Översatt i borrhål så måste borrhål 2 ha grövre slang (mer slangyta) för att få bättre värmeöverföring för att få balans i systemet vid seriekoppling.
Jaha? Och med längre slang i ett djupare hål så får man inte större slangyta?
Och när man konstruerar ett ettrörssystem så brukar man dimensionera radiatorerna större och större ju längre ner på kedjan de sitter.Så vad är din poäng?
Om bägge hålen har samma temp från början skulle hål två behöva vara 30% djupare för att kunna leverera samma effekt som hål ett. Detta om vi ska ha samma temperatur i bägge hålen.
Sen det här med frysning. Det som avgör om hålet fryser är mängden energi som tas ur det inte effekten.
Hur mycket effekt som tas ur respektive hål (vi antar att hålen är lika djupa) beror på aktuell delta-t i respektive hål vilket under tiden kommer att variera i takt med nedkylningen. Därför kommer också energiuttaget i respektive hål att variera med tiden.
Precis som Rickard påpekar. Därför, om hålen klarar av att hålla temperaturen på brinen till pumpen så hög att brine ut aldrig går under 0 tillräckligt länge för att orsaka frysning, så är det inget problem.
Citat från: PerF skrivet 09 december 2004, 09:40:20Sen det här med frysning. Det som avgör om hålet fryser är mängden energi som tas ur det inte effekten.Helt fel, effekt är energi per tidsenhet (1 Watt=1 Joul/s). Energin är då effekten multiplicerat med tiden (1 Joul=1 Wattsekund). Det som avgör om hålet fryser, är hur mycket energi som pumpas ut under en definierad tid = effekt. Om en viss mängd energi pumpas upp på 1 månad eller 1 år spelar VÄLDIGT mycket roll.
Citera Hur mycket effekt som tas ur respektive hål (vi antar att hålen är lika djupa) beror på aktuell delta-t i respektive hål vilket under tiden kommer att variera i takt med nedkylningen. Därför kommer också energiuttaget i respektive hål att variera med tiden. Effekten varierar = eneriguttag per tidsenhet varierar. Helt riktigt, samma sak.CiteraPrecis som Rickard påpekar. Därför, om hålen klarar av att hålla temperaturen på brinen till pumpen så hög att brine ut aldrig går under 0 tillräckligt länge för att orsaka frysning, så är det inget problem.Helt riktigt men om delta-T är högre i hål 1 och lägre i hål 2 (seriekoppling) så tas der ut mer effekt ur hål 1 än hål 2. Då utnyttjas inte hela kapaciteten i hål 2 (lägre delta-T) medan hål 1 (vid extrema förhållanden) kanske måste bidra med mer effekt än vad det är dimensionerat för. Är då KB-ut flera minusgrader så fryser hål 1.