Börja med att utesluta givarfel, kör KB-pumpen kontinuerligt ett tag och kolla att in/ut är lika då kompressorn vilar?
Kanske pumpen börjar vara trött? Har ni provat spola ur växlaren?
Hej,har de senate veckorna haft lite problem med LP-larm, installatören har varit här och fyllt på brine (utan resultat) samt bytt ut två slangar i pumpen som han trodde ströp (se bild nedan) men jag har fortfarande problem till och från (dels med LP-larm men även med hög diff på KB trots att KB-pumpen går på max hastighet) och han kommer inte på vad det kan vara.Ser jag tillbaka på grafer verkar det som att nåt hände en natt i början av December - bara sådär gick diffen upp. Är det nån som har en idé vad det kan vara? Installatören har börjat prata om "de gamla strypningarna" - vad nu det är (kan det vara de som är på den nedersta bilden?). Nu har den gått sedan igår kväll och jag har ställt KB-pumpen på kontinuerlig drift, jag kollade smutsfiltret igår och då rann det ut lite brine (det är snålt med avstängningar så nu porlar det lite. Pratade just med installatören som sa att det var ok och att jag skulle lämna det som det var nu.
Jag hade LP-larm och hög temp på köldbäraren i våras. Koll av köldbärarpumpen visade inga fel. Orskaken var fel på expanderventilen, det orsakade isbildning i kondensorn vilket bromsade köldbärarflödet. Efter byte av ventilen och påfylldnad av ny gas så funkar VP bra igen. Här är en lång tråd om det äventyret, men kanske den kan ge nåt?: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64571.0;all#lastPostLösningen kom i svar nr 85 ungefär...efter en månads väntan på att kylnisse hade tid att reparera. Det var ju bara VV som behövde värmas med elpatron, felet uppstod i maj.
Hei,Anbefaler å stoppe VP og tvangskjøre KB CP i en time. Du kan ha isplugg. Hvor mange kuldegrader tåler væsken i din KB? Er KB ok, så ville jeg fokusert på expansjonsventilen.
PÅ bild 2 har du en flödesmätare ,ser lite risig ut , kanske inte visar rätt , det finns nog även en ställskruv där som man ställer flödet med på KB , kan vara skit i den ventilen , försök att ha KB pumpen i gång och skruva på den fram och tillbaka , förhoppningsvis visar mätaren något , öppna sen fullt och provkör , det kanske går att se värdena på KB i VP , delta T
hur många watt är kb pumpen på ? 1.5 A är 345w låter inte det i mesta laget?
Med en tångamperemeter mäter man normalt bara ström, och för en asynkronmotor ligger den ofta ur fas med spänningen, så den aktiva (= nyttiga) effekten kan vara avsevärt lägre.
Har du två , är du säker på det , en stryp ska sitta på trycksidan för att fungera bra , den som ev . sitter på sugsidan , öppna fullt och vid senare tillfälle med ev arbeten ta bort den , annars kan den sitta kvar helt öppen Att strypa KB , på både gott och ont , ställ pumpen i olika lägen och se vad det ger , sådär specielt noga är det inte , bara du har ett delta T på ca 3 - 5grader så fungerar det , EX har du 0 ut och plus in diff 4 grader så är det bra ,Det gäller att ha ett deltaT i hela registret oavsett vad tempen är , mindre flöde mera minus , högre flöde mera plus , men den KW om man ska kalla det så , blir detsamma som VP suger åt sig
Drar du till noll och det är stopp , kommer VP att lösa ganska omgående på lågtryck
Jag är helt säker på inställningen av dom , men i tanke skulle det vara 8 som max flöde eftersom dom var där tidigare , om du skruvar ner mot noll så kommer KB Delta T att öka ,det räcker nog med en av dom , då KB går saktare genom växlaren och kyls mera Har du kollat filtret som ska sitta på röret före växlaren från borrhålet , det ska även finnas ett på VB sidan före växlaren Kolla och kom tillbaka
Stäng av kompressorn och kör CP KB en timme , se vad tempen in ut är , starta kompressorn , kan du kolla temp ett är det bra , se efter en halvtimme vad tempen in ut är ,
Hej, nu efter 10 dagar ungefär har jag börjat få LP-larm igen (kallare ute?). Gjorde som du skrev och när enbart KB-pumpen går är det enligt värmepumpens display 2 grader in, 4 grader ut (De givare som är kopplade till e-loggern visar ungefär samma, 2 och 3,5). Så fort jag slår igångkompressorn fortsätter in ligga på 2 grader medans ut dyker till mellan -3 och -5 (logger och värmepumpsdisplay visar ungefär samma).Blir man nåt klokare av det?
