Ny här , men här verkar folk veta vad som är rätt.Jag har min VP på 3an, men får ändå högtryckslarm då och då..Är det för klent tryck från cirk-pumpen då även fast den går på max-hastighet?För mig att det enda som står är att det ska vara min 6m tryckhöjd, är det det enda man ska gå efter??
Jag fattar inte heller det här med minsta tryckhöjd, min VP står eller sitter eller vad nu en VP gör, i stort sett på samma höjd som toppen på ecoel.SKa inte en grundfos 25/40 klara det tryckhöjdsmässigt?Samt den pumpar 50l/min, blir väl 3000l/h, vilket är dubbelt så mycket som min kravet på en 109a.Varför löser då min högtryck ut då o då, även fast jag har på 3an på LP?
Hur menar du?Högtryckspressostaten löser ut om det är för lågt flöde igenom Vpn, för att det blir för varmt.Jag har då försökt med högre flöde iom 3an på LP, men den löser ut ändå...
Jag har installerat allt själv, jag har inte satt dit något sådant, vad jag kan komma ihåg iaf ..
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen.
Citat från: luddeno1 skrivet 27 oktober 2009, 12:59:23Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen.Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?
Hej Luddeno,Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.VhMax
Kollar du med extern mätare? Kan ju vara fel på den inbyggda tempmätaren du kollar på? Är det HP som är den inbyggda tempmätaren förresten?
Citat från: maxsalomon skrivet 27 oktober 2009, 13:51:38ej Luddeno,Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.Grundfos 25/40
ej Luddeno,Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.
HejSmutsfilter borde ingå i en standardinstallation och sitter hos mig mellan elpannan och utedelen och ser ut såhär: http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B5060102.jpg&w=250&s=Mani&f=B5060102.jpg
Jo jag vet, men den flödar ju dubbelt så mycket än vad som rekomenderas, sen står ecoair i stort sett på samma höjd som eco el, du menar att tryckhöjden skulle vara boven även fast den flödar mer än dubbelt så mycket som krävs?
Jag tog det bara ifrån spec, på pumpen.Menar du då att strömningsmotsåndet från rör, VP, skulle vara så högt att inte den skulle räcka till även fast den är specad till mer än dubbelt så mycke än vad kraven är?25/60 flödar ju bara 10l/min mera.
EcoEl + EcoAir 109Jo, radiator systemet sköljde jag ur.Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen, (då menar jag att pumpen räcker till enligt spec.) spelar ingen roll vilken hastighet den går på.testade igårkväll, 7 grader ute, körs den på 1an är det 8graders skillnad in/ut, kör jag på 3an är det 5 grader in/ut.
Är inte smutsfilter monterat i kretsen är det inte seriöst.!finns det ingen strypventil i kretsen är det inte seriöst, !den är lika viktig som mätutagen för kondensering / Förångning.ingen seriös firma kopplar med vinklar då man vet vad det gör för tryckfallet i kretsen .Bara för att det är 22cu i anslutning innebär inte det automatisk att det är dimensionen för rör mellan värme pump och panna .det ska sitta avluftare på alla hög punkter.en seriös firma installerar även referens termometrar .m-mc-c
Fick ett ryck igårkväll, nu har jag bytt laddpumpen till en rökarpump, satt dit smutsfilter o autoavluftare, bytte en radiator oxå när jag ändå var i farten...Så nu ska det väl lira då kanske...
Jag vet inte exakt vad den är när den larmar, men vid en 55körning ligger den väl på runt 110-115.Så jag tror inte den larmar för att den når upp i 130..Samt min pump kör tills det är 55 i pannan, den stoppar inte vid 48 in.Läst att en del haft fel på hetgas givaren, kanske är det som är problemet..Btw, larryd, fet kåk du har, hur kommer det sig att du har en 105a, dimensionerad efter att du installerat 2st LL, eller??
Jag vet inte exakt vad den är när den larmar, men vid en 55körning ligger den väl på runt 110-115.Så jag tror inte den larmar för att den når upp i 130..Samt min pump kör tills det är 55 i pannan, den stoppar inte vid 48 in.Läst att en del haft fel på hetgas givaren, kanske är det som är problemet..
Vad är maxtemp ut från pumpen? 48 in ger väl c.a 55 ut vilket ligger väldigt nära maxtempen?Kanske sänka maxretur ett par grader på prov??
Btw, larryd, fet kåk du har, hur kommer det sig att du har en 105a, dimensionerad efter att du installerat 2st LL, eller??
Det kan mycket väl vara hetgasgivaren som är felaktig....även om jag inte tror att det är vanligt. Om jag fattat det rätt så löser inte högtryckspressostaten ut, och VP fortsätter att gå.??Försök att ställa ner Max Hetgastemp 5 grader och se vad som händer med VP in/ut och antal starter.Nej, tvärtom, jag får larm att högtryckspressostaten har löst ut...
Citat från: luddeno1 skrivet 01 december 2009, 15:23:44Det kan mycket väl vara hetgasgivaren som är felaktig....även om jag inte tror att det är vanligt. Om jag fattat det rätt så löser inte högtryckspressostaten ut, och VP fortsätter att gå.??Försök att ställa ner Max Hetgastemp 5 grader och se vad som händer med VP in/ut och antal starter.Nej, tvärtom, jag får larm att högtryckspressostaten har löst ut...
Det kan mycket väl vara hetgasgivaren som är felaktig....även om jag inte tror att det är vanligt. Om jag fattat det rätt så löser inte högtryckspressostaten ut, och VP fortsätter att gå.??Försök att ställa ner Max Hetgastemp 5 grader och se vad som händer med VP in/ut och antal starter.
Jag har en likadan LL som du, så du tror jag tjänar på att tex köra den på natten för att avlasta 109an??
Jag e trött, (8mån unge som håller en vaken på nätterna), menade hela tiden att jag trodde det var högtryckspressostaten som kanske var felaktig.Vad blir det för resultat menar du, då löser väl samma larm ännu tidigare om nu det är tempen som blir så hög..??VPin/VPut o antal starter har jag inget problem med.