Titel: kompressorstorlek
Skrivet av: frpes skrivet 23 januari 2005, 10:39:48
Hej då jag tycker att jag har lite dålig varmvatten kapacitet på min villaclassic 55 så undrar jag om det är möjligt att uppgradera den till en 75a vid ett eventuelt kompressorhaveri(förhoppningsvis en bra stund kvar).Någon som vet om det bara är kompressorn+pummparna som skiljer sig?DÅ jag idag klarar ca -22 utan el med en borra på 130m och aldrig haft minusgrader inkommande Kb.SÅ borde väl borran räcka till?
Titel: Re:kompressorstorlek
Skrivet av: PerF skrivet 23 januari 2005, 12:15:39
Eftersom din pump verkar klara uppvärmningsbehovet utan problem tycker jag att du ska komplettera med en elberedare i serie för att öka varmvattentillgången. Klart billigare och drar bara marginellt mer el. Detta under förutsättningen att du har plats förstås.
Titel: Re:kompressorstorlek
Skrivet av: fripes skrivet 23 januari 2005, 18:22:44
Jag har redan en 210 liters elberedare i serie med pumpen dock ej påslagen då jag har vvc och laddar den
med pumpen.Utav 13300 antalet drifttimmar är 5950 vv.  Om jag tappar upp bubbel koppen (ca 300liter)och inte har el beredaren på så blirdet till att ducha ljummet efteråt och det gillar ej frugan,men man vill inte gärna nytja elpatronen i vv.Efter ett sådant vv utag  tar det hela natten inan jag full temp i anläggningen igen.Under en sådan period så blir det inte så mycket tid kvar till värmeproduktin,tråkit om det är svinkyla ute.
Titel: Re:kompressorstorlek
Skrivet av: Bertil skrivet 23 januari 2005, 23:15:39
Jag har försökt få ett besked om detta. men det verkar va svårt. Gör en test Thermia har "lokala" representanter. Kolla i telekatalogen rimg en sån...
En del tillverkare har den här möjligheten..