Författare Ämne: ctc ecoair 107 vp startar ej  (läst 2599 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad perra62

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
ctc ecoair 107 vp startar ej
« skrivet: 09 september 2017, 13:54:43 »
Tjena
Har en ctc ecoair 107 från 2008 där vp inte startar.
den gÃ¥r att starta frÃ¥n menyn och dÃ¥ verkar allt som ska reagera visa bra,  inga larm
då jag har valt att inte tillföra stöd el så märkte jag att det var kallt i duchen.
Men det som ska få vp att starta måste vara något, men vad

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #1 skrivet: 09 september 2017, 14:08:22 »
Någon tempgivare som gett upp och rapporterar hög temperatur så att värmepumpen är nöjd?

Om allt är till synes ok kan det vara något tillfälligt dom fått styrningen att balla ur. Omstart kan då lösa det.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad perra62

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #2 skrivet: 09 september 2017, 14:40:34 »
tack Gabriel för snabba svar
du tror att det är någon givare typ fram,giv eller retur,giv som är trasig, går det att mäta fram

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #3 skrivet: 10 september 2017, 17:23:19 »
2008 bör väl vara en V3 med lättöverskådlig display, om du har tillhörande EcoEl innerdel.

Tänker mest att det är tempgivaren för nedre pannan som visar högt värde. Då startar inte värmepumpen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #4 skrivet: 12 september 2017, 23:21:14 »
kolla så det står A1 i din utedel.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad perra62

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #5 skrivet: 23 september 2017, 20:02:15 »
hej
tack för svaren ett tag verka det fungera igen, men nu är det samma fel igen.
panntemp på 37 grader kallt i duchen
du skriver kolla ang, A1 i utedelen, det finns ingen display att läsa lr missförstår jag dig

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #6 skrivet: 24 september 2017, 08:56:28 »
Kolla följande:
Aktuell driftinfo, Panna nedre °C XX (XX), båda siffrorna.
Avancerat =>Inställningar, Produkt (ska stå EcoAir)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #7 skrivet: 25 september 2017, 16:15:18 »
kolla så det står A1 i din utedel.

du skriver kolla ang, A1 i utedelen, det finns ingen display att läsa lr missförstår jag dig

Man måste ta bort frontkåpan på EcoAir för att se displayen. Den hålls fast av en skruv med plastratt på undersidan av fronten.
Det finns beskrivet i manualen.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #8 skrivet: 26 september 2017, 07:23:04 »
Man måste ta bort frontkåpan på EcoAir för att se displayen. Den hålls fast av en skruv med plastratt på undersidan av fronten.
Det finns beskrivet i manualen.

Om det är en V3, årsmodell 2008 borde vara en V3.
V2 saknar display i utedelen.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #9 skrivet: 26 september 2017, 16:53:14 »
Man mÃ¥ste börja nÃ¥nstans när nÃ¥gon ställer en sÃ¥ allmän frÃ¥ga. Vi är ju inga tankeläsare pÃ¥ distans...  tOOmten
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2017, 01:11:07 »
kolla så att styren i utedelen står på A1.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!