Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 januari 2016, 19:21:47 »

Tackar för informationen.  :)
Skrivet av: johangastorp
« skrivet: 10 januari 2016, 18:33:52 »

Jag hade samma fel här om dagen. När max termostaten löst ut drar inte huvudkontaktorn och varken kb pump eller kompressor startar. Detta leder till att om vp försöker starta kb pump och kompressor och  brine temp inte ändras larmar vp för feldiff på brine. Sen kollar även pumpen om hetgasen ändras och gör den inte det tror pumpen att kompressorn har fel på faserna.

Jag blev lite fundersam över maxtermostaten, den har ingen mätsticka eller något utan omgivningstempen löser ut den ? Stämmer detta eller har någon varit framme och skruvat ?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 augusti 2015, 21:46:27 »

Knepigt om maxtermostaten kan generera felet om brine-temp? ???
Skrivet av: murkas
« skrivet: 14 augusti 2015, 21:37:47 »

LÖST!

Eller i alla fall delvis. Fick hjälp av min jourhavande elektriker.

Problemet var maxtermostaten som var paj. Detta genererade samtliga felkoder och gjorde även att reservdriften inte gick att få igång.

Ska beställa ny maxtermostat på måndag men har så länge kopplat förbi den.

MVH
Markus
Skrivet av: murkas
« skrivet: 14 augusti 2015, 19:09:29 »

Hittade strömbrytaren, dock samma fel fortfarande när man gör en regelrätt avstängning: "felaktig fasföljd kompressor".

//Markus
Skrivet av: murkas
« skrivet: 14 augusti 2015, 18:49:22 »

Hej, det sista du gjorde var just att trigga fel fasföljd-felet, om du pillrar med säkringarna så stäng av värmepumpen först.
Men det första felet kan bero på felvisande tempgivare för brine, du kan se vad de visar under Diagnos-menyn.
Det är inte svårt att byta ut givaren, men kontakta gärna service om du ändå är osäker.
Reservdriften startar du med vredet som normalt ska stå på Off eller F, ställ upp denna på 60 °C så kommer du ha varmvatten så länge.

Om reservtermostaten inte funkar kan maxtermostaten löst ut, den sitter bredvid vredet, lossa täckhuven och tryck in knappen.

Hej!

Tack som tusan för svar!

Jag har inte hittat någon strömbrytare för själva pumpen, så säkringar eller huvudströmbrytaren för hela fastigheten är min enda option just nu. Jag har försökt starta om pumpen otaliga gånger, men varje gång dyker fasföljdfel upp efter ca. 1 min. Kompressorn brummar aldrig till.

Får hålla tummarna att reservdriften fungerar. Verkar inte som det i nuläget.

MVH
Markus
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 augusti 2015, 18:04:53 »

Hej, det sista du gjorde var just att trigga fel fasföljd-felet, om du pillrar med säkringarna så stäng av värmepumpen först.
Men det första felet kan bero på felvisande tempgivare för brine, du kan se vad de visar under Diagnos-menyn.
Det är inte svårt att byta ut givaren, men kontakta gärna service om du ändå är osäker.
Reservdriften startar du med vredet som normalt ska stå på Off eller F, ställ upp denna på 60 °C så kommer du ha varmvatten så länge.

Om reservtermostaten inte funkar kan maxtermostaten löst ut, den sitter bredvid vredet, lossa täckhuven och tryck in knappen.
Skrivet av: murkas
« skrivet: 14 augusti 2015, 15:28:20 »

Hej!

Tack för ett grymt forum!

Efter att jag kom hem från semestern så lös indikatorn och jag gick in till min bergvärmepump (CTC Eoheat 7.5 -04) för att titta vad som stod på - "hög brinetemp in". Jag försökte att resetta felkoden några gånger, men den kom tillbaka mycket snabbt.

Gick sedan till säkringsskåpet och släckte säkringarna till pumpen en och en för att sedan slå på dem igen - och då visas denna felkod istället "felaktig fasföljd kompressor".

Vad tror ni om detta?
Hur forcerar jag endast el-drift (verkar inte fungera med endast reservvredet)?
Kompressorn har bytts för något år sedan bara.
Tacksam för svar!

MVH
Markus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!