Som jag förstår så visar den ena givaren fel, båda ska visa samma när bara KB-pumpen går. Det är inget problem eftersom ingenting styrs av värdena. Men som du ser sjunker KBut från +4 till -4 dvs diffen in-ut är så mycket som 8grader.
-det bildas en ispropp i kondensorn pga att expansionventilen trasig (och flödet därmed bromsas) och kompressorn stoppar på LPlarm.Kolla i mitt första inlägg. Svar nr 6
Vad jag kan se så är det dåligt flöde på kalla sidan.Om returen sjunker från 4 till -5 så är diffen ca 9 C.Om smutsfiltret är OK så betyder det att nått annat hindrar flödet, kan vara fruset borrhål som klämmer ihop slangarna eller igensatt förångare.Plusgrader på borran då kompressorn inte går tyder på att borran är isfri så...
Har tagit upp det med installatören men han var tveksam, får ta det igen. Är det något som går att se "utanpå" också, typ isbildning någonstans?
Ett tankevarv till..Du har trots att köldbärarpumpen gått länge utan att kompressorn är på en temperaturhöjning på köldbäraren på c:a 2 grader. Det kan ju bero på att flödet är så lågt att vätskan blir varm av att den går så sakta genom värmepumpen som väl har en temp som är minst så hög som rumstempen.Går det att höja farten på KB-CP? Om ja, så borde du se att temperaturhöjningen minskar.
Om differensen är 8 grader när pumpen går och 2 grader när pumpen inte går skulle det betyda att köldbäraren tillförs i storleksordningen en kW vid passagen genom pumpen. Det är orimligt, det kan inte handla om mer än några tiotal Watt.
Godmorgon,jag har KB CP på max hastighet, men jag kan ju testa att sänka hastigheten för att se om diffen då ökar ändå mer? Bara för att på nåt sätt verifiera givarna?
Så inför nytt samtal till installatören - vad tror ni om nedanstående?1. Fyll på och lufta KB-sidan (kanske byta ut det gamla expansionskärlet mot ett nytt, högre placerat?)2. Kolla eventuell ispropp i förångaren.3. Byta KB-pump?4. Byta ut gamla strypventiler till nya med fungerande flödesmätare?99. Vedpanna :-)
Det är fel i pumpen , den blir varm säger du och orkar inte starta på 1 - 2 , den kärvar i lagren eller så är det kortis i lindningenEn cirkpump kan gå hjälpligt med en kortis samt att inte knäcka en säkring då strömmarna är småHar du möjlighet att mäta Amp på den och läsa på pumpen vad den ska dra , uppgifter brukar stå på den om amp vid olika lägen
En dum fråga , i åtanke på hur slangarna ser ut , har KB-filtret rensats ? Även den korta slangen ser lite tilltuffsad ut , i nedre delen är det som ett veck , kolla så det inte är ett veck på dom nya , ibland ser det bra ut med jämna och fina böjar , men efter ett tag kan dom vika sig Dom kryper sakta mot ett veck , Det behövs inte mycket för att strypa till Det är inte så mycket till hål i dom gamla stryparna heller , så där kan det vara skit som stoppar .Ha pumpen på max , skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där
Ha pumpen på max , skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där
Jag har testat ändra hastighet på pumpen nu. Diffen på KB in/ut är samma oavsett pumphastighet 1, 2, 3 eller 4 (enligt display 2/4 grader). Dock så orkar inte pumpen gå igång av sig själv i läge 1 & 2 utan då får man hjälpa till. I läge 3 & 4 orkar den igång av sig själv. Kör nu i läge 4 och då blir pumpen så pass varm att den är lite otrevlig att hålla i.Testade även att köra kompressor med KB-pumpen på lägsta hastighet och då drog diffen iväg till uppåt 9 grader.Men det känns ju även som att det är luft i systemet (igen, två gånger har det fyllts på den senaste tiden). När jag stängde av värmepumpen en av gångerna nu (och KB-pumpen stannade) lät det som det blev ett j#vla baksug och skvalande på KB-sidan.
