Hej!

Innomhusdelens värmepaket är igensatt av fett damm. Hur får jag bort det.?
Alkalisk avfettning utspädd med vatten och dammsugare med hjälp av lite tryckluft kanske.
Utesluter att köpa "special" rengöringsmedel för 3-400 spänn.


Förslag och instruktioner hur jag kommer åt värmepaketet på bästa sätt någon?

mvh
Z
Titel: SV: Rengöring innerdel krv 123
Skrivet av: Oskar P. skrivet 09 oktober 2010, 23:04:23
är det över hela värmepaketet eller bara på höger sida? sanyo har problem med läckande innerdelar och då kommer det ut olja på värmeväxlaren som dammet fastnar i.
Titel: SV: Rengöring innerdel krv 123
Skrivet av: Zelda skrivet 22 oktober 2010, 22:59:57
Tryckluft först med pumpen igång, blås även in mot fläkthjulet. Stäng av spraya allrent/vatten borsta försiktigt med tandborste om det sitter hårt. Starta pumpen i kylläge. Blås lamellerna med tryckluft igen. Cillit Bang funkar också bra och luktar gott.