Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: mats skrivet 20 september 2004, 19:32:16
-
har en ctc 13 kw..men temp. på elpannan uppnår bara 38 ° när jag har stängt av elementen ( max 0.0 kw )..allt verkar annars vara bra..ingen luft i systemet m.m.
-
Om du har elpatronen avslagen på elpannan så får du ungefär samma temperatur i elpanne-delen som i den nedre delen av tanken.
Förmodligen har du flytande kondensering nu med ett börvärde i värmepumpsdelen på 35-40 grader beroende på utetemperatur och hur din värmekurva är inställd.
Om så är fallet så är det normalt att övre delen av tanken (elpannan) ligger kring 38 grader.
-
Hur många start och stopp har du, mats ??
Vidare var har du för framlednings temp vid -15 grader.
husvärme ifrån vid ??
-
21 starter senaste dygnet..1 tim.40 minuters gångtid
65° vid -15 ( 300 m² snickarglädje)
..husvärme avständ blinkar nu
-
Hmmm. låter som du har samma problem som svenne (och delvis jag)
Läs tråden "CTC:s styrsystem" i CTC och testa den lösningen. har du funderingar efter det så fråga på
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=12;action=display;threadid=724 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=12;action=display;threadid=724)
-
..kollade den tråden,det stämmer nog. Du skrev att cirkulationspumpen stannar..det gör inte min..går ej heller i inställningarna göra detta.den går med konstant drift..tror det beror på att jag har en eco-el med eftermonterad eco-part,därför finns inte det inprogrammerat i eco-el. Jag har satt en brytare på sladden mellan cirk.pumpen och elpanelen ( får manuellt köra den ibland på sommaren )..tror det skulle gå att uppdatera programvaran, men hur gör man då..skulle tro att om man frågar om det så får man bara negativa besked
-
aah, då har du inte cirkulations pumpen kopplad till "VP'n" som ecoheat har. men principem är den samma då det är samma styrsystem. möjligt vis stänger kanske shunten.