Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 januari 2015, 08:38:27 »Lite förvirrande att 'Min köldbärare ut' innebär att man skall ställa in 2 grader mindre än önskad 'Min köldbärare ut'.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 januari 2015, 08:38:27 »Lite förvirrande att 'Min köldbärare ut' innebär att man skall ställa in 2 grader mindre än önskad 'Min köldbärare ut'.
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 21 januari 2015, 23:19:14 »Problemet löst, antar jag! Bra gjort 99meter
Skrivet av: 99meter« skrivet: 21 januari 2015, 22:44:38 »I manualen så står det för Meny 5.1.7 Min kölbärare ut:
Kompressorn varvas ned då köldbärartemperaturen närmar sig inställt minsta värde för kölbärartemperatur. Kompressorregleringen strävar efter att hålla köldbärare ut ca 2 grader högre än minsta inställda värde för köldbärare ut. Det är väl ungefär där du är nu, så sänk värdet till förslagsvis -6 grader Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 januari 2015, 19:12:37 »Vp har möjlighet till usb loggning logga i ett par timmar och bifoga loggen till forumet så kan man ev se vad som är knas.
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 21 januari 2015, 18:55:09 »Du har en extern varmvattenberedare? När den gör varmvatten, går den på samma frekvens då?
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 21 januari 2015, 18:52:27 »Gradminutinställningen, har du ändrat den från leveransinställningen?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 januari 2015, 18:43:30 »Finns det inga larm i larm loggen ? Jag skulle ringa till installatören eller Nibe för nått är knas.
Skrivet av: hakan.palmqvist« skrivet: 21 januari 2015, 16:45:58 »Har testat att spärra elspets men det utgjorde ingen märkbar skillnad i beteende (förutom att det blev kallt inomhus).
Ser att larmgräns för kölkbärare ut är satt till -4 grader. Kan det medföra att kompressorn börjar "varvar ner" redan innan den nått -4? Köldbärare ut är ca -1,5 grader för tillfället. Vågar jag gå in i felsökningsmode och tvinga kompressorn att arbeta på t.ex. 80HZ? Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 januari 2015, 22:09:15 »Mycket skumt, men prova med att spärra elpatron om det är varmare än t ex -15 °C i meny 4.9.2 (stopp av tillsats).
Skrivet av: hakan.palmqvist« skrivet: 20 januari 2015, 21:25:02 »Hej.
Nybliven ägare till Nibe 1155 med variabel kompressor och två borrhål a180m. Radiatorer i huset. Idag är det -6 grader ute, 21,5 grader inne, kompressorn jobbar på 34HZ och elpatronen går på 5KW. Köldbärare in 1,8C, ut -1,5C. Pumpen är inställd på automatiskt driftläge så varför går kompressorn inte för fullt? Varför vill den koppla in elspetsen istället? Tacksam för tips och hjälp, Håkan. |