut annat än vid 55 graders kondensering?
Tror det är kondensorn som är för liten vid så hög temperatur som +11°C in på vattnet.Blir nog en "tätare" process när den tempen sjunker i vinter.
Att det skulle vara bättre att tillverka 3 grader mer i alla anläggningar utan R407c anser jag vara totalt fel.Har tätat ut flera R134a samt R404A maskiner och det blir samma resultat i dessa.Det handlar bara om att få så låg tillverkad temp som möjligt och är inget hokus pokus.Det kommer vara svårt att få 50 i kond och VBF i alla anläggningar, men man vill ju såklart ha så låg tillverkad temp som möjligt.Skulle tex 3 grader vara det "bästa" du kan göra i din anläggning så har du ju tätat ut denna också. 3 är bättre än 4. Vet inte hur en C02 maskin funkar men det blir samma där, flöden justeras så att så låg tillverkad temp som möjligt erhålls, då satsas ett minimum av drivenergi och du får en optimal drift.
Jag tänker lite på Cougars expansionsventil. Är den av kapillär typ?
tack Xxargs Thumbsup , jag vet ju VAD som händer, det är alltid intressant att få veta VARFÖR det händer...i teorin borde det vara bättre att täta ut även en R290 maskin för att använda hela kondensorytan, men i praktiken så, vid mina mätningar, så ökar cop ju mer jag höjer flödet över kondensorn.. kan det vara så att jag inte får så högt flöde över kondensorn så att cop värdet börjar försämras, kanske om jag lyckats få upp flödet lite till så skulle cop värdet börja dala?Det borde isf visa sig när jag monterat hetgasväxlaren, då borde kondensorn bli lite överdimensionerad.
Vad innebär täta ut. När jag läser nedan låter det nästan som det bara handlar om farten på respektive sida?
Vad har du för underkylning när du har justerat in processen tät?
4gr vid uttätad och 7gr med cirkpumpen på högsta, man tappar lite underkylning med cirkpumpen på hösta, men det verkar inte påverka cop negativt..överhettningen låg stadigt på 5gr vid båda mätningarna, det var kul att se att cop blev bättre ju lägre överhettning man ställde in, men man vågar inte köra med för låg överhettning..
Att cop blev högre pga lägre överhettning torde vara för att du utnyttjar förångaren bättre, dock som du skriver får inte överhettningen bli för liten. Sen skriver du att du har 7 grader underkylning med cp på högsta och 4 med uttätad, och att du tappar underkylning med cp på högsta. Jag vet inte om jag missförstår dig på nåt sätt men som jag ser det ökar underkylningen med cp på högsta...
i teorin borde det vara bättre att täta ut även en R290 maskin för att använda hela kondensorytan, men i praktiken så, vid mina mätningar, så ökar cop ju mer jag höjer flödet över kondensorn..
Jo, kan hålla med om det men är det renodlat köldmediesidan som modifieras i det här fallet när värmebärarflödet ökas?
Det intressanta när man vill värma ett hus med värmepumpen är hur COP ädnras vid oförändrad värmeavgivning på radiatorerna vilket i är ungefär lika med oförändrat medelvärde på VBin och VBut. Att ändra värmebärarflödet och se en ändring på COP utan att veta hur det påverkar inomhustemperaturen verkar inte så intressant.