Nu har äntligen min leverantör bytt varmvattenberedaren (det tog litet tid...). Tyvärr inte utan missöden dock. Efter uppstart med den nya beredaren hängde sig "den ordinarie" pressostaten i öppet läge, den med det lägre bryttrycket (35 bar). Det innebär att kompressorn inte startar igen eftersom den anser att maxtrycket överskrids!
Som tur är finns en andra pressostat som har ett högre bryttryck (45 bar) vilket ger högre varmvattentemperatur men samtidigt högre slitage på kompressorn eftersom den får jobba hårdare vid ett högre tryck. Med den pressostaten inkopplad fungerar nu varmvattenproduktionen som den ska. Varmvattnet blir iofs "bara" ca 58 grader i toppen av beredaren (inte riktigt de 60-65 som Therma anger att den ska ge med pressostat B), men det är mer än tillräckligt. I mitten av beredaren (där givaren för start-temp sitter) kommer tempen upp i ca 47 grader, dvs över fabriksvärdet för starttemp som är 44 grader. Jag har sänkt detta till 40 grader och det fungerar bra. Jag vet dock fortfarande inte hur varmvattenproduktionen fungerar med den ordinarie pressostaten...
Nu är frågan hur problemet med den ordinarie pressostaten ska lösas. Jag vill naturligtvis ha den utbytt, men det vill inte leverantören göra eftersom man då måste tömma köldmediet och fylla på nytt. Han säger att det är en riskfylld operation eftersom det kan komma in fukt. I stället vill han montera en ny pressostat på serviceuttaget, som används för att mäta trycket i köldmediekretsen (och för påfyllning antar jag). Nå'n som har synpunkter på detta?