Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe F1226 HP-larm  (läst 7989 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2017, 21:20:11 »
Det är väl där problemet ligger - framledningstempen gÃ¥r upp utan att varmvattnet blir speciellt varmt. Nu har jag en stopptemp pÃ¥ 43°C och när den nÃ¥s ligger BT2 pÃ¥ 59°C. Lite pÃ¥ gränsen alltsÃ¥. Och 43°C är väl inte jättevarmt (tvÃ¥ grader under det som kallas ekonomiläge). Värderna skulle dÃ¥ tyda pÃ¥ dÃ¥lig värmeöverföring. 
Det är vad jag vet samma typ av varmvattenberedare i min pump. Stopptemperaturen är inställd pÃ¥ 50 grader och framledningstemperaturen gÃ¥r, som jag skrev tidigare, aldrig över 55 grader. Returtemperaturen när pumpen stannar efter en varmvattenberedning är 49-50 grader.  En differens pÃ¥ 16 grader betyder att värmeöverföringen är dÃ¥lig.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2017, 06:36:47 »
F1226 har slingladdad beredare och stopptempen mäts av givare långt ner det sitter även en givare i toppen men den används endast för visning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2017, 06:14:38 »
BT7 (Varmvatten topp) är med i loggen, det skiljer ca 13 °C mot VB-fram.
Prova att lufta igen, låt det rinna en stund, luften kommer kanske inte direkt.
Och lufta då den inte gör varmvatten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pettol

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2017, 11:25:31 »
Nibe får inte öppna eller kommentera loggfilen. De hänvisar till tekniker. Har ju gått sådär hittills.

Provar med QM22 igen.

Intressant är att jag uppmätte 54°C ur kranen i badrummet närmast pumpen, medan pumpen visade 46°C (topp). Ska ta hem en kalibrerad termometer från jobbet och mäta lite mer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2017, 09:22:22 »
I så fall visar båda tempgivarna på VVB fel.
Det kan också vara så att de inte är riktigt instoppade i dykrören. Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2017, 12:29:43 »
Hur som helst varför bryter den och larmar vid 61 grader när den ska klara 63 grader enligt manualen  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2017, 12:56:36 »
F1226 har slingladdad beredare och stopptempen mäts av givare långt ner det sitter även en givare i toppen men den används endast för visning.
Hade fel om beredartypen men 16 graders differens är för högt i vilket fall som helst.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2017, 22:39:25 »
16 grader är helt klart mycket runt 10 grader är normalt en F1245 med lika beredare klarar inte få upp botten tempen till 55 grader även om dom maxar framledningen till 65 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad pettol

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2017, 06:40:15 »
I så fall visar båda tempgivarna på VVB fel.
Det kan också vara så att de inte är riktigt instoppade i dykrören. Sc:,h

Ja alla scenarier kring det känns osannolika. Har inte lyckats återupprepa mätningen, men vet också att första termometern inte visar fel.

Hursomhelst, det här måste (nåja) ha med kondensorbytet att göra. De måste f***at upp när de bytte.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2017, 07:53:19 »
Om man jämför med temperaturkondensor (BT12) så tyder allt på att varmvattengivarna inte visar OK.
Kan ha varit så att de råkat rycka i trådarna till dessa då kondensorn byttes så att de halkat ut eller lossnat?
Du måste nog öppna din värmepump och lokalisera givarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad brutusnr1

  • Kyltekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2017, 08:27:45 »
Frågan är om kondensorn hade "rasat"?
Böts den pga hp-larmen dvs att den skulle vara igensatt på värmebärarsidan?
Att larmet fanns innan och dessutom kommer mer frekvent låter som inte det var problemet.

Böts/sattes det dit torkfilter vid byte kondensor?

Kan mycket väl vara för mycket köldmedia ifyllt vid bytet av kondensor också.
« Senast ändrad: 15 oktober 2017, 08:42:10 av brutusnr1 »

Utloggad pettol

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2017, 11:14:09 »
Om man jämför med temperaturkondensor (BT12) så tyder allt på att varmvattengivarna inte visar OK.
Kan ha varit så att de råkat rycka i trådarna till dessa då kondensorn byttes så att de halkat ut eller lossnat?
Du måste nog öppna din värmepump och lokalisera givarna.

OK! Eftersom det här är ett garantiärende vill jag inte göra för mycket (sÃ¥ att de i slutändan skyller pÃ¥ mig), men värt att kolla pÃ¥. Och framför allt, med all er input kanske teknikerna faktiskt kan fixa det här!  :) Tyvärr tror jag inte de gör det pÃ¥ egen hand....

Frågan är om kondensorn hade "rasat"?
Böts den pga hp-larmen dvs att den skulle vara igensatt på värmebärarsidan?
Att larmet fanns innan och dessutom kommer mer frekvent låter som inte det var problemet.

Böts/sattes det dit torkfilter vid byte kondensor?

Kan mycket väl vara för mycket köldmedia ifyllt vid bytet av kondensor också.

Den byttes eftersom den läckte och media (butan enligt rörmokaren) hamnat i värmebärarslingan, vilket var det vi hörde som slurpande och bubblande.
Ska det alltid vara torkfilter?
Kan jag på något sätt se om det är för mycket köldmedia?

Utloggad brutusnr1

  • Kyltekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2017, 11:34:34 »
Är den 2 år gammal och går på r290?(blandning propan/butan)

Torkfilter skall alltid sättas in/bytas om man byter någon del i kylkretsen

Utloggad brutusnr1

  • Kyltekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2017, 11:46:03 »
Tror inte slurpande och bublande beror på att kylkretsen läcker över köldmedium in på värmebärarsidan.hade det gjort det hade du snarare haft lp-larm och lär knappast uppleva det ljudet heller.
Luft i systemet låter mer troligt.
Håller sig trycket i expantionskärlet någorlunda stadigt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2017, 09:05:59 »
F1226 ska ha R407C och inte butan/propan som köldmedel, hoppas att rörkrökaren uttryckte sig slarvigt bara.
Hur som hellst ska det vara en kyltekniker (certifierad) som gör detta jobb, om inte hela kyldelen byttes?

Sen finns exempel då det blivit pyspunka i kondensorn så att lite köldmedium tryckts in i värmebäraren på detta sätt, om denna gas sen täpper till så att cirkulationen stoppas kan det bli högtryckslarm, innan lågtryckspressostaten löser ut.
Fast oftast brukar cirkpumpen kunna pumpa runt värmebäraren även om det är en hel del luft/gas i systemet, det brukar bara porla som sagt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!