om ni har ett sk överfallssystem, så kan det finnas luftningspunkt....nå´nstans på övervåningenleta i garderober och skrymslen.....---luft där hindrar vattnet att sjunka ned till bottenvåningen
Vi tror att det är ett tvårörssystem, inga ritningar på rördragningen, huset byggt 1982.Vi har redan försökt med att stänga alla element med värme (dvs på övervåningen), cirkpumpen går på maxmen det hjälpte inte. Kanske kan det vara stopp i rören någonstans?Tack för hjälpen
LångsöktInga ventiler någonstans som är stängda ?? för bottenvåningen
Med rören spolade så borde ett stopp upptäckas om det inte var riktiga klåpare. Har värmen försvunnit gradvis eller var det kalla element en dag?Har det gjorts något arbete med värmesystemet? Tänker mest på någon ombyggnad vår/sommar och framåt vintern en kylig dag så upptäcker ni att alla element på nedervåningen är kalla. Det är lätt att man tror sig minnas att det fungerat fram till nu, fastän problemet egentligen funnits en längre tid.
Finns det filter i värmekretsen, som kan vara igensatt ??
Man kan göra ett experiment: Stäng både tilloppsventil(handratt/termostatventil) samt returventil på en radiator på bottenvåningen,öppna därefter luftningsventilen.......ingenting ska komma då.Öppna därefter en ventil i taget och kolla om det kommer vatten ur luftningsventilen.Returventil?Om det mot förmodan ej kommer vatten i båda fallen, så finns kanske ett stopp i stigar- eller returledning.