Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: NIBE 1115 - LP-larm!?  (läst 12313 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Arvid H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE 1115 - LP-larm!?
« skrivet: 08 januari 2018, 12:07:33 »
Min Nibe 1115 löser ut med LP-larm. Allt kollat och verkar OK.
-5° ute. VB ut/in: 41°/35°. KB in/ut: +7°/+1°. Brine: klarar -20°. Kylslingan spolad i timmar och filter rensade.
Vad kan felet vara?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 07:05:18 av Arvid H »

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 17:39:50 »
Börja med att titta på denna tråd så kan du kanske få lite vägledning. Han har en likadan VP som du.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65945.0
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2018, 09:04:13 »
En kyltekniker kan kolla om det är OK med kylmedia och om expansionsventilen funkar som den ska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2018, 09:06:32 »
Är brine -20?
Eller är det utetempen?
Har du grundvattenvärme med mellanväxlare?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2018, 11:01:28 »
Är brine -20?
Eller är det utetempen?
Har du grundvattenvärme med mellanväxlare?

Gissar på fryspunkten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2018, 18:44:20 »
Har du dom värdena som stÃ¥r, sÃ¥ borde det vara soppatorsk, eller fel pÃ¥ expventilen.  Hur lÃ¥ng tid efter du startar, sÃ¥ löser den pÃ¥ lÃ¥gtryck?

Utloggad Arvid H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2018, 07:13:40 »
Brine OK till -20 gr.
Sista stoppet efter 1 tim, tidigare stopp efter ca 1 dygn.
Inte grundvattenvärme m växlare.
Undrar om felet kan vara för varm retur fr acktanken!?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2018, 07:49:40 »
Hej!
Värmepumpen har en funktion som stoppar kompressorn om returen blir för varm, och om den inte funkar så bryter högtryckspressostaten.
Om det är LP-larm så är det på kalla sidan problemet sitter.

Det du kan göra själv är att ställa KB-cirkpumpen i kontinuerligt läge och läsa av KB-in/ut när kompressorn står?
Visar de lika då är givarna OK.
I så fall behöver du en kyltekniker som kollar grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2018, 08:12:31 »
Brine OK till -20 gr.
Sista stoppet efter 1 tim, tidigare stopp efter ca 1 dygn.
Inte grundvattenvärme m växlare.
Undrar om felet kan vara för varm retur fr acktanken!?
-20 :oSnurrar verkligen cirkulationspumpen?Lätta på centrumskruven för att se att den snurran.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Arvid H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2018, 10:40:51 »
Hur gör jag för att starta enbart brinepumpen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2018, 17:53:21 »
Meny 14, ändra KB-pump = 1 och tryck in driftlägesknappen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Arvid H

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2018, 14:49:04 »
Nu har vi fortsatt undersöka varför LP-larmet löser ut.

Brineslingan spolad och luftad och brinepumpen provkörd.

Det senaste som gjordes var att vrida ett varv på expansionsventilen och återstarta. Som förut, alla värden mkt bra, men efter en timme stannar pumpen igen med LP-larm.
Ngt förslag?
Börjar nu bli desperat efter att halva vintern gått med "elpatronsvärme" och är benägen att byta kompressormodulen för 40.000:-.

Tänker jag rätt?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2018, 15:59:41 »
Jag hade problem med min VP när den var ny, den stannade med ett larm, fick bara igång den igen med norska omstarter. Efter koll med Nibe fick jag veta att man ska ha rätt VVstopp (Meny 3b).

Kolla om VVstopp = A,
Så ska det i alla fall vara på min Nibe 1225,
vet inte om det menyvalen finns i 1115.. Sc:,h
« Senast ändrad: 01 februari 2018, 16:05:26 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2018, 18:59:42 »
Har ni kollat med manometer, så trycken är bra? kan ju vara fel på lp pressostaten, att han lägger larm för tidigt. Koppla på manometer, så ser ni ju trycken i maskin under gång

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2018, 19:42:43 »
Det kan vara mjukstarten som pajat, min pajade för några år sen.
Det som då händer är att den inte stoppar kompressorn när den ska utan kompressorn fortsätter att gå trots att styrsignalen bryter.
Men KB-pumpen stannar förstås så då löser LP.
Ny mjukstart kostar ca 2000 kr, kanske värt att prova?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!