Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 14 maj 2024, 11:48:09 »Kontrollera att alla termostatpiggar fjädrar ut bestämt efter du trycker in dem. Någon som fastnat halvvägs kan ge väldigt oljud.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 14 maj 2024, 11:48:09 »Kontrollera att alla termostatpiggar fjädrar ut bestämt efter du trycker in dem. Någon som fastnat halvvägs kan ge väldigt oljud.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 maj 2024, 08:03:01 »Det finns ju 2 st cirkpumpar, i första hand är det den ovanpå som bestämmer flödet i husets värmesystem, prova med denna på minsta läget och alla termostater på max?
Blir det för varmt i huset så ställ ner huskurvan på EcoEl. Vilken typ av radiatorventiler har du? Om du lossar termostaterna, går det att förinställa grundflödet på dem? Skrivet av: T.Idman« skrivet: 08 maj 2024, 14:11:09 »Hej, jag har luftvatten system i ett 1780 tals hus. Det fungerar men det viner olidligt i huset. Prövar med att ha cirkulationspumpen på lite olika lägen, luftat elementen men får inte bort ljudet...någon som vet vad jag kan göra?
Vid strömavbrott är det helt underbart tyst... Mvh Tomi |
|