Ämnessammanfattning

Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 december 2018, 19:19:10 »

Grattis.  tummenupp
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 09 december 2018, 18:27:14 »

En intressant faktor i det hela är hur mycket man ventilerar. Stort luftflöde ger ju större besparing om man uppgraderar aggregatet eller installerar ett istället för inget alls. I mitt fall har vi gått från usel ventilation till bra luft iom FTX installationen och då är det nog inte någon besparing alls men en stor förbättring av klimatet inne till en mycket rimlig kostnad.

// Magnus
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 december 2018, 19:22:25 »

Verkningsgraden på ftx ökar från ca 60% till 80-85 % Med den bästa återvinningen när det är riktigt kallt under minus 10-15 grader, Och det brukar det ju vara lite då och då nov, dec,jan,feb samt några dagar i Mars.
Det blir i alla fall intressant att följa utvecklingen.
Ps
Jag har även rengjort värmeväxlaren (varma sidan) på VP och även det ger lite effektivare värmeproduktion.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 december 2018, 18:27:56 »

Ändrar du två saker samtidigt så blir det lite knivigt att se vad det ena eller det andra betytt för förändringen.
Men grattis till minskad energi förbrukning i alla fall!
Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 07 december 2018, 17:04:09 »

För ca 6 månader sedan bytte jag VVX aggregat från ett gammalt korsström till ett roterande, Samtidigt passade jag på att lägga på ca 15 cm lösull. Och jag tycker mig se en markant minskning av elförbrukningen. Den har ( dom senaste 5 månaderna) blivit ca 20% lägre än dom 3 senaste åren. Visserligen har hösten varit något varmare i år men dock inte mer än ca 0,5 grader. Dom ca 2500kWh kostar mig ca 3 000 vilket innebär att jag har rätt bra avkastning på dom ca 30 000:- som det hela kostade. Inte minst om man tar i beräkning att mitt ca 35 år g:a FTX ändå måste bytas pga ålder och avsaknaden av reservdelar.

Åhfan spännande! Ska till våren installera vvx samt tilläggsisolera 30cm ska bli intressant att se förbrukningen.. har idagsläget dåligt fungerande självdrag
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 december 2018, 14:33:11 »

För ca 6 månader sedan bytte jag VVX aggregat från ett gammalt korsström till ett roterande, Samtidigt passade jag på att lägga på ca 15 cm lösull. Och jag tycker mig se en markant minskning av elförbrukningen. Den har ( dom senaste 5 månaderna) blivit ca 20% lägre än dom 3 senaste åren. Visserligen har hösten varit något varmare i år men dock inte mer än ca 0,5 grader. Dom ca 2500kWh kostar mig ca 3 000 vilket innebär att jag har rätt bra avkastning på dom ca 30 000:- som det hela kostade. Inte minst om man tar i beräkning att mitt ca 35 år g:a FTX ändå måste bytas pga ålder och avsaknaden av reservdelar.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!