Författare Ämne: Nibe fighter 310P - avfrostning pÃ¥gÃ¥r...  (läst 15030 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad riba

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« skrivet: 28 december 2010, 13:32:48 »
Hej!

Den senaste månaden har lampan för "avfrostning pågår" lyst under stora delar av dygnet. Har låtit rengöra alla ventilationskanaler och rengjort filter och pump, men detta tycks inte ha haft någon effekt. Någon som har några tankar om vad det kan vara och vad man kan göra?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 14:10:20 »
Läs av temperaturerna i kanal 1 till 5?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad riba

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 14:20:47 »
01: 49 (panntemp)
02: 47 (framledningstemp)
03: -07 (utetemp)
04: 25 (förångningstemp)
05: 25 (avluftningstemp)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9635
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 14:31:19 »
Hur stort är luftflödet och är det kontrollerat nu?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 14:33:49 »
Jag tror nog det är fel på styrkortet, temperaturerna ser normala ut om kompressorn står still.
Inget som motiverar varför den vill avfrosta mer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad riba

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 14:42:05 »
Hur vet jag hur stort luftflödet är?

Ja, kompressorn stod still när jag läste av värdena. Den står still för det mesta, antar att det beror på att avfrostning pågår. Om det skulle vara fel på styrkortet, vad rör det sig om för pengar för att byta det?

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 16:15:35 »
Läs av kanal 5 när kompressorn går. Håller den sig på plus sidan borde den inte avfrosta alls = fel.

Jag har ungefär +2 grader i avluften så här års och jag har aldrig sett den avfrosta.
1.5 plans LB-hus frÃ¥n 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i tvÃ¥ badrum +  eloljeradiatorer pÃ¥ övervÃ¥ning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad riba

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 20:06:28 »
Nu var kompressorn i drift en kort stund och jag fick möjlighet att kolla temperaturerna då och de var enligt följande:
01: 50
02: 49
03: -08
04: -12
05: 20

Sedan slog kompressorn av och avfrostningen började igen. När avfrostningen började steg förångingstemperaturen väldigt snabbt upp till 25 grader, men avfrostningen fortsätter.

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 20:28:02 »
Ja du har helt klart något fel på din pump.

Här är mina värden just nu. Framledningstempen är missvisande låg eftersom jag kör en LLVP som booster till FLVPn och RG10 (rumsgivare) drar ner framledningstempen.

1: 51
2: 28
3: -07
4: 4
5: 4

Som du ser ligger kanal 4 och 5 på samma temp. Skulle helt oprofessionellt gissa på att givaren för förångningstempen är kass.
1.5 plans LB-hus frÃ¥n 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i tvÃ¥ badrum +  eloljeradiatorer pÃ¥ övervÃ¥ning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9635
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #9 skrivet: 29 december 2010, 12:05:44 »
Storleken på ventilationsflödet ställs av ventilationstekniker med särskilt mätinstrument som hålls upp framför varje frånluftsdon. Själv kan man kontrollera med t.ex. ett tunnt papper om det sugs fast mot varje frånluftsdon. På fronten går det också att ta bort gummipluggen framför synglaset och känna om det drar ordenligt vid hållet som sitter sitter strax efter fläkten. Kolla även på taket att luften kommer ut där den ska och inte blir kvar i en snögrotta.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #10 skrivet: 29 december 2010, 12:20:51 »
Nu var kompressorn i drift en kort stund och jag fick möjlighet att kolla temperaturerna då och de var enligt följande:
01: 50
02: 49
03: -08
04: -12
05: 20

Sedan slog kompressorn av och avfrostningen började igen. När avfrostningen började steg förångingstemperaturen väldigt snabbt upp till 25 grader, men avfrostningen fortsätter.

Jag tror fläkten står still eller är filtret dyngtätt.
Nått hindrar i alla fall luftflödet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad riba

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #11 skrivet: 29 december 2010, 17:14:58 »
Kontrollerade ventilationsflödet med ett papper och det sög fast i alla frånluftsdon. Var också uppe på taket och kontrollerade en extra gång att luften kommer ut där den ska.

Utloggad riba

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #12 skrivet: 29 december 2010, 17:19:08 »
Kanske läge att kontakta en servicekille. Någon som har något tips på sådan i Norrköping?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 18:50:33 »
Här kan du söka:

http://www.nibe.se/kontakt/Serviceombud/

Och funkar luftflödet så är det nog en kyltekniker du behöver, misstänker att VP:n behöver läcksökas och fyllas på...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad R Göran

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-1
SV: Nibe fighter 310P - avfrostning pågår...
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 19:28:37 »
Har du verkligen 25 grader varmt i huset? Kanal 4 och 5 påvisar detta när kompressorn står still. Din framledning är extremt hög borde vara kring 38-40 max. Kanske någon givare visar fel värde! Vad har du för värde på kanal 8? Den borde vara 43-45 grader!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!