När man läser lite vad du skriver , ju mer funderar man , du säger i det här inlägget att det lät som baksug nu kan jag inte säga med 100% men troligtvis har du en häftig luftbubbla på vägen ner i borran , pumpen trycker ner så mycket det går men klarar inte att puffa ner den till botten , så den går runt . Det med att det lätt som sug , är när pumpen stannar och bubblan skarpt går upp baklänges , då blir det skvalp , du har ett kärl i plåt så det går inte att se hur det bär sig åt i det . Gungar nog rätt häftigt i kärlet Nu går det inte att köra pumpen baklänges , det hade varit bra då luft kommit i i huset En fråga men kan vara svårt att utföra , om du kör pumpen på lågfart och har möjlighet att lyssna vid borran ( med något mellan örat och slangar , som doktorns stetoskåp ) skvalpar det där då , så har du en stor bubbla där som vill ner , men ingen kraft som kan trycka på
https://youtu.be/H_fSMvKUVUU
Har du avstängare på slangen ner till borrhålet? Ha pumpen på fullt, vrid av och på kran till kb slingan, så hjälper du till att lufta den
Om pumpen inte orkar igång i läge 1 och 2 är det förmodligen rost inuti pumpen som gör att rotorn går trögt. Att pumpen blir väldigt varm tyder på det. Det verkar dags för byte. Om det är samma typ av konstruktion som min gamla köldbärarpump är det svårt att göra rent den.
Detta plaskande är luft i systemet , var sitter kärlet , på utgående eller ingående KB , sitter det på ingående så vill pumpen trycka luften ut på slingorna , men orkar inte med nedförsbacken ,Dom strypare som är där sitter dom vid taket , går inte att se på fotot hur , är dom kopplade med klämringskoppling ? bara att sprätta isoleringen och se Kanske ett nytt foto hur dom sitter i förhållande till tak och väggar
Ser var dom sitter men vad är det som sitter högst upp på horrisentala rören i övre delen på foto ett , något är inbakat där med metall uppåt
Isolera av så hela syns och ett foto på den Stäng av pumpen och prova enligt nedan Om det sitter en avluftning där på utgående som du säger , prova med att fylla på vätska till ett bra tryck ( sitter en manometer nertill fungerar den ?? ) till ca 1bar och försök öppna avluftaren där uppe , finns det då luft där så åker den ut , du gjorde en ljudfil och då måste det skvalpa inomhus , kanske du måste göra det flera gånger och glöm inte att fylla på
Försökte se om jag tyckte det flödade mindre i det öppna kärlet än tidigare men det var inget jag reagerade på iallafall.
Har inte facit än, men nu är KB-pumpen bytt och vi kör öppen tunna med separat pump för att få ut eventuell luft hela natten - men det lilla vi sett hittills ser ju mycket bättre ut! Har hittills legat på en KB-diff på mellan 3 och 3,5 grader.
kollat jordvärmeslangarna att det inte har blivit åverkan på dom, ev traktor som kört över och klämt till.(det stod något om timmervagn i något inlägg.)
Du har två slingor pumpa i båda , men en i taget och fram och baklänges i dom , då ska du stänga en i taget
Bra att du får till det. Vad har orsakat problemet? Hur förhindrar du att det sker igen?
Jag får väl ge det några dagar till innan jag kan luta mig tillbaka Men ärligt talat kan jag inte säga någon direkt orsak, har funderat på det men kan inte säga nåt speciellt. Det var ju i början på December som Delta-T på kalla sidan började öka, från en kompressorstart till en annan, och ett halvt dygn efter det fick jag första LP-larmet (se första inlägget). Och lösningen nu verkar ju ha varit en jädrans massa luft i systemet. Men jag hade inte gjort något med värmesystemet alls det senaste halvåret, så frågan är om luftningen inte var lösningen på det "egentliga" problemet, utan ett problem som skapats iockmed att vi grejat med anläggningen?Alternativt då att jag haft små luftfickor här och var men att de till slut allihop samlades i en enda stor luftbubbla - kan det bli så?Originalinstallationen av slangar i backen (och då även brinet) är från mitten av 90-talet tror jag (svärfar hade en gammal enorm IVT-pump från början) som sen byttes ut mot nuvarande Nibe och som i sin tur först fick ett nytt kompressorpaket och nu ny KB-pump. Så den rejäla rundpumpningen som gjordes nu kan jag tänka mig är den första sedan ursprungsinstallationen.Jag har ju även motionerat strypventiler och bytt ut en pump - ingen av de sakerna löste dock problemet direkt.Så ärligt talat vet jag inte
Det som framkommit är att du hade en bra minus på KB , ett huggskott i det hela En kund hade samma problem med luft , dennes slangar var svetsade i vinkeln ner i hålet , det blev kondens i där som frös och spände isär svetsen , inget direkt läcka ut , men blev som en liten ejektor in med luft av farten på KB Bara något i tanken vad som kan vara , men inte säkert
den gamla utbytta cp är väl en enfas. och då har den en kondensator. kolla kapacitansen om den motsvarar vad som står på märkningen. dålig konding kan få pumpen att starta motsatt riktning. flödet går fortfarande samma riktning men svagare. det behövs inte mycket försämring av kapacitansen för att ställa till det. ett universalinstrument med kapacitansmätning räcker för koll.
Luftbubblan släppte hoppas att det går bra framöver Det vart en lång resa på forumet med många tips och krokar vad det kunde varaoch du sprang omkring och letade efter att ha läst in dig här Det med luft är ett otyg i pumpsammanhang , dom vill inte vara med riktigt men nu är bubblorna utjagade samt pumpen mår bra och värmer MVH tc75
Hur luften kommit dit är en gåta än så länge, men en dålig kb pump är ju nu bevisat var ett av problemen. Hade du bytt slangar i pumpen (kb slangar) har det kommit in luft då? se till att ha soppa i kb kärlet hela tiden, i alla fall nu i början, har du inte tappat nivå på en vecka, så borde det vara ganska lugnt.
OK, ge det några dagar men fundera gärna under tiden:Som jag ser, så fick du problem med ökande delta T pga dålig cirkulation i köldbäraren. Varför?Åtgärder:Cirkulationspumpen är bytt. Slangarna är luftade. Frågor:Varifrån kom luften? Hål i slangarna? I så fall återkommer ditt problem.Den defekta cirkulationspumpen? Var verkligen pumpen defekt, kan dålig pumpförmåga orsaka luft i slangarna eller kom den dit efteråt... eller var anslutningarna otäta så den sög luft?I dina skor skulle jag gräva lite efter svar på frågorna.
Japp - slangarna är bytta så då kan det såklart ha kommit in, sen när vi tidigare fyllt på brune har det bara handpumpats in och då trycker man inte ut någon större mängd luft som jag förstått det?Det tråkiga är ju att mitt KB-kärl inte är genomskinligt - men jag får försöka hålla koll ändå!